什么是洁净室分级?按空气中颗粒数给房间定级

洁净室分级是按每立方米空气中允许的悬浮颗粒数给受控房间定级的体系。欧盟的药品生产商按 EU GMP 使用 A 至 D 级;ISO 14644-1 的级别是一套平行的国际体系。房间的级别来自实测,而不是设计图纸。

EU GMP 的级别

2022 年修订的 EU GMP 附录 1 描述了四个级别:

  • A 级: 高风险操作的关键区,例如无菌灌装。
  • B 级: 环绕 A 级、用于无菌配制和灌装的背景房间。
  • C 级和 D 级: 用于关键性较低的生产阶段的洁净室。

颗粒限度

附录 1 规定了每立方米中粒径 0.5 µm 及以上颗粒的最大数量。这些限度适用于两种状态:“静态”,即设备已安装但没有操作人员工作;以及“动态”:

  • A 级: 静态和动态均为 3,520。
  • B 级: 静态 3,520;动态 352,000。
  • C 级: 静态 352,000;动态 3,520,000。
  • D 级: 静态 3,520,000;动态无固定限度。

B 至 D 级还对 5 µm 及以上的较大颗粒设有限度。

保持级别

分级不是一次性的。附录 1 要求定期再确认,A 级和 B 级区域最长每 6 个月一次,C 级和 D 级区域每 12 个月一次。

大麻处在什么位置

大多数药用大麻加工,例如包装干花或制油,不涉及无菌灌装,所以通常不需要最严格的级别。适用哪个级别取决于产品和生产商的污染控制策略,并需与给该场所发许可的主管部门商定。

泰国与东南亚

炎热潮湿的室外空气让保持洁净、稳定的空气更难也更贵。空气处理、过滤和湿度控制必须从一开始就设计进去。

常见错误

  • 没有颗粒计数就把房间叫做洁净室。 级别来自实测。
  • 混淆“静态”和“动态”限度。 人员和活动会提高颗粒水平。
  • 忘记再确认。 不重新检查,级别就会失效。

在为 GMP 买家建造加工间之前,先问清楚他们的工艺需要哪个级别,并为定期的颗粒检测编列预算。

相关术语

EU-GMP · GMP · 验证与确认 · 暖通空调系统(HVAC) · 质量控制(QC) · 交叉污染

在 Asiannabis 上延伸阅读

参考资料