Quạt hút (exhaust fan) là gì? Đưa không khí ra ngoài khi có trở lực

Quạt hút (exhaust fan), còn gọi là extraction fan, hút không khí ra khỏi phòng trồng hoặc nhà kính. Không khí mới sau đó đi vào qua các cửa lấy gió đã bố trí sẵn để thay thế. Trang hệ thống HVAC (thông gió, sưởi & điều hòa) nói về việc làm mát và làm khô không khí; trang này nói về chiếc quạt đưa không khí ra ngoài.

Ba loại quạt

ASHRAE là hiệp hội kỹ sư sưởi ấm và điều hoà không khí của Mỹ. Chương về quạt trong sổ tay của hiệp hội phân loại quạt theo cách không khí đi qua bánh cánh (impeller), tức bộ cánh quay của quạt.

  • Quạt hướng trục (axial fan) đẩy không khí đi dọc theo trục quay. Quạt cánh chân vịt (propeller fan) là loại đơn giản nhất và được thiết kế để chạy gần như không gắn ống gió.
  • Quạt ly tâm (centrifugal fan) văng không khí từ bánh cánh ra phía ngoài. Lực ly tâm làm tăng áp suất không khí, giúp đẩy khí đi qua ống gió.
  • Quạt hướng chéo (mixed flow fan) kết hợp cả hai: không khí rời bánh cánh một phần theo hướng ra ngoài, một phần dọc theo trục. ASHRAE cho biết loại này tạo áp suất cao hơn quạt hướng trục và lưu lượng gió lớn hơn quạt ly tâm. Phần lớn được đặt trong một ống tròn để lắp vào đường ống gió.

Áp suất tĩnh

Áp suất tĩnh (static pressure), hay trở lực tĩnh (static resistance), là sức cản mà quạt phải thắng để đẩy không khí đi qua hệ thống. Nó được đo bằng pascal ¶ hoặc inch cột nước. Một tờ thông tin của Trung tâm Khuyến nông Đại học Penn State (Mỹ) giải thích rằng thiết bị, ống gió, bụi bẩn và gió ngoài trời đều làm tăng áp suất này.

Khi áp suất tĩnh tăng, quạt đẩy được ít không khí hơn. Penn State cho biết hệ thống thông gió thông thường ở mức 0,08–0,20 inch cột nước, khoảng 20–50 Pa. Riêng một cửa chớp (shutter) bẩn đã có thể cộng thêm tới 0,20 inch, khoảng 50 Pa.

Vì vậy, lưu lượng gió của quạt ở áp suất bằng 0 luôn cao hơn mức bạn thực sự nhận được. Penn State khuyên chọn quạt “có thông số được kiểm định” (rated), tức đã được một phòng thí nghiệm độc lập thử nghiệm. Khi đó bạn có thể đọc lưu lượng gió ở đúng mức áp suất tĩnh mà bạn dự kiến.

Lỗi hay gặp

  • Mua quạt theo con số lưu lượng ở áp suất 0. Hãy đọc lưu lượng ở mức áp suất tĩnh bạn dự kiến.
  • Gắn thêm bộ lọc hoặc ống gió dài mà không kiểm tra lại. Mỗi thứ đều thêm trở lực và làm giảm lưu lượng gió.
  • Để cửa chớp và lưới bảo vệ bị bít bẩn. Trong bảng của Penn State, cửa chớp bẩn cản gió tới gấp đôi cửa chớp sạch.

Trước khi mua quạt, hãy xin bảng lưu lượng gió của quạt và đọc con số ở mức 25–50 Pa, không phải ở mức 0.

Thuật ngữ liên quan

hvac · carbon-filter · relative-humidity · heat-stress · Làm mát bay hơi (evaporative cooling) · co2-enrichment

Đọc thêm trên Asiannabis

Tài liệu tham khảo