Что такое вытяжной вентилятор? Удаление воздуха вопреки сопротивлению системы

Вытяжной вентилятор (exhaust fan, extraction fan) удаляет воздух из гроурума или теплицы. На его место через заранее предусмотренные приточные отверстия поступает свежий воздух. Страница о системе HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) рассказывает об охлаждении и осушении воздуха; эта страница — о вентиляторе, который выводит воздух наружу.

Три типа вентиляторов

ASHRAE — американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха. В главе о вентиляторах его справочника они делятся по тому, как воздух проходит через рабочее колесо — вращающийся набор лопастей.

  • Осевые вентиляторы перемещают воздух вдоль оси вала. Пропеллерные вентиляторы — самый простой вид, они рассчитаны на работу почти без присоединённого воздуховода.
  • Центробежные вентиляторы отбрасывают воздух от рабочего колеса наружу. Центробежная сила повышает давление воздуха, и это помогает проталкивать его через воздуховоды.
  • Диагональные вентиляторы сочетают оба принципа: воздух выходит из колеса частично наружу, частично вдоль вала. По данным ASHRAE, они дают больше давления, чем осевые, и больше расхода воздуха, чем центробежные. Большинство из них размещены внутри трубы для установки в воздуховод.

Статическое давление

Статическое давление, или статическое сопротивление, — это напор, который вентилятор должен преодолеть, чтобы прогнать воздух через систему. Его измеряют в паскалях ¶ или в дюймах водяного столба. В информационном листке службы сельскохозяйственного консультирования Университета штата Пенсильвания (Penn State Cooperative Extension, США) объясняется, что оборудование, воздуховоды, грязь и ветер — всё это добавляет сопротивление.

Чем выше статическое давление, тем меньше воздуха подаёт вентилятор. По данным Penn State, у типичных систем вентиляции оно составляет 0,08–0,20 дюйма водяного столба, около 20–50 Pa. Одни лишь грязные жалюзи могут добавить до 0,20 дюйма, около 50 Pa.

Поэтому производительность вентилятора при нулевом давлении завышает то, что вы получите на деле. Penn State советует выбирать «сертифицированные» (rated) вентиляторы, испытанные независимой лабораторией. Тогда можно посмотреть их расход воздуха при том статическом давлении, которое вы ожидаете.

Частые ошибки

  • Покупать по расходу воздуха при нулевом давлении. Смотрите расход при ожидаемом статическом давлении.
  • Добавлять фильтр или длинный воздуховод без перепроверки. Каждый такой элемент добавляет сопротивление и снижает расход.
  • Позволять жалюзи и защитным решёткам забиваться. В таблице Penn State грязные жалюзи дают до двух раз больше сопротивления, чем чистые.

Перед покупкой вентилятора попросите его таблицу расхода воздуха и смотрите значение при 25–50 Pa, а не при нуле.

Связанные термины

hvac · carbon-filter · relative-humidity · heat-stress · испарительное охлаждение · co2-enrichment

Читайте также на Asiannabis

Источники