최고·최저 온습도계란? 하루의 최고치와 최저치를 기록하는 측정기

최고·최저 온습도계는 공기 온도와 상대습도 (RH)를 읽는 작은 측정기입니다. 마지막으로 초기화한 뒤의 최고값과 최저값도 저장하므로, 자리를 비운 사이에 무슨 일이 있었는지 알 수 있습니다.

기억 기능이 더해 주는 것

미국 켄터키대학교 협동지도사업(Cooperative Extension)의 안내서는 이런 디지털 측정기를 설명합니다. 버튼을 누르면 온도와 습도의 저장된 최고값과 최저값이 표시됩니다. 값을 초기화하고 새 기록 기간을 시작할 수 있습니다.

정오에 한 번 읽은 값으로는 밤사이 상황을 알 수 없습니다. 저장된 값이 그 빈틈을 채웁니다. 상대습도 페이지는 습도 수치가 무엇을 뜻하는지 설명하고, 이 페이지는 그것을 재는 측정기를 다룹니다.

얼마나 정확한가

켄터키 안내서는 저가 측정기라면 온도 ±1도, 습도 ±5%의 오차가 보통이라고 합니다. 몇 달이 지나면 먼지, 습기, 안개, 가스 때문에 습도 센서 값이 틀어질 수 있습니다. 습도 95% 초과 상태가 몇 시간 넘게 이어져도 정확도가 떨어질 수 있습니다.

습도 표시는 식탁용 소금으로 점검할 수 있습니다.

  • 소금에 물을 섞어 젖은 반죽처럼 만든 뒤 컵에 담고, 컵을 투명한 밀봉 봉지 안에 넣습니다.
  • 측정기를 소금에 닿지 않게 봉지 안에 매달고 1~2시간 기다립니다.
  • 봉지 안 공기는 약 75% RH에서 안정됩니다. 내 측정기 값과의 차이가 보정값입니다.

안내서에 따르면 한 번 점검한 결과는 75% 위아래로 약 10~15포인트 범위에서 믿을 만합니다.

어디에 걸어야 하나

미국 버몬트주와 위스콘신주의 농업지도 전문가들은 온실 센서가 식물이 느끼는 공기를 그대로 느껴야 한다고 썼습니다. 작물 높이, 재배 구역 한가운데 근처, 직사광선이 닿지 않는 곳에 두라고 권합니다. 열원과 덕트에서 곧바로 나오는 바람도 피해야 합니다. 미국 플로리다대학교는 햇빛을 받는 센서가 기온을 실제보다 높게 읽는다고 덧붙입니다.

흔한 실수

  • 문 옆 벽에 걸어 두기. 방 한가운데의 캐노피 높이로 옮기세요.
  • 옮기고 1분 만에 값 읽기. 켄터키 안내서에 따르면 대부분의 측정기는 값이 안정되기까지 15~30분이 걸립니다.
  • 한 번도 점검하지 않기. 습한 방에서는 작기를 시작할 때마다 먼저 소금 테스트를 하세요.

오늘 밤 소등할 때 기록을 초기화하고, 내일 아침 최저 온도와 최고 습도를 적어 두세요.

관련 용어

relative-humidity · vapor-pressure-deficit · calibration · hvac · dif · heat-stress

Asiannabis에서 더 읽기

참고 자료