什麼是暖通空調系統(HVAC)?控制種植室的熱量與溼度

HVAC 是 heating, ventilation and air conditioning(暖氣、通風與空調)的縮寫,即暖通空調系統:控制建築內溫度、溼度和新鮮空氣的設備。在室內種植室裡,它通常指空調、除濕機、風扇以及讓它們協同運作的控制器。

暖通空調系統必須去除的兩種負荷

種植室裡的暖通空調系統有兩項工作。

  • 熱量(顯熱負荷): 燈、泵和室外空氣帶來的熱量,必須由空調排出。
  • 水氣(潛熱負荷): 植株會把吸收的大部分水透過葉片釋放回空氣中(蒸騰作用)。這些水氣也必須去除,否則溼度會上升。

美國公用事業公司 PG&E 對加州大麻設施的一項現場研究發現,開花室的冷房負荷主要來自植株釋放的這些水氣。研究還發現,暖通空調約占設施能耗的 45%。水氣負荷還會隨作物週期變化。

為什麼選型很重要

只按熱量選型的空調,可能讓房間變涼卻除溼不夠。同一研究發現,獨立除濕機在實際房間中只能達到額定效率的 40–65%,因為實際條件與標準測試不同。所以設備標籤上的數字是上限,而不是你實際能得到的。

泰國與東南亞

戶外空氣一年中大部分時間又熱又溼,所以引入外氣通風會同時帶進熱量和水分。停電是另一個風險:暖通空調一停,密閉的開花室會很快變熱變溼。在把植株搬進房間之前,就為這兩點做好計畫。

常見錯誤

  • 只按房間面積選空調。 要計算燈的瓦數以及植株將蒸騰出的水量。
  • 相信除濕機的標籤。 測量它在你的房間裡每天實際收集多少公升水。
  • 讓冷房和除溼互相抵消。 盡可能由同一個控制器設定兩者。

連續一週,每天早上倒空並測量除濕機水箱的水量,與你給植株澆的水比較。

相關術語

相對溼度(RH) · VPD · 蒸騰作用 · 碳過濾器 · CO2 增施 · 晝夜溫差(DIF)

在 Asiannabis 上延伸閱讀

參考資料