Die Reinraumklassifizierung beschreibt die Einstufung eines kontrollierten Raums basierend darauf, wie viele luftgetragene Partikel pro Kubikmeter Luft enthalten sein dĂŒrfen. Dem Raum wird gefilterte Zuluft zugefĂŒhrt, es bestehen Druckdifferenzen gegenĂŒber angrenzenden Bereichen sowie ein eingeschrĂ€nkter Zugang fĂŒr Personen und Materialien â seine Einstufung verdient sich der Raum jedoch durch das ZĂ€hlen von Partikeln und nicht durch den Hinweis auf BauplĂ€ne. In der pharmazeutischen Herstellung werden zwei Klassifizierungssysteme nebeneinander verwendet: die ISO 14644-1-Klassen, die branchenĂŒbergreifend gelten, und die Klassen A bis D, die im Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens fĂŒr sterile Arzneimittel festgelegt sind.
Zwei Systeme: ISO-Klassen und GMP-Klassen
Die Leitlinien der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) zur aseptischen Verarbeitung beschreiben die ISO 14644-1-Bezeichnungen als einheitliche Partikelkonzentrationswerte fĂŒr ReinrĂ€ume in verschiedenen Industrien. Anhang 1 von EudraLex Band 4, der 2022 ĂŒberarbeitet wurde und seit dem 25. August 2024 vollstĂ€ndig anwendbar ist, verweist auf die ISO 14644-Reihe fĂŒr die Qualifizierung von ReinrĂ€umen und auf ISO 14644-1 fĂŒr die Mindestanzahl und Position der Probenahmestellen. Seine Klassen sind jedoch nach eigenen Kriterien definiert â mit separaten Grenzwerten fĂŒr den Ruhezustand (âat restâ) und den Betriebszustand (âin operationâ) sowie mit mikrobiologischen Grenzwerten neben den PartikelzĂ€hlungen.
Was die vier Klassen bedeuten
Anhang 1 beschreibt vier Klassen von ReinrĂ€umen oder Zonen fĂŒr die sterile Herstellung:
- Klasse A: Die kritische Zone fĂŒr Hochrisiko-ArbeitsgĂ€nge, wie die AbfĂŒllzone, das offene PrimĂ€rpackmittel oder das Herstellen aseptischer Verbindungen. Sie wird normalerweise durch eine unidirektionale Strömung (Laminar Flow) innerhalb von Barrieresystemen oder Isolatoren bereitgestellt.
- Klasse B: Der Hintergrund-Reinraum fĂŒr Klasse A wĂ€hrend der aseptischen Vorbereitung und AbfĂŒllung, sofern Klasse A kein Isolator ist.
- Klassen C und D: ReinrĂ€ume fĂŒr weniger kritische Phasen bei der Herstellung aseptisch abgefĂŒllter steriler Produkte oder als Hintergrund fĂŒr Isolatoren. Sie können auch zur Vorbereitung und AbfĂŒllung endsterilisierter Produkte verwendet werden.
Partikelgrenzwerte fĂŒr die Klassifizierung
FĂŒr die Klassifizierung verlangt Anhang 1 die ZĂ€hlung von Gesamtpartikeln von â„0,5 ”m und â„5 ”m, sowohl im Ruhezustand als auch im simulierten Betriebszustand, gemÀà den Grenzwerten in Tabelle 1 (Partikel pro Kubikmeter):
| Klasse | â„0,5 ”m im Ruhezustand | â„0,5 ”m im Betriebszustand | â„5 ”m im Ruhezustand | â„5 ”m im Betriebszustand |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.520 | 3.520 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
| B | 3.520 | 352.000 | Nicht spezifiziert | 2.930 |
| C | 352.000 | 3.520.000 | 2.930 | 29.300 |
| D | 3.520.000 | Nicht vorab festgelegt | 29.300 | Nicht vorab festgelegt |
FĂŒr Klasse D legt der Hersteller seine eigenen Grenzwerte fĂŒr den Betriebszustand auf Basis einer Risikobewertung und routinemĂ€Ăiger Daten fest. Die Klassifizierung ist zudem von der RoutineĂŒberwachung (Monitoring) getrennt, die eigene maximale Aktionsgrenzen fĂŒr Gesamtpartikel (Tabelle 5) und fĂŒr lebensfĂ€hige Partikel (Tabelle 6) nutzt.
Ruhezustand versus Betriebszustand
Der Ruhezustand (âat restâ) beschreibt den Raum ohne normale ProduktionsaktivitĂ€t; der Betriebszustand (âin operationâ) beschreibt ihn, wĂ€hrend die Arbeiten oder eine Simulation dieser Arbeiten stattfinden. Die Tabelle zeigt, warum dieser Unterschied wichtig ist: Klasse B erlaubt 3.520 Partikel von 0,5 ”m pro Kubikmeter im Ruhezustand, aber 352.000 im Betrieb, und Klasse C steigt von 352.000 auf 3.520.000. Anhang 1 fordert, dass in beiden ZustĂ€nden angemessene Reinheitsgrade aufrechterhalten werden. Klasse A bildet die Ausnahme mit demselben Grenzwert in beiden ZustĂ€nden, da es sich um die kritische Zone handelt.
UngefĂ€hre ISO-Ăquivalente
Vergleicht man nur die 0,5 ”m-Werte mit den in den FDA-Leitlinien aufgefĂŒhrten ISO-Bezeichnungen (ISO 5 = 3.520, ISO 7 = 352.000 und ISO 8 = 3.520.000 Partikel pro Kubikmeter), ergibt sich folgende ungefĂ€hre Zuordnung:
| EU-GMP-Klasse | Im Ruhezustand (0,5 ”m) | Im Betriebszustand (0,5 ”m) |
|---|---|---|
| A | ca. ISO 5 | ca. ISO 5 |
| B | ca. ISO 5 | ca. ISO 7 |
| C | ca. ISO 7 | ca. ISO 8 |
| D | ca. ISO 8 | Vom Hersteller festgelegt |
Die FDA-Leitlinie selbst besagt, dass eine ISO 5-Konzentration ungefĂ€hr der EU-Klasse A entspricht. Das Wort âungefĂ€hrâ ist hierbei entscheidend: Eine GMP-Klasse beinhaltet auch 5 ”m-Grenzwerte, mikrobiologische Grenzwerte und zustandsspezifische Anforderungen, die eine ISO-Klassennummer allein nicht abdeckt.
Klassifizierung wird gemessen und wiederholt
Anhang 1 behandelt die Klassifizierung als einen Teil der Reinraumqualifizierung, der durch Messung der Gesamtpartikelkonzentration bewertet wird. Er fordert auĂerdem eine regelmĂ€Ăige Requalifizierung, die mindestens die Klassifizierung, die IntegritĂ€tsprĂŒfung der Endfilter, die Luftvolumenmessung und die ĂberprĂŒfung der Druckdifferenzen zwischen RĂ€umen umfasst. Angrenzende RĂ€ume unterschiedlicher Klassen sollten als Richtwert eine Druckdifferenz von mindestens 10 Pascal aufweisen.
Was das fĂŒr die Verarbeitung von medizinischem Cannabis bedeutet
Anhang 1 ist fĂŒr sterile Produkte geschrieben, weist jedoch darauf hin, dass einige seiner Prinzipien â einschlieĂlich der Reinraumklassifizierung â zur UnterstĂŒtzung der Herstellung von Produkten verwendet werden können, die nicht steril sein mĂŒssen, wenn die Kontrolle der mikrobiellen und Partikelkontamination wichtig ist. Ein Hersteller, der sich dafĂŒr entscheidet, sollte dokumentieren, welche Prinzipien er anwendet, und akzeptieren, dass die Einhaltung dieser Prinzipien nachgewiesen werden muss.
FĂŒr die nicht-sterile Herstellung verlangen die allgemeinen GMP-Regeln, dass Produktionsbereiche wirksam belĂŒftet werden, wobei eine Luftkontrolle einschlieĂlich Filtration, wo erforderlich, den Produkten und ArbeitsgĂ€ngen angemessen sein muss. Der Anhang fĂŒr pflanzliche Arzneimittel ergĂ€nzt, dass die Probenahme, das Wiegen, Mischen und Verarbeiten von pflanzlichen Stoffen spezifische Vorkehrungen erfordert, wann immer Staub entsteht, wie etwa eine Staubabsaugung oder dedizierte RĂ€umlichkeiten, und dass bei der Extraktion verwendete GerĂ€te und Filter mit dem Extraktionsmittel kompatibel sein mĂŒssen. Der allgemeine Leitfaden nennt auch das Verpacken trockener Produkte als stauberzeugenden Schritt, der MaĂnahmen gegen Kreuzkontamination erfordert.
FĂŒr einen BlĂŒtensortierraum oder einen Extraktionsbereich nennen diese Texte fĂŒr sich genommen also keine zwingend erforderliche Klasse von A bis D. Wenn sich ein Hersteller dafĂŒr entscheidet, nach einer bestimmten Klasse zu arbeiten, mĂŒssen diese Wahl, die Grenzwerte und der Monitoringplan dokumentiert und begrĂŒndet werden, und der Raum muss tatsĂ€chlich durch Messungen klassifiziert werden. Ob dieser Ansatz akzeptabel ist, entscheidet die zustĂ€ndige Inspektionsbehörde und nicht der Planer der Anlage.
HĂ€ufige Fehler
- Die Aussage âISO 7 entspricht Klasse Câ. Das gilt nur im Ruhezustand. Im Betriebszustand erlaubt Klasse C den ISO 8-Wert, wĂ€hrend Klasse B im Betrieb ISO 7 entspricht.
- Angabe eines Grenzwerts ohne den Zustand. Eine Zahl ohne die Angabe âim Ruhezustandâ oder âim Betriebszustandâ ist unvollstĂ€ndig.
- Die Annahme, Filter allein machen einen Reinraum aus. Die Klasse wird durch Klassifizierungstests und Requalifizierungen nachgewiesen, nicht durch eine AusrĂŒstungsliste.
- Verwechslung von Klassifizierung und Monitoring. Die Klassifizierung qualifiziert den Raum; das routinemĂ€Ăige Monitoring nutzt separate Aktionsgrenzen.
- VernachlÀssigung der 5 ”m- und mikrobiologischen Grenzwerte. Sie gehören zu einer GMP-Klasse dazu, selbst wenn die 0,5 ”m-ZÀhlung erfolgreich ist.
Bevor Sie einen Raum fĂŒr eine bestimmte Klasse auslegen oder kaufen, lesen Sie den aktuellen Anhang 1 und fragen Sie die Behörde, die den Standort inspizieren wird, wie sie die BegrĂŒndung dieser Wahl erwartet.