Гроурум держит заданный климат, только если оборудование правильно подобрано по мощности и правильно размещено. В этом руководстве разобраны осушители, кондиционеры, вентиляторы, угольные фильтры и климат-контроллеры. Здесь показано, как не допустить гнили соцветий и мучнистой росы в цветочной комнате. В конце есть сводная таблица и ежедневный чек-лист.
В тексте часто встречаются два термина. Дефицит давления водяного пара (VPD) объединяет температуру и относительную влажность (RH) в одно число. Его измеряют в килопаскалях (кПа). Чем выше VPD, тем быстрее растения теряют воду через листья. Точка росы — это температура, при которой влага из воздуха конденсируется. Любой лист или соцветие холоднее точки росы становится мокрым.
Это вторая часть. Первая часть: https://asiannabis.com/t/1046
Осушители
Три типа
| Тип | Принцип работы | Для чего лучше всего | Удаление воды на 1 кВт·ч | Рабочий диапазон |
|---|---|---|---|---|
| Компрессорный (на хладагенте) | Прогоняет воздух через холодные змеевики, и на них конденсируется вода | Большинство гроурумов, 18–30 °C | 2,5–4,0 л | 18–35 °C |
| Адсорбционный (роторный) | Влагопоглощающий материал впитывает воду, затем его нагревают, чтобы снова высушить | Холодные помещения ниже 18 °C, помещения для сушки | 1,5–2,5 л | 1–40 °C |
| Центральный / канальный | Один центральный агрегат с воздуховодами | Крупные коммерческие объекты | 3,0–5,0 л | 15–35 °C |
Сколько воды нужно удалять
Около 97 % воды, которую поглощают корни, растения отдают обратно в воздух через транспирацию. Отсюда формула:
Удаление воды в сутки (л) = суточный объём полива (л) × 0,97
Возьмём комнату на 20 растений, каждое получает 4 л в день. Из воздуха такой комнаты нужно удалять около 77,6 л воды в сутки. При 2,5–4,0 л на кВт·ч компрессорный осушитель потратит на это около 19–31 кВт·ч в сутки.
Формула исходит из того, что растения поглощают всю воду, которую вы им даёте. Вода, которая стекает за пределы комнаты, нагрузку не добавляет. Дренаж, оставшийся в поддонах внутри комнаты, испаряется и поэтому нагрузку добавляет.
Примечание переводчика: литры в сутки на коробке осушителя измерены при тестовых условиях из его технического паспорта. При температуре и RH вашей комнаты он может удалять меньше. Найдите эти тестовые условия и покупайте с запасом производительности. В теме Подбор осушителя и кондиционера для тайской цветочной комнаты объясняется, почему один кондиционер не удерживает нужную для цветения RH в тайской комнате.
Что сделать сейчас: измерьте, сколько воды комната получает за один день. Учтите дренаж, который остаётся внутри комнаты. Умножьте итог на 0,97 и сравните с паспортной производительностью ваших осушителей. Затем измерьте, сколько воды осушители реально собрали за 24 часа. Так вы узнаете, справляются ли они при реальных условиях в вашей комнате.
Кондиционирование и холодопроизводительность
Система охлаждения должна отводить тепло от светильников, оборудования и самого здания. Тепло считают в BTU (британских тепловых единицах), а мощность кондиционера — в BTU в час. В Таиланде кондиционеры обычно продают с указанием мощности в BTU. Всю систему отопления, вентиляции и кондиционирования часто называют системой HVAC. Планировка комнаты разобрана в теме Проектирование гроурума: пространство, воздушный поток, HVAC.
Формула тепловой нагрузки
Всего BTU = (мощность ламп, Вт × множитель BTU) + внешняя нагрузка + тепло осушителя
Внешняя нагрузка — это тепло, которое проходит через плохо утеплённые стены и крышу. Она зависит и от разницы между наружной и внутренней температурой, и от числа воздухообменов. Для грубой оценки добавьте 20–30 % к теплу от ламп. Компрессорный осушитель тоже выделяет тепло в комнату. Считайте его как минимум как потребляемую мощность в ваттах × 3,41.
Тепловыделение на 1 000 Вт по типам освещения (по данным оригинала)
| Тип освещения | BTU на 1 000 Вт | Примечание в оригинале |
|---|---|---|
| HPS (натриевые лампы высокого давления) | 3 410 | Почти 100 % потребляемой мощности уходит в тепло |
| LED (полный спектр) | 2 046–2 730 | 60–80 % уходит в тепло, остальное — в свет |
| CMH (керамические металлогалогенные) | 3 100 | Немного меньше, чем у HPS |
| Люминесцентные T5 | 3 200 | Много тепла относительно светоотдачи |
Поправка для расчёта: строка LED занижает нагрузку на охлаждение. Свет любой лампы поглощают растения, стены и пол, и внутри комнаты он превращается в тепло. Растения запасают лишь малую его часть. Поэтому при расчёте охлаждения считайте любой тип освещения как примерно 3 410 BTU в час на каждые 1 000 Вт потребления из розетки. LED греют комнату меньше, чем HPS, только по одной причине: им нужно меньше ватт для того же количества света.
Пример: LED-светильник потребляет из розетки 1 000 Вт и даёт 3 410 BTU в час. С добавкой 20–30 % выходит около 4 100–4 400 BTU в час, и к этому ещё прибавляется тепло осушителя.
Настенная сплит-система или центральная система
Мини-сплит — это настенный сплит-кондиционер. SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) показывает, сколько холода вы получаете на единицу электроэнергии. Чем выше SEER, тем меньше счёт за электричество.
| Параметр | Мини-сплит | Центральная система |
|---|---|---|
| Монтаж | Настенный, простой | С воздуховодами, нужен профессиональный монтаж |
| Стоимость за тонну (цены США) | 1 500–3 000 USD | 3 000–6 000 USD |
| Эффективность (SEER) | 18–25 | 14–20 |
| Осушение | Ограниченное, нужен ещё и осушитель | Лучше, если вентагрегат с регулируемой скоростью |
| Управление по зонам | Каждый внутренний блок — отдельная зона | Нужны зональные заслонки |
| Расширение | Добавляете блоки по мере надобности | Для расширения нужно перепроектировать всю систему |
| Лучше всего для | Домашнее выращивание, небольшие коммерческие объекты | Крупные коммерческие объекты, несколько комнат |
Одна «тонна» холода — это 12 000 BTU в час, около 3,5 кВт.
Примечание переводчика: цены выше — американские, из оригинала. В Таиланде цены с монтажом другие, поэтому запросите расчёт у нескольких местных монтажников. Надбавки в 20–30 % может не хватить, если комната находится под нагретой солнцем крышей или её стены освещает послеобеденное солнце. Утепление потолка и стен снижает эту нагрузку. Если кондиционер работает без остановки, а к концу светового периода в комнате всё равно жарче нормы, мощности охлаждения не хватает.
Что сделать сейчас: сложите потребление всех светильников из розетки. Его можно измерить розеточным ваттметром или взять из паспорта светильника. Умножьте сумму на 3,41, добавьте 20–30 %, затем прибавьте тепло осушителя. Сравните итог с мощностью ваших кондиционеров в BTU. Так вы ещё до жаркого сезона узнаете, будет ли комната перегреваться.
Воздушный поток, угольные фильтры и отрицательное давление
Производительность вентилятора
В оригинале используется CFM (кубические футы в минуту) — американская единица расхода воздуха. Один CFM — это около 1,7 м³ в час.
CFM = объём комнаты (фут³) / время воздухообмена (минуты)
В метрических единицах: расход воздуха (м³/ч) = объём комнаты (м³) × 60 / время воздухообмена (минуты)
Стандартная цель — полный воздухообмен каждые 1–3 минуты. В комнатах с подачей CO₂ воздухообмен делайте реже, а воздух гоняйте по кругу внутри комнаты. Пример: палатка 1,2 × 1,2 × 2 м вмещает 2,88 м³ воздуха. Для воздухообмена раз в 2 минуты нужно около 86 м³/ч (около 51 CFM).
Подбор угольного фильтра
| Размер фильтра (дюймы, диаметр × длина) | Номинальный расход воздуха | Объём комнаты | Воздухообмен |
|---|---|---|---|
| 4 × 12 | 200 CFM (≈340 м³/ч) | до 400 фут³ (≈11,3 м³) | каждые 2 мин |
| 6 × 16 | 400 CFM (≈680 м³/ч) | до 800 фут³ (≈22,7 м³) | каждые 2 мин |
| 6 × 24 | 550 CFM (≈934 м³/ч) | до 1 100 фут³ (≈31,1 м³) | каждые 2 мин |
| 8 × 24 | 750 CFM (≈1 274 м³/ч) | до 1 500 фут³ (≈42,5 м³) | каждые 2 мин |
| 8 × 39 | 1 000 CFM (≈1 699 м³/ч) | до 2 000 фут³ (≈56,6 м³) | каждые 2 мин |
| 10 × 39 | 1 400 CFM (≈2 379 м³/ч) | до 2 800 фут³ (≈79,3 м³) | каждые 2 мин |
| 12 × 39 | 1 700+ CFM (≈2 888+ м³/ч) | до 3 400+ фут³ (≈96,3+ м³) | каждые 2 мин |
Отрицательное давление
Настройте вытяжной вентилятор так, чтобы он вытягивал на 10–15 % больше воздуха, чем подаёт приток. Тогда давление внутри остаётся чуть ниже, чем снаружи. Через щели воздух подсасывается внутрь, а не выходит наружу. Весь воздух, который покидает комнату, проходит через угольный фильтр. Так запах не просачивается наружу. Проверить это просто: стенки палатки должны слегка прогибаться внутрь. Можно также поднести бумажную салфетку к приточному отверстию и посмотреть, втягивает ли её.
Примечание переводчика: в сезон дождей при каждом обмене с улицей в комнату заходит горячий влажный воздух. Этот воздух потом приходится охлаждать и осушать кондиционеру и осушителю. Палатка, которая стоит внутри комнаты с кондиционером, забирает более прохладный и сухой комнатный воздух. Если вы герметизируете комнату и держите климат только кондиционерами и осушителями, запах всё равно нужно контролировать. Пропускайте воздух комнаты через угольный фильтр и проверяйте, не пахнет ли за дверью.
Что сделать сейчас: измерьте комнату и рассчитайте расход воздуха для обмена каждые 1–3 минуты. Сравните результат с номиналами вашего вытяжного вентилятора и угольного фильтра. Затем проведите тест с салфеткой у притока. Так вы убедитесь, что запах уходит только через фильтр.
Профилактика гнили соцветий и мучнистой росы
| Ботритис (гниль соцветий) | Мучнистая роса (PM) | |
|---|---|---|
| Возбудитель | Botrytis cinerea (гриб) | Порядок Erysiphales (грибы) |
| Потребность во влаге | Высокая: капельная вода, RH выше 60 % | Умеренная: хорошо развивается при RH 40–70 % |
| Порог RH | Выше 60 %, критично выше 70 % | 40–70 %; больше всего спор выбрасывается при низкой RH |
| Оптимальная температура | 15–25 °C | 20–30 °C |
| Где начинается | Внутри плотных соцветий | На поверхности листьев |
| Что видно | Коричневая или серая гниль внутри соцветия | Белый налёт на верхней стороне листьев |
| Воздушный поток | Помогает | Помогает |
| Самый опасный период | Позднее цветение, плотные колы | От вегетации до середины цветения |
Ботритис подробно разобран в отдельной теме.
Две болезни с противоположными потребностями
Если сильно опустить RH, чтобы остановить ботритис, можно создать условия для мучнистой росы. Мучнистая роса хорошо растёт в более сухом воздухе (RH 40–70 %). При низкой влажности её споры разлетаются легче. Безопасная зона для обеих болезней в середине и конце цветения — RH 45–50 %. Воздух на уровне полога при этом должен активно двигаться со скоростью 0,5–1,0 м/с.
Целевая RH по неделям цветения
| Неделя цветения | Целевая RH (%) | Целевой VPD (кПа) | Главный риск |
|---|---|---|---|
| Недели 1–3 | 55–60 | 1,3–1,5 | Мучнистая роса |
| Недели 4–5 | 50–55 | 1,5–1,6 | Мучнистая роса и ранний ботритис |
| Недели 6–7 | 45–50 | 1,5–1,6 | Ботритис в плотных соцветиях |
| С 8-й недели | 40–45 | 1,5–1,6 | Ботритис, плесень в урожае |
Здесь указан VPD воздуха, как и во всех таблицах по стадиям в этом руководстве.
Температура листа всегда должна быть хотя бы на 2 °C выше точки росы. Ниже точки росы на листьях конденсируется вода, и риск болезней становится критическим. В первой части есть таблица точек росы. Там же объясняется, почему час после выключения света — самое рискованное время.
Примечание переводчика: в тайский сезон дождей наружный воздух очень влажный. Ночью могут отключить электричество, и осушители остановятся. Поэтому в большинстве тайских комнат главный риск позднего цветения — ботритис. Если без обработки не обойтись, берите только препараты, зарегистрированные в Департаменте сельского хозяйства (กรมวิชาการเกษตร), и соблюдайте инструкцию на этикетке. Подробнее в теме Что можно законно применять для опрыскивания по тайским стандартам GACP.
Что сделать сейчас: измерьте скорость воздуха в нескольких точках полога ручным анемометром (небольшим измерителем скорости ветра). Исправьте все точки, где она ниже 0,5 м/с. Выставьте целевую RH для текущей недели цветения. Раз в неделю осматривайте листья сверху и снизу и вскрывайте несколько плотных соцветий. Так вы заметите любую из двух болезней, пока очаг ещё маленький.
Климат-контроллеры
Сравнение функций по данным оригинала
| Функция | Pulse Pro | Trolmaster Hydro-X | AC Infinity 69 Pro | Inkbird ITC-608T |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Монитор + облако | Полноценный контроллер | Контроллер + монитор | Базовый контроллер |
| VPD | Отображение | Управление | Управление | Нет |
| Мониторинг CO₂ | Да | Да (доп. датчик) | Да (доп. модуль) | Нет |
| Мониторинг PPFD | Да (доп. модуль) | Нет | Нет | Нет |
| Управление устройствами | Через API, без реле | 0–10 В, реле, ШИМ | 0–10 В, реле | Только реле |
| Мобильное приложение | Да | Да | Да | Нет |
| Хранение данных в облаке | Да, без ограничений | Да, с ограничениями | Да | Нет |
PPFD — это интенсивность света, который доходит до полога. Реле включает и выключает подключённое устройство. Сигнал 0–10 В задаёт яркость светильника или скорость вентилятора. ШИМ (PWM) — импульсный сигнал для управления скоростью вентилятора. API позволяет другим программам считывать данные и отправлять команды.
На что смотреть в зависимости от масштаба
| Масштаб | На что смотреть | Почему |
|---|---|---|
| Хобби (1–2 светильника) | Базовый контроллер с реле по температуре и влажности | Недорого, управления хватает |
| Серьёзное домашнее выращивание с CO₂ | Управление по VPD и вход для датчика CO₂ | Управляет влажностью и CO₂ одновременно |
| Небольшой коммерческий объект (10–20 светильников) | Несколько зон, диммирование 0–10 В, управление CO₂ | Несколько комнат в одной системе |
| Крупный коммерческий объект (50+ светильников) | Запись данных с привязкой к автоматике здания | Облачный мониторинг, интеграция через API, анализ данных |
Примечание переводчика: этот форум не рекомендует никакие бренды контроллеров. Таблица выше — это список функций из оригинала, а не результаты тестов. Перед покупкой задайте официальному дистрибьютору в Таиланде несколько вопросов. Продаётся ли модель в Таиланде с местной гарантией? Можно ли купить запасные датчики? Работает ли она от тайской электросети без адаптера? Продолжает ли она управлять оборудованием и записывать данные, когда пропадает интернет? Включается ли она с прежними настройками после отключения электричества? Об опыте других гроверов спрашивайте в разделе Оборудование и снабжение.
Где размещать датчики
Контроллер реагирует только на то, что измеряет его датчик. Неправильное размещение датчика — одна из самых частых причин, почему дисплей показывает хороший VPD, а растения при этом в стрессе.
- На высоте полога. Закрепите датчик температуры и RH на уровне верхушек и поднимайте его по мере роста растений. У пола влажный субстрат завышает показания влажности. Рядом со светильником из-за тепла показания получаются слишком сухими.
- Вне прямого света. Под прямым светом датчик показывает температуру выше, чем у воздуха. Используйте затенённый корпус или радиационный экран.
- Подальше от выходов оборудования. Не ставьте датчик в поток воздуха от осушителя, кондиционера, притока или увлажнителя. Там он измеряет воздух, который выдаёт устройство, а не климат комнаты.
- В больших комнатах больше одного датчика. Температура и влажность расслаиваются от пола до потолка и меняются от стены к стене. Если в комнате несколько светильников, записывайте показания минимум в двух точках полога и сравнивайте их.
- Проверяйте калибровку. Датчики RH со временем теряют точность. Время от времени сверяйте их с эталоном, например двухточечным солевым тестом. Для этого датчик кладут в герметичную коробку с влажной солью, которая держит известную RH. При комнатной температуре насыщенный хлорид натрия (поваренная соль) держит около 75 % RH, а хлорид магния — около 33 % RH. Датчики с большой погрешностью замените.
- Температура листа. Для расчёта VPD листа направляйте инфракрасный термометр на верхнюю сторону листьев в средней и верхней части полога. Свет в этот момент должен гореть ровно. Не измеряйте сразу после опрыскивания или полива.
Что сделать сейчас: на три дня повесьте рядом с датчиком контроллера второй, недавно проверенный датчик на высоте полога. Сравните показания двух датчиков. Так вы узнаете, видит ли контроллер реальные условия на уровне полога.
Итоги и ежедневный чек-лист
Все целевые значения по стадиям
| Параметр | Клон | Вегетация | Раннее цветение | Позднее цветение | Созревание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дневная температура (°C) | 24–26 | 25–28 | 24–27 | 22–26 | 20–24 |
| Ночная температура (°C) | 22–24 | 20–24 | 20–23 | 18–22 | 16–20 |
| DIF (°C) | от +2 до +4 | от +4 до +6 | от +4 до +6 | от +4 до +6 | от +4 до +8 |
| RH (%) | 70–80 | 55–70 | 50–60 | 40–55 | 35–45 |
| VPD (кПа) | 0,6–1,0 | 1,0–1,6 | 1,3–1,6 | 1,3–1,8 | 1,5–1,7 |
| CO₂ (ppm) | 400–600 | 800–1200 | 1000–1400 | 800–1200 | 400 (наружный воздух) |
| Скорость воздуха (м/с) | 0,3–0,5 | 0,5–1,0 | 0,5–1,0 | 0,8–1,2 | 0,5–1,0 |
DIF — это дневная температура минус ночная. Стандартный ночной диапазон на созревании — 16–20 °C. Ночи 14–16 °C нужны только для необязательного завершения с прохладными ночами из первой части. Этот приём подходит сортам, у которых есть гены окраски.
Ежедневный чек-лист по климату
- Проверьте, что разница дневной и ночной температуры (DIF) соответствует цели для текущей стадии. Так рост растений в высоту и завершение цикла останутся в рамках плана.
- Проверяйте VPD по датчику на уровне полога, а не по настенному. Настенный датчик показывает климат комнаты, а не растений.
- Посмотрите запись RH за последние 24 часа. Во время цветения пиков выше 65 % быть не должно. Пик показывает, когда вырос риск плесени. Обычно это время после выключения света.
- Проверьте дренажные шланги и баки осушителей на засоры. Из-за засорённого слива устройство может остановиться или залить пол.
- Проверьте отрицательное давление на глаз или дифференциальным манометром (прибором, который сравнивает давление воздуха внутри и снаружи). Так вы убедитесь, что воздух выходит только через угольный фильтр.
- Проверьте, что осциллирующие вентиляторы работают и скорость воздуха на уровне полога составляет 0,5–1,0 м/с. Движущийся воздух сушит поверхность листьев и соцветий.
- Проверьте уровень CO₂. Убедитесь, что контроллер подаёт CO₂ только при включённом свете. Растения используют CO₂ только на свету, так что CO₂, поданный в темноте, тратится впустую.
- Осмотрите нижнюю сторону листьев: нет ли ранних признаков мучнистой росы (белых пятен). С маленькими пятнами справиться легче, чем с разросшейся инфекцией.
- Записывайте все показания в дневник выращивания или в цифровую систему мониторинга. По записям видны тенденции, и по ним легче найти причину проблемы.
Примечание переводчика: в Таиланде добавьте две проверки. После любого отключения электричества убедитесь, что все устройства включились с правильными настройками. В сезон дождей на позднем цветении каждое утро смотрите ночную запись RH.
Источники
- Backer, R. et al. (2019). “Closing the Yield Gap for Cannabis: A Meta-Analysis of Factors Determining Cannabis Yield.” Frontiers in Plant Science, 10, 495.
- Caplan, D., Stemeroff, J., Dixon, M. and Zheng, Y. (2018). “Vegetative propagation of cannabis by stem cuttings: effects of leaf number, cutting position, rooting hormone, and leaf tip removal.” Canadian Journal of Plant Science, 98(5), 1126–1132.
- Chandra, S. et al. (2011). “Temperature response of photosynthesis in different drug and fiber varieties of Cannabis sativa L.” Physiology and Molecular Biology of Plants.
- Rodriguez-Morrison, V., Llewellyn, D. and Zheng, Y. (2021). “Cannabis yield, potency, and leaf photosynthesis respond differently to increasing light levels in an indoor environment.” Frontiers in Plant Science, 12, 646020.
- Eichhorn Bilodeau, S. et al. (2019). “An Update on Plant Photobiology and Implications for Cannabis Production.” Frontiers in Plant Science, 10, 296.
- Jin, D. et al. (2020). “Secondary Metabolites Profiled in Cannabis Inflorescences, Leaves, Stem Barks, and Roots for Medicinal Purposes.” Scientific Reports.
- Punja, Z.K. (2021). “Emerging diseases of Cannabis sativa and sustainable management.” Pest Management Science.
- Saloner, A. and Bernstein, N. (2021). “Nitrogen supply affects cannabinoid and terpenoid profile in medical cannabis (Cannabis sativa L.).” Industrial Crops and Products, 167, 113516.
- ASHRAE (2023). ASHRAE Handbook — HVAC Applications, глава об управлении микроклиматом для животных и растений.
Правовая оговорка
Эта статья носит только образовательный характер и не является юридической консультацией. В Таиланде соцветие каннабиса (ช่อดอกกัญชา) — контролируемая трава. Такой статус установлен Уведомлением Министерства здравоохранения о контролируемых травах (каннабис) B.E. 2568. Уведомление издано на основании Закона о защите тайской традиционной медицины B.E. 2542 и действует с 26 июня 2025 г. (подробнее здесь). Соцветия можно продавать только по рецепту PT 33 (ภ.ท.33) и не более чем на 30 дней. Реклама и онлайн-продажа соцветий запрещены. 30 апреля 2026 г. вступило в силу Министерское постановление о контролируемых травах (№ 2) B.E. 2569. Оно ужесточает требования к лицензиям на соцветия каннабиса (см. постановления 2026 года). Прежде чем начинать выращивание, уточните все лицензионные требования у тайских властей. Законопроект о контроле над каннабисом (Cannabis Control Act) пока не стал законом. Этот форум никому не помогает покупать или продавать контролируемые вещества.
Есть вопрос о подборе осушителя или кондиционера для вашей комнаты? Задайте его ниже под этой темой. Укажите размер комнаты, мощность светильников, количество растений, суточный расход воды и ночные показания RH. Тогда другие гроверы смогут посчитать всё вместе с вами.