排気ファン(換気扇)は、栽培室や温室から空気を外へ引き出します。その分の新鮮な空気は、あらかじめ計画した給気口から入ってきます。 HVAC(空調換気設備)のページでは空気の冷却と除湿を扱います。このページでは、空気を外へ出すファンを扱います。
ファンの3つのタイプ
ASHRAEは、米国の暖房・空調技術者の学会です。そのハンドブックのファンの章では、空気が羽根車(インペラ、回転する羽根の集まり)をどう通るかによってファンを分類しています。
- 軸流ファンは、軸の方向に沿って空気を送ります。プロペラファンは最も単純な種類で、ダクトをほとんどつながずに使う前提で作られています。
- 遠心ファンは、羽根車から外側へ空気を放り出します。遠心力で空気の圧力が上がり、ダクトに空気を押し通しやすくなります。
- 斜流ファンは両方の性質を併せ持ちます。空気は羽根車から一部は外側へ、一部は軸方向へ出ていきます。ASHRAEによると、軸流ファンより高い圧力と、遠心ファンより多い風量が得られます。ほとんどは筒の中に収められ、ダクトに組み込んで使います。
静圧
静圧(静的抵抗とも呼ぶ)は、ファンがシステムに空気を通すために打ち勝たなければならない抵抗です。単位はパスカル(Pa)または水柱インチです。米国ペンシルベニア州立大学の普及部門(Cooperative Extension)のファクトシートは、機器、ダクト、汚れ、風のすべてが静圧を高めると説明しています。
静圧が上がると、ファンが送る風量は減ります。ペンシルベニア州立大学によると、一般的な換気システムの静圧は0.08〜0.20水柱インチ、約20〜50 Paです。汚れたシャッター1枚だけで、最大0.20インチ、約50 Paが加わることもあります。
そのため、静圧ゼロでの風量の数字は、実際に得られる風量より大きく見えます。ペンシルベニア州立大学は、独立した試験機関で性能を確認した「認定(rated)」ファンを選ぶよう勧めています。そうすれば、想定する静圧での風量を読み取れます。
よくある間違い
- 静圧ゼロの風量で選んで買う。 想定する静圧での風量を見てください。
- フィルターや長いダクトを追加したのに確認し直さない。 どれも抵抗を増やし、風量を減らします。
- シャッターやガードを詰まらせたままにする。 ペンシルベニア州立大学の表では、汚れたシャッターの抵抗はきれいなものの最大2倍です。
ファンを買う前に風量表をもらい、ゼロではなく25〜50 Paでの数値を読んでください。
関連用語