이 섹션에서는 식물을 둘러싼 재배실 자체를 다룹니다. 방의 배치, 방 안에서 공기가 움직이는 방식, 냉방·제습 장비에 필요한 용량이 여기에 포함됩니다. 도면 단계에서는 적은 비용으로 바꿀 수 있지만, 벽을 세운 뒤에는 바꾸는 데 큰 비용이 드는 설계 선택도 함께 다룹니다.
HVAC (냉난방공조 시스템)이라는 약어를 자주 보게 됩니다. 난방(heating), 환기(ventilation), 냉방(air conditioning)의 약자입니다. 방의 온도, 습도, 신선한 공기를 조절하는 모든 장비를 가리킵니다.
먼저 읽어 볼 세 가지 토픽
- 실내 대마 재배실 설계 (1부)에서는 공간 크기, 열부하, 단열, 공기 흐름을 다룹니다. 장비를 사기 전에 이 글을 읽고 냉방 장비가 제거해야 할 열이 얼마나 되는지 계산해 보세요.
- 실내 대마 재배실 설계 (2부)에서는 에어컨, 센서, 배치, 전기 안전, 기록 관리를 다룹니다. 환경 제어 장비를 고르고 배선을 계획하기 전에 읽어 보세요.
- 농장 최적화: 모주실과 육묘실 없애기에서는 모주(어미 식물)용 방과 육묘실을 따로 두지 않고 운영하는 편이 왜 유리한지 설명합니다. 방을 몇 개 지을지 정하기 전에 읽어 보세요. 방이 하나 늘 때마다 그 방에 쓸 환경 제어 장비가 따로 필요합니다.
텐트, 밀폐형 방, 개조 건물: 짓는 순서는 같습니다
재배 공간은 흔히 세 가지 유형으로 나뉩니다.
- 재배 텐트: 안쪽에 반사 소재를 댄 천 텐트로, 기존 방 안에 설치합니다. 텐트 안의 온도와 습도를 어디까지 맞출 수 있는지는 텐트를 둘러싼 방의 조건에 달려 있습니다.
- 밀폐형 방: 바깥과 공기를 주고받지 않는 방입니다. 냉방과 제습을 모두 기계가 맡습니다.
- 개조 건물: 기존 주택, 숍하우스, 창고를 재배용으로 고친 건물입니다. 벽, 지붕, 전력 공급이 이미 정해져 있으므로 그 조건에 맞춰야 합니다.
유형마다 한계는 다르지만, 세 가지 모두 같은 순서로 짓습니다.
- 벽, 천장, 바닥, 문, 단열. 이것들을 합쳐 건물의 '외피(envelope)'라고 부릅니다. 방과 바깥을 가르는 모든 것을 말합니다. 외피를 뚫고 들어온 열이나 습한 공기는 나중에 모두 기계로 제거해야 합니다. 그 비용은 매일 전기 요금으로 나갑니다.
- 실제 열부하와 수분 부하에 맞춘 환경 제어 장비. 열부하는 냉방 장비가 제거해야 하는 열 전체를 말합니다. 조명, 펌프, 팬, 사람에게서 나오는 열과 벽·지붕을 통해 바깥에서 들어오는 열이 모두 포함됩니다. 수분 부하는 제거해야 하는 수증기의 양이며, 대부분 식물에서 나옵니다. 장비 용량을 바닥 면적으로 정하지 마세요. 크기가 같은 방이라도 조명과 식물 수는 크게 다를 수 있습니다.
- 조명 배치. 식물이 빛을 고르게 받도록 조명마다 거는 위치를 정합니다. 고르게 받는지 확인하는 방법은 캐노피에서 빛을 측정하는 방법 토픽에서 설명합니다.
- 관수. 물이 모든 식물에 어떻게 닿는지, 배액(runoff)이 어디로 빠지는지 계획합니다. 더운 기후에서는 점적관수를 쓰는 재배자가 많습니다.
- 전력 공급. 조명, 환경 제어 장비, 펌프, 팬이 한꺼번에 돌아가도 안전하게 감당할 수 있어야 합니다.
앞 단계에서 무언가를 바꾸면 뒤 단계도 다시 해야 하는 경우가 많습니다. 그래서 방을 가동한 뒤에 고치면 비용이 크게 듭니다. 에어컨이나 제습기를 사기 전에 다음 네 가지를 적어 두세요. 벽과 지붕 자재, 조명의 총 와트 수, 식물 수, 하루에 줄 것으로 예상하는 물의 양(리터)입니다. 장비 용량은 바로 이 숫자들에 맞춰 정해야 합니다.
역자 주: 태국에서는 1년 중 상당 기간 바깥 기온이 30–35 °C입니다. 햇볕을 그대로 받는 맨 금속 지붕은 아래쪽 방으로 많은 열을 전달합니다. 그래서 서늘한 나라보다 이곳에서 1단계가 더 중요합니다. 지붕을 통해 들어오는 열이 1도씩 늘 때마다 그만큼 냉방비를 더 내야 하기 때문입니다. 전력 공급 기관(지방전력청, 방콕과 인근 지역은 수도전력청)에 요금 체계를 문의하세요. 그런 다음 짓기 전에 예상 냉방 시간을 예산에 넣으세요.
역자 주: 허가를 받아 대마 꽃을 재배할 방이라면 설계 전에 허가 규정부터 확인하세요. 통제 약초에 관한 부령(제2호) 불기 2569년이 2026년 4월 30일부터 시행되었으며, 이 부령으로 대마 꽃 허가 기준이 강화되었습니다. 바뀐 내용은 태국의 불기 2569년 부령 두 건에서 설명합니다.
흔한 실수 1: 방 부피로 제습기 용량을 정하는 것
재배실을 다시 짓거나 장비를 덧붙이게 되는 경우는 대부분 두 가지 설계 실수 때문입니다. 첫 번째는 제습기 용량이 너무 작은 경우입니다. 식물이 내보내는 물의 양이 아니라 방의 부피를 기준으로 용량을 정했을 때 이런 일이 생깁니다.
식물은 뿌리로 물을 빨아들입니다. 그 물은 대부분 잎을 통해 수증기로 빠져나가는데, 이를 증산이라고 합니다. 이 수증기는 제습기나 에어컨이 제거할 때까지 방 공기 속에 남아 있습니다. 방 부피로 알 수 있는 것은 방에 공기가 얼마나 들어 있는지뿐입니다. 그 공기에 하루 동안 물이 얼마나 더해지는지는 알 수 없습니다. 열대 지역 건물에서는 식물이 증산하는 물의 양이 많습니다.
추정하는 방법: 평소처럼 물을 주는 며칠 동안 그 방에 하루에 준 물의 양을 리터 단위로 기록하세요. 여기서 받아 낸 배액의 양을 뺍니다. 남은 양은 대부분 수증기가 되어 공기 중으로 들어가고, 배지와 식물에 남는 양은 일부에 불과합니다. 이 측정은 식물이 다 자랐을 때 하세요. 이때 물을 가장 많이 쓰기 때문입니다. 계산한 값을 제습기의 정격 용량(리터/일)과 비교하세요. 에어컨만으로는 물이 충분히 제거되지 않는 경우가 많은 이유는 태국 개화실의 제습기 및 에어컨 용량 산정 토픽에서 볼 수 있습니다.
아직 그 방에서 재배해 본 적이 없다면 방 크기와 식물 수가 비슷한 회원들에게 수치를 물어보세요. 실내 재배 섹션에서 질문할 수 있습니다.
역자 주: 태국 우기에는 바깥 공기가 매우 습합니다. 이때 바깥 공기를 방으로 끌어들이면 수분이 빠지기는커녕 오히려 늘어납니다. 그러므로 제습기는 식물이 내보내는 물과 새어 들어오는 습한 공기를 모두 감당해야 합니다. 제조사는 정해진 시험 조건에서 제습기 용량을 측정합니다. 실제 방에서는 기계가 표시된 양보다 적게 제거할 수 있으니 시험 조건을 꼭 확인하세요. 장비를 사려면 고려 중인 브랜드의 태국 공식 유통사에 문의하세요. 실제 사용 경험은 장비 및 자재 섹션에서 다른 재배자들에게 물어보세요.
흔한 실수 2: 식물 사이로 공기를 움직일 계획이 없는 것
두 번째 실수는 캐노피 안에서 공기를 움직일 계획이 없는 것입니다. 캐노피는 모든 식물에 걸쳐 있는 맨 위층의 잎과 꽃을 말합니다. 캐노피 안에서 공기를 움직이는 일과 바깥과 공기를 교환하는 일은 서로 다른 일입니다.
- 공기 교환은 배기 팬과 흡기 팬으로 방 공기를 바깥 공기와 바꾸는 일입니다.
- 캐노피 내 공기 흐름은 순환 팬으로 방 안의 공기를 식물 위, 사이, 아래로 밀어 보내는 일입니다.
배기 팬이 강해도 식물 한가운데의 공기는 멈춰 있을 수 있습니다. 그곳에서는 습한 공기가 꽃 주변에 머물고, 잿빛곰팡이병 (Botrytis) 같은 곰팡이가 바로 그 자리에서 생기기 시작합니다. 캐노피 내 공기 흐름을 계획했는지에 따라 방 전체 환경이 고른지, 한가운데에 곰팡이가 생기는 자리가 있는지가 갈립니다.
해야 할 일: 짓기 전에 재배실 도면에 순환 팬을 표시하세요. 팬마다 거는 위치와 바람 방향을 그려 넣습니다. 설치가 끝나면 온습도 센서를 하나는 캐노피 중앙에, 하나는 가장자리에 두세요. 두 측정값을 일주일 동안 비교하세요. 중앙이 늘 더 습하다면 꽃이 맺히기 전에 팬을 추가하거나 위치를 옮기세요.
역자 주: 태국의 많은 지역에서는 특히 폭풍우가 칠 때 정전이 잦습니다. 전기가 끊기면 팬과 제습기가 멈추고, 우기에는 닫힌 방의 습도가 빠르게 올라갑니다. 순환 팬, 제습기, 컨트롤러처럼 정전 중에도 계속 돌아가야 하는 장비를 정해 두세요. 그런 다음 이 장비들만 감당할 예비 전원에 대해 자격 있는 전기 기술자와 상담하세요. UPS(무정전 전원 장치, 정전 즉시 전원을 넘겨받는 배터리)로 컨트롤러는 계속 작동시킬 수 있지만, 더 큰 부하에는 발전기가 필요합니다. 정전이 끝날 때마다 타이머와 컨트롤러가 올바른 설정으로 다시 켜졌는지 확인하세요.
첫 단계
짓거나 장비를 사기 전에 재배실 계획을 한 페이지로 정리하세요.
- 방 유형(텐트, 밀폐형 방, 개조 건물)과 벽·지붕 자재.
- 조명의 총 와트 수와 식물 수.
- 하루에 주는 물의 양에서 배액을 뺀 값. 이 값으로 수분 부하를 알 수 있습니다.
- 순환 팬 배치도와 팬마다 바람이 부는 방향.
- 정전 중에도 계속 돌아가야 하는 장비.
작성한 계획을 이 토픽 아래에 댓글로 올려 주세요. 아직 종이 위에서 적은 비용으로 고칠 수 있을 때 회원들이 문제를 짚어 줄 수 있습니다.