什么是最高/最低温湿度计?记录每日最高值和最低值的仪表

最高/最低温湿度计是一种小型仪表,可读取空气温度和相对湿度 (RH)。它还会保存自上次重置以来的最高值和最低值,因此能告诉你不在现场时发生了什么。

记忆功能多了什么

美国肯塔基大学合作推广服务处(Cooperative Extension)的一份指南介绍了这类数字式仪表。按下按钮,即可显示温度和湿度已保存的最高值与最低值。你可以把它们清零,开始新的记录周期。

中午读一次数,无法反映夜间的情况。保存下来的数值正好补上这个空缺。“相对湿度”页面解释湿度数字的含义;本页介绍测量它的仪表。

精度如何

肯塔基的指南指出,对低价仪表来说,温度±1度、湿度±5%属于正常范围。几个月后,灰尘、水汽、雾和各种气体都可能让湿度传感器发生漂移。湿度超过95%并持续数小时以上,也可能损害它的精度。

你可以用食盐检查湿度读数:

  • 把食盐加水调成湿糊,放进杯子,再把杯子放进密封的透明袋里。
  • 把仪表挂在袋内,不要碰到食盐,等待一到两小时。
  • 袋内空气会稳定在约75% RH。你的读数与它的差值,就是你的修正值。

指南称,一次检查在75%上下约10–15个百分点的范围内都可靠。

挂在哪里

美国佛蒙特州和威斯康星州的推广专家写道,温室传感器必须感受到植物所感受的空气。他们建议放在作物高度、靠近种植区中央,并避开阳光直射。还要远离热源,以及风管直吹的气流。美国佛罗里达大学补充说,晒到阳光的传感器会高估气温。

常见错误

  • 挂在门边的墙上。 把它移到房间中央的冠层高度。
  • 移动后一分钟就读数。 肯塔基的指南说,大多数仪表需要15–30分钟才能稳定。
  • 从不检查。 在潮湿的房间里,每一季种植前都做一次食盐测试。

今晚关灯时把记忆值清零,明天早上记录最低温度和最高湿度。

相关术语

relative-humidity · vapor-pressure-deficit · calibration · hvac · dif · heat-stress

在 Asiannabis 上延伸阅读

参考资料