什麼是抽風機?克服阻力把空氣排出去

抽風機(也稱排風扇)把空氣從種植室或溫室抽出去。新鮮空氣接著經由事先規劃好的進風口進來補充。 暖通空調系統 (HVAC) 頁面介紹空氣的降溫與除溼;本頁介紹把空氣排出去的風機。

三種風機

ASHRAE 是美國冷凍空調工程師學會。其手冊的風機章節,依空氣流經葉輪(也就是旋轉的葉片組)的方式替風機分類。

  • 軸流式風機沿著軸線方向送風。螺旋槳式風扇是最簡單的一種,設計上幾乎不接風管就能使用。
  • 離心式風機把空氣從葉輪向外甩出。離心力提高空氣壓力,有助於把空氣推過風管。
  • 混流式風機兼具兩者特點:空氣離開葉輪時一部分向外、一部分沿軸向流動。ASHRAE 指出,它的壓力高於軸流式風機,風量大於離心式風機。大多數裝在圓筒內,用於接入風管。

靜壓

靜壓(static pressure)也稱靜壓阻力,是風機讓空氣通過整個系統時必須克服的阻力。單位是帕斯卡(Pa)或英吋水柱。美國賓州州立大學推廣服務處的一份資料說明,設備、風管、髒污和風都會增加靜壓。

靜壓升高時,風機送出的風量就會減少。賓州州立大學列出的一般通風系統靜壓為 0.08–0.20 英吋水柱,約 20–50 Pa。光是一片髒污的百葉窗,就可能增加多達 0.20 英吋水柱,約 50 Pa。

因此,風機在零靜壓下的風量,會高估你實際能得到的風量。賓州州立大學建議選擇經獨立實驗室測試的「認證」(rated)風機。這樣你就能查到它在你預估靜壓下的風量。

常見錯誤

  • 依零靜壓風量選購。 改看預估靜壓下的風量。
  • 加裝過濾器或長風管後沒有重新核算。 每一樣都會增加阻力、降低風量。
  • 任由百葉窗和防護網堵塞。 在賓州州立大學的表格中,髒百葉窗的阻力最多可達乾淨百葉窗的兩倍。

購買風機前,向賣方索取風量表,看 25–50 Pa 時的數值,而不是零靜壓時的數值。

相關術語

hvac · carbon-filter · relative-humidity · heat-stress · 蒸發冷卻 · co2-enrichment

在 Asiannabis 上延伸閱讀

參考資料