什么是暖通空调系统(HVAC)?控制种植室的热量与湿度

HVAC 是 heating, ventilation and air conditioning(供暖、通风与空调)的缩写,即暖通空调系统:控制建筑内温度、湿度和新鲜空气的设备。在室内种植室里,它通常指空调、除湿机、风扇以及让它们协同运行的控制器。

暖通空调系统必须去除的两种负荷

种植室里的暖通空调系统有两项工作。

  • 热量(显热负荷): 灯、泵和室外空气带来的热量,必须由空调排出。
  • 水汽(潜热负荷): 植株会把吸收的大部分水通过叶片释放回空气中(蒸腾作用)。这些水汽也必须去除,否则湿度会上升。

美国公用事业公司 PG&E 对加州大麻设施的一项现场研究发现,开花室的制冷负荷主要来自植株释放的这些水汽。研究还发现,暖通空调约占设施能耗的 45%。水汽负荷还会随作物周期变化。

为什么选型很重要

只按热量选型的空调,可能让房间变凉却除湿不够。同一研究发现,独立除湿机在实际房间中只能达到额定效率的 40–65%,因为实际条件与标准测试不同。所以设备标签上的数字是上限,而不是你实际能得到的。

泰国与东南亚

室外空气一年中大部分时间又热又湿,所以引入新风通风会同时带进热量和水分。停电是另一个风险:暖通空调一停,密闭的开花室会很快变热变湿。在把植株搬进房间之前,就为这两点做好计划。

常见错误

  • 只按房间面积选空调。 要计算灯的瓦数以及植株将蒸腾出的水量。
  • 相信除湿机的标签。 测量它在你的房间里每天实际收集多少升水。
  • 让制冷和除湿互相抵消。 尽可能由同一个控制器设定两者。

连续一周,每天早上倒空并测量除湿机水箱的水量,与你给植株浇的水比较。

相关术语

相对湿度(RH) · VPD · 蒸腾作用 · 碳过滤器 · CO2 增施 · 昼夜温差(DIF)

在 Asiannabis 上延伸阅读

参考资料