Что такое классификация чистых помещений? Оценка помещений по числу частиц в воздухе

Классификация чистых помещений — система, по которой контролируемое помещение оценивают по тому, сколько взвешенных частиц может содержать каждый кубический метр его воздуха. Производители лекарств в Европейском союзе используют классы от A до D по EU GMP; классы ISO 14644-1 — параллельная международная система. Помещение получает класс по результатам измерений, а не по проектным чертежам.

Классы EU GMP

Приложение 1 к EU GMP, пересмотренное в 2022 году, описывает четыре класса:

  • Класс A: критическая зона для операций высокого риска, например асептического наполнения.
  • Класс B: фоновое помещение вокруг класса A для асептического приготовления и наполнения.
  • Классы C и D: чистые помещения для менее критичных этапов производства.

Пределы по частицам

Приложение 1 устанавливает максимальное число частиц размером 0,5 мкм и более на кубический метр. Эти пределы действуют в двух состояниях: «в оснащённом состоянии», когда оборудование установлено, но операторы не работают, и «в эксплуатации»:

  • Класс A: 3 520 в оснащённом состоянии и в эксплуатации.
  • Класс B: 3 520 в оснащённом состоянии; 352 000 в эксплуатации.
  • Класс C: 352 000 в оснащённом состоянии; 3 520 000 в эксплуатации.
  • Класс D: 3 520 000 в оснащённом состоянии; фиксированного предела в эксплуатации нет.

Для классов B–D есть также пределы по более крупным частицам размером 5 мкм и более.

Поддержание класса

Классификация — не разовая процедура. Приложение 1 требует периодической повторной квалификации: не реже чем каждые 6 месяцев для зон классов A и B и каждые 12 месяцев для зон классов C и D.

Место каннабиса

Большинство операций по переработке каннабиса для лекарств, например фасовка сухих соцветий или производство масел, не включают асептическое наполнение, поэтому самые строгие классы обычно не нужны. Какой класс применять, зависит от продукта и стратегии контроля загрязнений производителя, согласованной с органом, лицензирующим площадку.

Таиланд и Юго-Восточная Азия

Жаркий влажный наружный воздух делает поддержание чистого стабильного воздуха труднее и дороже. Обработку воздуха, фильтрацию и контроль влажности нужно закладывать в проект с самого начала.

Частые ошибки

  • Называть помещение чистым без подсчёта частиц. Класс определяется измерениями.
  • Путать пределы «в оснащённом состоянии» и «в эксплуатации». Люди и работа повышают уровень частиц.
  • Забывать о повторной квалификации. Класс теряет силу, если его не перепроверять.

Прежде чем строить перерабатывающее помещение для покупателей с требованиями GMP, спросите, какой класс нужен их процессу, и заложите бюджет на регулярный подсчёт частиц.