การจำแนกระดับห้องสะอาดคือระบบจัดอันดับห้องควบคุมตามจำนวนอนุภาคในอากาศต่อลูกบาศก์เมตรที่ยอมให้มีได้ ผู้ผลิตยาในสหภาพยุโรปใช้ระดับ A ถึง D ตาม EU GMP ส่วนชั้นตาม ISO 14644-1 เป็นระบบสากลคู่ขนาน ห้องจะได้ระดับจากการตรวจวัด ไม่ใช่จากแบบแปลน
ระดับตาม EU GMP
ภาคผนวก 1 ของ EU GMP ซึ่งปรับปรุงในปี 2565 อธิบายไว้สี่ระดับ:
- ระดับ A: พื้นที่วิกฤตสำหรับงานความเสี่ยงสูง เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ
- ระดับ B: ห้องพื้นหลังรอบระดับ A สำหรับการเตรียมและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
- ระดับ C และ D: ห้องสะอาดสำหรับขั้นตอนการผลิตที่วิกฤตน้อยกว่า
ค่าจำกัดอนุภาค
ภาคผนวก 1 กำหนดจำนวนสูงสุดของอนุภาคขนาด 0.5 µm ขึ้นไปต่อลูกบาศก์เมตร ค่าจำกัดเหล่านี้ใช้ในสองสภาวะ คือ “ขณะพัก” ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์แล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน และ “ขณะปฏิบัติงาน”:
- ระดับ A: 3,520 ทั้งขณะพักและขณะปฏิบัติงาน
- ระดับ B: 3,520 ขณะพัก; 352,000 ขณะปฏิบัติงาน
- ระดับ C: 352,000 ขณะพัก; 3,520,000 ขณะปฏิบัติงาน
- ระดับ D: 3,520,000 ขณะพัก; ไม่มีค่าจำกัดตายตัวขณะปฏิบัติงาน
ระดับ B ถึง D ยังมีค่าจำกัดสำหรับอนุภาคขนาดใหญ่ 5 µm ขึ้นไปด้วย
การรักษาระดับ
การจำแนกระดับไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบ ภาคผนวก 1 กำหนดให้ทำการรับรองคุณสมบัติซ้ำเป็นระยะ อย่างช้าทุก 6 เดือนสำหรับพื้นที่ระดับ A และ B และทุก 12 เดือนสำหรับพื้นที่ระดับ C และ D
กัญชาอยู่ตรงไหน
การแปรรูปกัญชาเพื่อเป็นยาส่วนใหญ่ เช่น การบรรจุช่อดอกแห้งหรือการทำน้ำมัน ไม่เกี่ยวกับการบรรจุแบบปลอดเชื้อ จึงมักไม่จำเป็นต้องใช้ระดับที่เข้มงวดที่สุด ระดับที่ใช้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การควบคุมการปนเปื้อนของผู้ผลิต ซึ่งตกลงกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้สถานที่
ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อากาศภายนอกที่ร้อนชื้นทำให้การรักษาอากาศที่สะอาดและคงที่ยากและแพงขึ้น ต้องออกแบบระบบจัดการอากาศ การกรอง และการควบคุมความชื้นไว้ตั้งแต่ต้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- เรียกห้องว่าห้องสะอาดโดยไม่มีการนับอนุภาค ระดับมาจากการตรวจวัด
- สับสนค่าจำกัด “ขณะพัก” กับ “ขณะปฏิบัติงาน” คนและกิจกรรมเพิ่มระดับอนุภาค
- ลืมการรับรองคุณสมบัติซ้ำ ระดับจะหมดอายุหากไม่ตรวจซ้ำ
ก่อนสร้างห้องแปรรูปสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการ GMP ให้ถามว่ากระบวนการของพวกเขาต้องการระดับใด และตั้งงบสำหรับการตรวจอนุภาคเป็นประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง
EU-GMP · GMP · การตรวจสอบความถูกต้อง (validation) และการรับรองคุณสมบัติ · ระบบปรับอากาศ (HVAC) · การควบคุมคุณภาพ (QC) · การปนเปื้อนข้าม
อ่านเพิ่มเติมบน Asiannabis
- ชั้นห้องสะอาดสำหรับการแปรรูปกัญชา: อธิบายชั้นตาม ISO 14644-1 และระดับ A ถึง D ตาม EU GMP
- EU-GMP และ PIC/S GMP: คู่มือกฎสองเล่มที่เกือบเหมือนกัน และวิธีตรวจใบรับรองจริง