什么是排风扇?克服阻力把空气排出去

排风扇(也叫抽风机)把空气从种植间或温室中抽出去。新鲜空气随后经由预先规划好的进风口进来补充。 暖通空调系统 (HVAC) 页面介绍空气的降温和除湿;本页介绍把空气排出去的风机。

三种风机

ASHRAE 是美国供暖与空调工程师学会。其手册中的风机章节,按空气流经叶轮(即旋转的叶片组)的方式对风机分类。

  • 轴流风机沿着轴线方向送风。螺旋桨式风扇是最简单的一种,设计上几乎不接风管就能使用。
  • 离心风机把空气从叶轮向外甩出。离心力提高了空气压力,有助于把空气推过风管。
  • 混流风机兼具两者特点:空气离开叶轮时一部分向外、一部分沿轴向流动。ASHRAE 指出,它的压力高于轴流风机,风量大于离心风机。大多数装在圆筒内,用于接入风管。

静压

静压(static pressure)也叫静压阻力,是风机让空气通过整个系统时必须克服的阻力。单位是帕斯卡(Pa)或英寸水柱。美国宾夕法尼亚州立大学合作推广服务处的一份资料说明,设备、风管、污垢和风都会增加静压。

静压升高时,风机送出的风量就会减少。宾州州立大学给出的一般通风系统静压为 0.08–0.20 英寸水柱,约 20–50 Pa。单是一个脏污的百叶窗,就可能增加多达 0.20 英寸水柱,约 50 Pa。

因此,风机在零静压下的风量,会高估你实际能得到的风量。宾州州立大学建议选择经独立实验室测试的“认证”(rated)风机。这样你就能查到它在你预计静压下的风量。

常见错误

  • 按零静压风量选购。 改看预计静压下的风量。
  • 加装过滤器或长风管后不重新核算。 每一样都会增加阻力、降低风量。
  • 任由百叶窗和防护网堵塞。 在宾州州立大学的表格中,脏百叶窗的阻力最多可达干净百叶窗的两倍。

购买风机前,向卖方索取风量表,查看 25–50 Pa 时的数值,而不是零静压时的数值。

相关术语

hvac · carbon-filter · relative-humidity · heat-stress · 蒸发降温 · co2-enrichment

在 Asiannabis 上延伸阅读

参考资料