클린룸 등급 분류는 관리된 방을 공기 1세제곱미터당 허용되는 부유 입자 수로 등급을 매기는 체계입니다. 유럽연합의 의약품 제조사는 EU GMP에 따라 A~D 등급을 쓰고, ISO 14644-1 등급은 이와 나란한 국제 체계입니다. 방의 등급은 설계 도면이 아니라 측정으로 정해집니다.
EU GMP 등급
2022년에 개정된 EU GMP 부속서 1은 네 등급을 설명합니다.
- A 등급: 무균 충전 같은 고위험 작업을 위한 핵심 구역.
- B 등급: 무균 조제와 충전을 위해 A 등급을 둘러싼 배경 실.
- C·D 등급: 덜 중요한 제조 단계를 위한 클린룸.
입자 한도
부속서 1은 1세제곱미터당 0.5 µm 이상 입자의 최대 개수를 정합니다. 이 한도는 두 상태에 적용됩니다. 장비는 설치되었지만 작업자가 일하지 않는 "비작업 시"와 "작업 시"입니다.
- A 등급: 비작업 시와 작업 시 모두 3,520.
- B 등급: 비작업 시 3,520, 작업 시 352,000.
- C 등급: 비작업 시 352,000, 작업 시 3,520,000.
- D 등급: 비작업 시 3,520,000, 작업 시 고정 한도 없음.
B~D 등급에는 5 µm 이상의 큰 입자에 대한 한도도 있습니다.
등급 유지
등급 분류는 한 번으로 끝나지 않습니다. 부속서 1은 주기적인 재적격성평가를 요구하며, A·B 등급 구역은 최대 6개월마다, C·D 등급 구역은 12개월마다 합니다.
대마의 위치
건조한 꽃 포장이나 오일 제조처럼 의약품용 대마 가공 대부분은 무균 충전을 포함하지 않으므로, 가장 엄격한 등급은 보통 필요 없습니다. 어떤 등급이 적용되는지는 제품과 제조사의 오염 관리 전략에 달려 있으며, 시설에 허가를 내주는 당국과 합의합니다.
태국과 동남아시아에서
덥고 습한 바깥 공기 때문에 깨끗하고 안정된 공기를 유지하기가 더 어렵고 비쌉니다. 공조, 여과, 습도 관리는 처음부터 설계에 넣어야 합니다.
흔한 실수
- 입자를 세지 않고 방을 클린룸이라 부르기. 등급은 측정에서 나옵니다.
- "비작업 시"와 “작업 시” 한도 혼동. 사람과 작업이 입자 수준을 높입니다.
- 재적격성평가 잊기. 다시 확인하지 않으면 등급이 만료됩니다.
GMP 구매자를 위한 가공실을 짓기 전에, 그들의 공정에 어떤 등급이 필요한지 묻고 정기적인 입자 검사 예산을 잡아 두세요.