In der Guten Herstellungspraxis (GMP) ist die Qualifizierung der dokumentierte Nachweis, dass Räume, Anlagen und Versorgungssysteme korrekt installiert sind und wie vorgesehen funktionieren. Die Validierung ist der dokumentierte Nachweis, dass ein Prozess unter normalen Bedingungen gleichbleibend ein Produkt der geforderten Qualität liefert.
Zwei Wörter, zwei Ziele
Qualifizierung betrifft Dinge: einen Trockner, eine HLK-Anlage (HVAC), einen Reinraum, ein Wassersystem. Validierung betrifft, was man damit tut: eine Charge trocknen, Öl extrahieren, eine Linie reinigen. Ein Prozess kann nur auf Anlagen validiert werden, die bereits qualifiziert sind.
In der EU sind beide in Annex 15 des EU-GMP-Leitfadens beschrieben. Er gilt für Arzneimittel, einschließlich medizinischem Cannabis, das nach GMP hergestellt wird.
Die Qualifizierungsstufen
Annex 15 legt eine Abfolge von Stufen fest:
- Lastenheft (URS): eine schriftliche Liste dessen, was die Anlage leisten muss.
- Designqualifizierung (DQ): Nachweis, dass das Design GMP und URS erfüllt.
- Installationsqualifizierung (IQ): Prüfung, dass Teile, Rohre und Instrumente nach Zeichnung installiert sind, und Kalibrierung der Instrumente.
- Funktionsqualifizierung (OQ): Test, dass das System wie ausgelegt arbeitet, auch an seinen oberen und unteren Grenzen.
- Leistungsqualifizierung (PQ): Test mit echtem oder gleichwertigem Produkt unter normalen Bedingungen.
Einen Prozess validieren
Für die Prozessvalidierung sagt Annex 15, dass drei aufeinanderfolgende Chargen unter Routinebedingungen im Allgemeinen als akzeptables Minimum gelten. Der Hersteller muss die Zahl dennoch begründen und spätere Chargen weiter prüfen. Qualifizierte Anlagen und Räume werden zudem in Abständen erneut geprüft.
Für thailändische Betriebe
Betriebe in Thailand arbeiten nach GACP, einem Standard für den Betrieb, während Qualifizierung und Validierung zu den nachfolgenden GMP-Schritten gehören. Ein GMP-Käufer kann trotzdem fragen, wie deine Trocknungs- und Lagerräume kontrolliert werden. Wenn du einen solchen Käufer beliefern willst, frag früh, welche Aufzeichnungen er erwartet.
Häufige Fehler
- „Validiert“ für alles verwenden, was einmal getestet wurde. Validierung braucht einen Plan, Akzeptanzkriterien und wiederholte Ergebnisse.
- Anlagen kaufen, bevor ein Lastenheft geschrieben ist. Die Qualifizierung hat dann nichts, woran sie prüfen kann.
- Qualifizierung als einmaliges Ereignis behandeln. Änderungen und Zeit erfordern beide Nachprüfungen.
Bevor du einen Trockner oder eine HLK-Einheit für ein GMP-Projekt kaufst, schreib in messbaren Größen auf, was sie leisten muss.
Verwandte Begriffe
GMP · EU-GMP · SOP (Standardarbeitsanweisung) · Chargenprotokoll · Qualitätskontrolle (QC) · HLK-Anlage (HVAC)
Weiterlesen auf Asiannabis
- EU-GMP-Standard und PIC/S GMP: zwei fast identische Regelwerke und wie man ein echtes Zertifikat prüft
- Reinraumklassen für die Cannabisverarbeitung: ISO-14644-1-Klassen und EU-GMP-Grade A bis D erklärt