พัดลมดูดอากาศ (exhaust fan) คืออะไร? การดึงอากาศออกโดยต้องเอาชนะแรงต้าน

พัดลมดูดอากาศ (exhaust fan) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า extraction fan ดึงอากาศออกจากห้องปลูกหรือโรงเรือน จากนั้นอากาศใหม่จะไหลเข้ามาแทนทางช่องรับอากาศที่วางตำแหน่งไว้แล้ว หน้าระบบปรับอากาศ (HVAC) พูดถึงการทำความเย็นและการลดความชื้นของอากาศ ส่วนหน้านี้พูดถึงพัดลมที่ดึงอากาศออกไป

พัดลมสามแบบ

ASHRAE คือสมาคมวิศวกรด้านระบบทำความร้อนและปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา บทว่าด้วยพัดลมในคู่มือของสมาคมแบ่งพัดลมตามทิศทางที่อากาศไหลผ่านใบพัด (impeller) ซึ่งก็คือชุดใบที่หมุนอยู่ในตัวพัดลม

  • พัดลมแบบแกน (axial fan) ส่งอากาศไปตามแนวของเพลา พัดลมใบพัด (propeller fan) เป็นแบบที่เรียบง่ายที่สุด และออกแบบมาให้ทำงานโดยแทบไม่ต่อท่อลม
  • พัดลมหอยโข่ง (centrifugal fan) เหวี่ยงอากาศออกจากใบพัดไปทางด้านนอก แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางทำให้ความดันอากาศสูงขึ้น ซึ่งช่วยดันอากาศให้ผ่านท่อลมได้
  • พัดลมแบบไหลผสม (mixed flow fan) รวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน อากาศออกจากใบพัดส่วนหนึ่งไปทางด้านนอกและอีกส่วนหนึ่งไปตามแนวเพลา ASHRAE ระบุว่าพัดลมแบบนี้ให้ความดันสูงกว่าพัดลมแบบแกน และให้ปริมาณลมมากกว่าพัดลมหอยโข่ง ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในท่อทรงกระบอกเพื่อใช้ต่อกับท่อลม

ความดันสถิต

ความดันสถิต (static pressure) หรือแรงต้านสถิต (static resistance) คือแรงต้านที่พัดลมต้องเอาชนะเพื่อดันอากาศให้ผ่านระบบ วัดเป็นปาสคาล ¶ หรือนิ้วน้ำ (inches of water) เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเพนน์สเตต (สหรัฐอเมริกา) อธิบายว่า อุปกรณ์ ท่อลม ฝุ่นสกปรก และลมภายนอก ล้วนเพิ่มแรงต้านนี้

เมื่อความดันสถิตสูงขึ้น พัดลมจะส่งลมได้น้อยลง เพนน์สเตตระบุว่าระบบการระบายอากาศทั่วไปมีความดันสถิต 0.08–0.20 นิ้วน้ำ หรือประมาณ 20–50 Pa บานเกล็ด (shutter) ที่สกปรกเพียงอย่างเดียวก็เพิ่มได้ถึง 0.20 นิ้วน้ำ หรือประมาณ 50 Pa

ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขปริมาณลมที่ความดันศูนย์จึงสูงกว่าที่คุณจะได้จริง เพนน์สเตตแนะนำให้เลือกพัดลมที่ “ผ่านการรับรองค่า” (rated) ซึ่งทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระ แล้วคุณจะอ่านปริมาณลมที่ความดันสถิตที่คาดว่าจะเจอได้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

  • ซื้อพัดลมตามตัวเลขปริมาณลมที่ความดันศูนย์ ให้ดูปริมาณลมที่ความดันสถิตที่คุณคาดไว้แทน
  • เพิ่มไส้กรองหรือท่อลมยาวโดยไม่ตรวจซ้ำ แต่ละอย่างเพิ่มแรงต้านและทำให้ปริมาณลมลดลง
  • ปล่อยให้บานเกล็ดและตะแกรงกันอุดตัน ในตารางของเพนน์สเตต บานเกล็ดสกปรกมีแรงต้านสูงได้ถึงสองเท่าของบานเกล็ดที่สะอาด

ก่อนซื้อพัดลม ให้ขอตารางปริมาณลมของรุ่นนั้น แล้วดูตัวเลขที่ 25–50 Pa ไม่ใช่ที่ศูนย์