Ein Anbauraum hält seine Klimaziele nur, wenn die Geräte richtig dimensioniert und platziert sind. Dieser Leitfaden behandelt Entfeuchter, Klimaanlagen, Ventilatoren und Kohlefilter sowie Klimasteuergeräte. Er zeigt, wie Sie Blütenfäule und Echten Mehltau aus dem Blüteraum fernhalten. Am Ende finden Sie eine Übersichtstabelle und eine tägliche Checkliste.
Zwei Begriffe kommen oft vor. Das Dampfdruckdefizit (VPD) fasst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit (RH) in einer Zahl zusammen. Es wird in Kilopascal (kPa) angegeben. Je höher das VPD, desto schneller verlieren die Pflanzen Wasser über ihre Blätter. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasser aus der Luft kondensiert. Jedes Blatt und jede Blüte, die kälter als der Taupunkt ist, wird nass.
Dies ist Teil 2. Teil 1: https://asiannabis.com/t/1046
Entfeuchter
Drei Bauarten
| Typ | Funktionsweise | Am besten für | Entfernte Wassermenge pro kWh | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Kondensationstrockner (Kompressor) | Führt Luft über kalte Kühlschlangen, an denen das Wasser kondensiert | Die meisten Anbauräume, 18–30 °C | 2,5–4,0 L | 18–35 °C |
| Adsorptionstrockner (Rotor) | Ein Trockenmittel nimmt Wasser auf und wird danach erhitzt, damit es wieder trocknet | Kalte Räume unter 18 °C, Trocknungsräume | 1,5–2,5 L | 1–40 °C |
| Zentralgerät / mit Luftkanälen | Ein zentrales Gerät mit Luftkanälen | Große gewerbliche Anlagen | 3,0–5,0 L | 15–35 °C |
Wie viel Wasser Sie entfernen müssen
Die Pflanzen geben etwa 97 % des Wassers, das ihre Wurzeln aufnehmen, durch Transpiration wieder ab. Daraus folgt:
Tägliche Wasserentnahme (L) = tägliche Gießmenge (L) × 0,97
Ein Raum mit 20 Pflanzen, die je 4 L pro Tag bekommen, braucht eine Wasserentnahme von etwa 77,6 L pro Tag. Bei 2,5–4,0 L pro kWh verbraucht ein Kondensationstrockner dafür etwa 19–31 kWh am Tag.
Die Formel geht davon aus, dass die Pflanzen das gesamte Gießwasser aufnehmen. Wasser, das aus dem Raum abläuft, erhöht die Last nicht. Drainagewasser, das in Untersetzern im Raum stehen bleibt, verdunstet dagegen und erhöht die Last.
Anmerkung der Übersetzung: Die Literzahl pro Tag auf dem Karton eines Entfeuchters gilt nur für die Prüfbedingungen im Datenblatt. Bei der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum entfernt das Gerät womöglich weniger. Lesen Sie die Prüfbedingungen nach und kaufen Sie mit Reserve. Der Beitrag Dimensionierung von Entfeuchter und Klimaanlage für einen thailändischen Blüteraum zeigt, warum eine einzelne Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit in einem thailändischen Blüteraum nicht halten kann.
Was Sie jetzt tun können: Messen Sie, wie viel Wasser Sie dem Raum an einem Tag geben. Rechnen Sie das Drainagewasser mit ein, das im Raum bleibt. Multiplizieren Sie mit 0,97 und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Nennleistung Ihrer Entfeuchter. Messen Sie dann die Wassermenge, die in 24 Stunden tatsächlich aufgefangen wird. So sehen Sie, ob Ihre Geräte unter den echten Bedingungen in Ihrem Raum mithalten.
Klimaanlage und Kühlleistung
Die Kühlung muss die Wärme von Lampen, Geräten und Gebäude abführen. Wärme wird in BTU (British Thermal Units) gemessen, die Leistung einer Klimaanlage in BTU pro Stunde. In Thailand werden Klimaanlagen meist nach ihrer BTU-Größe verkauft. Die gesamte Anlage aus Heizung, Lüftung und Klimatisierung wird oft HLK-Anlage (HVAC) genannt. Die Raumplanung behandelt der Beitrag Anbauraum-Planung: Platz, Luftstrom und HLK-Anlage.
Die Formel für die Wärmelast
Gesamt-BTU = (Lampenleistung in Watt × BTU-Faktor) + Umgebungslast + Wärme des Entfeuchters
Die Umgebungslast ist die Wärme, die durch schlecht gedämmte Wände und Dächer hereinkommt. Sie hängt auch vom Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur ab und davon, wie oft die Luft ausgetauscht wird. Als Faustregel schlagen Sie 20–30 % auf die Lampenwärme auf. Ein Kondensationstrockner gibt ebenfalls Wärme an den Raum ab. Rechnen Sie mindestens seine Leistungsaufnahme in Watt × 3,41.
Wärme pro 1.000 W nach Lampentyp, laut Original
| Lampentyp | BTU pro 1.000 W | Anmerkung im Original |
|---|---|---|
| HPS (Natriumdampf-Hochdrucklampe) | 3.410 | Fast 100 % der aufgenommenen Leistung werden zu Wärme |
| LED (Vollspektrum) | 2.046–2.730 | 60–80 % Wärme, der Rest ist Licht |
| CMH (Keramik-Metallhalogenidlampe) | 3.100 | Etwas weniger als HPS |
| Leuchtstoffröhre T5 | 3.200 | Viel Wärme im Verhältnis zur Lichtausbeute |
Korrektur für die Dimensionierung: Die LED-Zeile unterschätzt die Kühllast. Pflanzen, Wände und Boden nehmen das Licht jeder Lampe auf, und es wird im Raum zu Wärme. Die Pflanzen speichern davon nur einen kleinen Teil. Rechnen Sie für die Kühlung deshalb bei jedem Lampentyp mit etwa 3.410 BTU pro Stunde je 1.000 W Leistungsaufnahme an der Steckdose. LEDs heizen den Raum nur deshalb weniger auf als HPS, weil sie für dieselbe Lichtmenge weniger Watt brauchen.
Beispiel: Eine LED-Leuchte mit 1.000 W Leistungsaufnahme an der Steckdose erzeugt 3.410 BTU pro Stunde. Mit 20–30 % Aufschlag sind das etwa 4.100–4.400 BTU pro Stunde, dazu kommt die Wärme des Entfeuchters.
Wandgerät (Split) oder Zentralanlage
Ein Mini-Split ist eine Split-Klimaanlage mit Wandgerät. Der SEER-Wert (saisonale Energieeffizienz) zeigt, wie viel Kühlung Sie pro Einheit Strom bekommen. Ein höherer SEER-Wert bedeutet eine niedrigere Stromrechnung.
| Merkmal | Mini-Split | Zentralanlage |
|---|---|---|
| Installation | Wandmontage, einfach | Mit Luftkanälen, braucht Fachinstallation |
| Kosten pro Tonne (US-Preise) | 1.500–3.000 USD | 3.000–6.000 USD |
| Effizienz (SEER) | 18–25 | 14–20 |
| Entfeuchtung | Begrenzt, zusätzlich ein Entfeuchter nötig | Besser mit drehzahlgeregeltem Lüftungsgerät |
| Zonensteuerung | Jedes Innengerät ist eine Zone | Braucht Zonenklappen |
| Erweiterung | Bei Bedarf Innengeräte ergänzen | Für eine Erweiterung komplette Neuplanung nötig |
| Am besten für | Heimanbau, kleine gewerbliche Anlagen | Große gewerbliche Anlagen, mehrere Räume |
Eine „Tonne“ Kühlleistung entspricht 12.000 BTU pro Stunde, etwa 3,5 kW.
Anmerkung der Übersetzung: Die Preise oben sind US-Preise aus dem Original. Die Preise inklusive Installation in Thailand sind anders, holen Sie also Angebote von mehreren örtlichen Installateuren ein. Die Faustregel von 20–30 % kann zu niedrig sein, wenn der Raum unter einem sonnenbeheizten Dach liegt oder Wände zur Nachmittagssonne hat. Eine Dämmung von Decke und Wänden senkt diese Last. Läuft die Klimaanlage ununterbrochen und ist der Raum gegen Ende der Lichtphase trotzdem wärmer als der Zielwert, ist die Kühlleistung zu gering.
Was Sie jetzt tun können: Addieren Sie die Leistungsaufnahme aller Lampen an der Steckdose. Nutzen Sie dafür ein Zwischenstecker-Strommessgerät oder das Datenblatt der Leuchte. Multiplizieren Sie mit 3,41, schlagen Sie 20–30 % auf und addieren Sie die Wärme des Entfeuchters. Vergleichen Sie die Summe mit der BTU-Angabe Ihrer Klimaanlagen. So wissen Sie schon vor der heißen Jahreszeit, ob der Raum überhitzen wird.
Luftstrom, Kohlefilter und Unterdruck
Größe des Ventilators
Das Original verwendet CFM (Kubikfuß pro Minute), eine US-Einheit für den Luftstrom. Ein CFM entspricht etwa 1,7 m³ pro Stunde.
CFM = Raumvolumen (ft³) / Austauschzeit (Minuten)
Metrisch: Luftstrom (m³/h) = Raumvolumen (m³) × 60 / Austauschzeit (Minuten)
Der übliche Zielwert ist ein vollständiger Luftaustausch alle 1–3 Minuten. In Räumen mit zugeführtem CO₂ senken Sie die Austauschrate und wälzen die Luft im Raum um. Ein Beispiel: Ein Zelt mit 1,2 × 1,2 × 2 m fasst 2,88 m³. Ein Luftaustausch alle 2 Minuten braucht etwa 86 m³/h (etwa 51 CFM).
Größe des Kohlefilters
| Filtergröße (Zoll, Durchmesser × Länge) | Nennluftstrom | Raumvolumen | Austausch |
|---|---|---|---|
| 4 × 12 | 200 CFM (≈340 m³/h) | bis 400 ft³ (≈11,3 m³) | alle 2 min |
| 6 × 16 | 400 CFM (≈680 m³/h) | bis 800 ft³ (≈22,7 m³) | alle 2 min |
| 6 × 24 | 550 CFM (≈934 m³/h) | bis 1.100 ft³ (≈31,1 m³) | alle 2 min |
| 8 × 24 | 750 CFM (≈1.274 m³/h) | bis 1.500 ft³ (≈42,5 m³) | alle 2 min |
| 8 × 39 | 1.000 CFM (≈1.699 m³/h) | bis 2.000 ft³ (≈56,6 m³) | alle 2 min |
| 10 × 39 | 1.400 CFM (≈2.379 m³/h) | bis 2.800 ft³ (≈79,3 m³) | alle 2 min |
| 12 × 39 | 1.700+ CFM (≈2.888+ m³/h) | bis 3.400+ ft³ (≈96,3+ m³) | alle 2 min |
Unterdruck
Stellen Sie den Abluftventilator so ein, dass er 10–15 % mehr Luft bewegt als die Zuluft. Dann bleibt der Luftdruck im Raum etwas niedriger als draußen. Außenluft strömt hinein statt hinaus, und alle Luft, die den Raum verlässt, geht durch den Kohlefilter. So entweicht kein Geruch. Zur Kontrolle achten Sie darauf, ob sich die Zeltwände leicht nach innen wölben. Oder Sie halten ein Papiertaschentuch an eine Zuluftöffnung und prüfen, ob es angesaugt wird.
Anmerkung der Übersetzung: In der Regenzeit bringt jeder Luftaustausch mit der Außenluft heiße, feuchte Luft herein. Klimaanlage und Entfeuchter müssen diese Luft dann aufbereiten. Ein Zelt in einem klimatisierten Raum saugt dagegen kühlere, trockenere Raumluft an. Wenn Sie einen Raum abdichten und sich auf Klimaanlage und Entfeuchter verlassen, müssen Sie den Geruch trotzdem kontrollieren. Leiten Sie die Raumluft durch einen Kohlefilter und prüfen Sie vor der Tür, ob etwas zu riechen ist.
Was Sie jetzt tun können: Vermessen Sie Ihren Raum und berechnen Sie den Luftstrom für einen Austausch alle 1–3 Minuten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Nennwerten Ihres Abluftventilators und Kohlefilters. Machen Sie dann den Taschentuchtest an der Zuluft. So stellen Sie sicher, dass Geruch nur durch den Filter nach außen gelangt.
Blütenfäule und Echten Mehltau verhindern
| Botrytis (Blütenfäule) | Echter Mehltau (PM) | |
|---|---|---|
| Erreger | Botrytis cinerea (Pilz) | Ordnung Erysiphales (Pilze) |
| Feuchtigkeitsbedarf | Hoch: freies Wasser, RH über 60 % | Mittel: gedeiht bei 40–70 % RH |
| RH-Schwelle | Über 60 %, kritisch über 70 % | 40–70 %; die meisten Sporen werden bei niedriger RH freigesetzt |
| Optimale Temperatur | 15–25 °C | 20–30 °C |
| Wo er beginnt | Im Inneren dichter Blüten | Auf der Blattoberfläche |
| Was Sie sehen | Braune oder graue Fäule im Inneren der Blüte | Weißes Pulver auf der Blattoberseite |
| Luftstrom | Hilft | Hilft |
| Gefährlichste Phase | Späte Blüte, dichte Blütenstände (Colas) | Wachstumsphase bis Mitte der Blüte |
Botrytis wird in einem eigenen Beitrag ausführlich behandelt.
Zwei Krankheiten mit gegensätzlichen Bedürfnissen
Wenn Sie die RH stark senken, um Botrytis zu stoppen, kann das den Echten Mehltau begünstigen. Echter Mehltau gedeiht in trockenerer Luft (40–70 % RH) und verbreitet seine Sporen bei niedriger Luftfeuchtigkeit leichter. Der sichere Bereich für beide Krankheiten liegt in der mittleren bis späten Blüte bei 45–50 % RH. Dazu kommt ein kräftiger Luftstrom von 0,5–1,0 m/s am Kronendach.
RH-Zielwerte nach Blütewoche
| Blütewoche | Ziel-RH (%) | VPD-Ziel (kPa) | Hauptrisiko |
|---|---|---|---|
| Woche 1–3 | 55–60 | 1,3–1,5 | Echter Mehltau |
| Woche 4–5 | 50–55 | 1,5–1,6 | Echter Mehltau und beginnende Botrytis |
| Woche 6–7 | 45–50 | 1,5–1,6 | Botrytis in dichten Blüten |
| Ab Woche 8 | 40–45 | 1,5–1,6 | Botrytis, Schimmel in der Ernte |
Diese VPD-Ziele sind Luft-VPD-Werte, wie in allen Tabellen zu den Phasen in diesem Leitfaden.
Halten Sie die Blatttemperatur jederzeit mindestens 2 °C über dem Taupunkt. Unter dem Taupunkt kondensiert Wasser, und das Krankheitsrisiko wird kritisch. In Teil 1 finden Sie die Taupunkttabelle. Dort steht auch, warum die Stunde nach dem Ausschalten des Lichts die riskanteste Zeit ist.
Anmerkung der Übersetzung: In der thailändischen Regenzeit ist die Außenluft sehr feucht. Stromausfälle können die Entfeuchter über Nacht stilllegen. Deshalb ist Botrytis in den meisten thailändischen Räumen das Hauptrisiko in der späten Blüte. Wenn Sie spritzen müssen, verwenden Sie nur Mittel, die beim Department of Agriculture (กรมวิชาการเกษตร) registriert sind, und halten Sie sich an das Etikett. Siehe Was Sie nach thailändischer GACP legal spritzen dürfen.
Was Sie jetzt tun können: Messen Sie den Luftstrom an mehreren Stellen über dem Kronendach mit einem Hand-Anemometer (einem kleinen Windmesser). Beheben Sie jede Stelle unter 0,5 m/s. Stellen Sie die Ziel-RH für Ihre aktuelle Blütewoche ein. Prüfen Sie einmal pro Woche Ober- und Unterseite der Blätter und öffnen Sie einige dichte Blüten. So entdecken Sie beide Krankheiten, solange sie noch klein sind.
Klimasteuergeräte
Funktionsvergleich aus dem Original
| Merkmal | Pulse Pro | Trolmaster Hydro-X | AC Infinity 69 Pro | Inkbird ITC-608T |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Monitor + Cloud | Vollwertiges Steuergerät | Steuergerät + Monitor | Einfaches Steuergerät |
| VPD | Anzeige | Steuerung | Steuerung | Nein |
| CO₂-Überwachung | Ja | Ja (Zusatzsensor) | Ja (Zusatz) | Nein |
| PPFD-Überwachung | Ja (Zusatz) | Nein | Nein | Nein |
| Gerätesteuerung | Über API, kein Relais | 0–10 V, Relais, PWM | 0–10 V, Relais | Nur Relais |
| Handy-App | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Datenaufzeichnung in der Cloud | Ja, unbegrenzt | Ja, begrenzt | Ja | Nein |
PPFD ist die Lichtintensität, die am Kronendach ankommt. Ein Relais ist ein Ein-/Aus-Schalter für ein Gerät. Ein 0–10-V-Signal stellt die Dimmung der Lampen oder die Drehzahl der Ventilatoren ein. PWM ist ein Pulssignal für die Ventilatordrehzahl. Über eine API kann andere Software die Daten lesen und Befehle senden.
Worauf Sie je nach Größe achten sollten
| Größe | Worauf achten | Warum |
|---|---|---|
| Hobby (1–2 Lampen) | Einfaches Steuergerät mit Relais für Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Günstig, ausreichende Steuerung |
| Ambitionierter Heimanbau mit CO₂ | VPD-Steuerung und Eingang für einen CO₂-Sensor | Steuert Luftfeuchtigkeit und CO₂ gemeinsam |
| Kleine gewerbliche Anlage (10–20 Lampen) | Mehrere Zonen, 0–10-V-Dimmung, CO₂-Steuerung | Mehrere Räume über ein System |
| Große gewerbliche Anlage (50+ Lampen) | Datenaufzeichnung mit Anbindung an die Gebäudeautomation | Cloud-Überwachung, API-Anbindung, Datenanalyse |
Anmerkung der Übersetzung: Dieses Forum empfiehlt keine Marke von Steuergeräten. Die Tabelle oben ist eine Funktionsliste aus dem Original, kein Test. Stellen Sie dem offiziellen Vertriebspartner in Thailand vor dem Kauf einige Fragen. Wird das Modell in Thailand mit örtlicher Garantie verkauft? Gibt es Ersatzsensoren? Läuft es ohne Adapter am thailändischen Stromnetz? Steuert es weiter und behält es seine Daten, wenn das Internet ausfällt? Startet es nach einem Stromausfall mit seinen Einstellungen neu? Erfahrungen anderer Anbauer erfragen Sie im Bereich Ausrüstung und Zubehör.
Wo Sie Sensoren anbringen
Ein Steuergerät reagiert nur auf das, was sein Sensor misst. Eine schlechte Platzierung ist einer der häufigsten Gründe, warum die Anzeige ein gutes VPD zeigt, die Pflanzen aber Stress zeigen.
- Auf Höhe des Kronendachs. Bringen Sie den Sensor für Temperatur und RH an der Oberkante des Kronendachs an und versetzen Sie ihn nach oben, wenn die Pflanzen wachsen. In Bodennähe macht nasses Substrat die Werte zu feucht. Nahe an der Lampe macht die Wärme sie zu trocken.
- Nicht im direkten Licht. Ein Sensor im direkten Licht misst wärmer als die Luft. Verwenden Sie ein beschattetes Gehäuse oder einen Strahlungsschutz.
- Abseits von Geräteauslässen. Halten Sie den Sensor aus dem Luftstrom von Entfeuchter, Klimaanlage, Zuluft oder Luftbefeuchter heraus. Dort misst er die Luft, die aus dem Gerät kommt, nicht den Raum.
- Mehr als ein Sensor in größeren Räumen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit bilden vom Boden bis zur Decke Schichten und unterscheiden sich von Wand zu Wand. In Räumen mit mehreren Lampen zeichnen Sie mindestens zwei Positionen am Kronendach auf und vergleichen sie.
- Kalibrierung prüfen. RH-Sensoren driften mit der Zeit. Prüfen Sie sie ab und zu mit einer Referenz, zum Beispiel mit einem Zwei-Punkt-Salztest. Bei diesem Test liegt der Sensor in einer dicht verschlossenen Box mit einem feuchten Salz, das eine bekannte RH hält. Gesättigtes Natriumchlorid (Kochsalz) hält bei Raumtemperatur etwa 75 % RH, Magnesiumchlorid etwa 33 % RH. Ersetzen Sie Sensoren, die stark abweichen.
- Blatttemperatur. Für das Blatt-VPD richten Sie ein Infrarotthermometer auf die Oberseite von Blättern im mittleren bis oberen Kronendach, bei gleichmäßigem Licht. Messen Sie nicht direkt nach dem Besprühen oder Gießen.
Was Sie jetzt tun können: Hängen Sie drei Tage lang einen zweiten, kürzlich geprüften Sensor auf Höhe des Kronendachs neben den Sensor Ihres Steuergeräts. Vergleichen Sie die beiden Messwerte. So sehen Sie, ob das Steuergerät mit den tatsächlichen Bedingungen am Kronendach arbeitet.
Übersicht und tägliche Checkliste
Alle Zielwerte nach Phase
| Parameter | Klon | Wachstum | Frühe Blüte | Späte Blüte | Reife |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur (°C) | 24–26 | 25–28 | 24–27 | 22–26 | 20–24 |
| Nachttemperatur (°C) | 22–24 | 20–24 | 20–23 | 18–22 | 16–20 |
| DIF (°C) | +2 bis +4 | +4 bis +6 | +4 bis +6 | +4 bis +6 | +4 bis +8 |
| RH (%) | 70–80 | 55–70 | 50–60 | 40–55 | 35–45 |
| VPD (kPa) | 0,6–1,0 | 1,0–1,6 | 1,3–1,6 | 1,3–1,8 | 1,5–1,7 |
| CO₂ (ppm) | 400–600 | 800–1.200 | 1.000–1.400 | 800–1.200 | 400 (Außenluft) |
| Luftstrom (m/s) | 0,3–0,5 | 0,5–1,0 | 0,5–1,0 | 0,8–1,2 | 0,5–1,0 |
DIF ist die Tagestemperatur minus die Nachttemperatur. Der Nachtbereich von 16–20 °C in der Reife ist der Standard. Nächte mit 14–16 °C gelten nur für den optionalen kühlen Abschluss aus Teil 1, bei Sorten mit Farbgenen.
Tägliche Klima-Checkliste
- Prüfen Sie, ob der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht (DIF) zum Zielwert der aktuellen Phase passt. So bleiben Pflanzenhöhe und Abschluss im Plan.
- Prüfen Sie das VPD mit dem Sensor auf Höhe des Kronendachs, nicht mit einem Wandsensor. Der Wandsensor zeigt den Raum, nicht die Pflanzen.
- Sehen Sie sich die RH-Aufzeichnung der letzten 24 Stunden an. In der Blüte sollte es keine Spitzen über 65 % geben. Eine Spitze zeigt, wann das Schimmelrisiko gestiegen ist, meist nach dem Ausschalten des Lichts.
- Prüfen Sie Ablaufschläuche und Tanks der Entfeuchter auf Verstopfungen. Ein verstopfter Ablauf kann das Gerät stoppen oder den Boden überfluten.
- Prüfen Sie den Unterdruck mit bloßem Auge oder mit einem Differenzdruckmesser (einem Messgerät, das den Luftdruck innen und außen vergleicht). So stellen Sie sicher, dass Luft nur durch den Kohlefilter nach außen gelangt.
- Prüfen Sie, ob die Schwenkventilatoren laufen und der Luftstrom am Kronendach 0,5–1,0 m/s beträgt. Bewegte Luft hält Blatt- und Blütenoberflächen trocken.
- Prüfen Sie die CO₂-Werte und achten Sie darauf, dass das Steuergerät CO₂ nur bei eingeschaltetem Licht zuführt. Pflanzen nutzen CO₂ nur im Licht, im Dunkeln zugeführtes CO₂ ist also verschwendet.
- Sehen Sie unter den Blättern nach beginnendem Echtem Mehltau (weißen Flecken). Kleine Flecken sind leichter zu behandeln als ein ausgebreiteter Befall.
- Tragen Sie alle Messwerte in ein Anbautagebuch oder ein digitales Überwachungssystem ein. Die Aufzeichnung zeigt Trends und hilft Ihnen, die Ursache eines Problems zu finden.
Anmerkung der Übersetzung: In Thailand kommen zwei Prüfungen hinzu. Prüfen Sie nach jedem Stromausfall, ob alle Geräte mit den richtigen Einstellungen neu gestartet sind. Lesen Sie in der Regenzeit während der späten Blüte jeden Morgen die RH-Aufzeichnung der Nacht.
Literatur
- Backer, R. et al. (2019). “Closing the Yield Gap for Cannabis: A Meta-Analysis of Factors Determining Cannabis Yield.” Frontiers in Plant Science, 10, 495.
- Caplan, D., Stemeroff, J., Dixon, M. and Zheng, Y. (2018). “Vegetative propagation of cannabis by stem cuttings: effects of leaf number, cutting position, rooting hormone, and leaf tip removal.” Canadian Journal of Plant Science, 98(5), 1126–1132.
- Chandra, S. et al. (2011). “Temperature response of photosynthesis in different drug and fiber varieties of Cannabis sativa L.” Physiology and Molecular Biology of Plants.
- Rodriguez-Morrison, V., Llewellyn, D. and Zheng, Y. (2021). “Cannabis yield, potency, and leaf photosynthesis respond differently to increasing light levels in an indoor environment.” Frontiers in Plant Science, 12, 646020.
- Eichhorn Bilodeau, S. et al. (2019). “An Update on Plant Photobiology and Implications for Cannabis Production.” Frontiers in Plant Science, 10, 296.
- Jin, D. et al. (2020). “Secondary Metabolites Profiled in Cannabis Inflorescences, Leaves, Stem Barks, and Roots for Medicinal Purposes.” Scientific Reports.
- Punja, Z.K. (2021). “Emerging diseases of Cannabis sativa and sustainable management.” Pest Management Science.
- Saloner, A. and Bernstein, N. (2021). “Nitrogen supply affects cannabinoid and terpenoid profile in medical cannabis (Cannabis sativa L.).” Industrial Crops and Products, 167, 113516.
- ASHRAE (2023). ASHRAE Handbook — HVAC Applications, Kapitel zur Klimasteuerung für Tiere und Pflanzen.
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient nur der Bildung und ist keine Rechtsberatung. In Thailand ist die Cannabisblüte (ช่อดอกกัญชา) ein kontrolliertes Kraut nach der Bekanntmachung über kontrollierte Kräuter (Cannabis) B.E. 2568 des Gesundheitsministeriums. Die Bekanntmachung wurde auf Grundlage des Gesetzes zum Schutz der thailändischen traditionellen Medizin B.E. 2542 (Thai Traditional Medicine Protection Act) erlassen und gilt seit dem 26. Juni 2025 (hier erklärt). Blüten dürfen nur mit einem Rezept nach Formular PT 33 (ภ.ท.33) verkauft werden, für höchstens 30 Tage. Werbung für Blüten und ihr Online-Verkauf sind verboten. Die Ministerialverordnung über kontrollierte Kräuter (Nr. 2) B.E. 2569 ist am 30. April 2026 in Kraft getreten und verschärft die Lizenzkriterien für Cannabisblüten (siehe die Verordnungen von 2026). Klären Sie alle Lizenzanforderungen mit den thailändischen Behörden, bevor Sie mit dem Anbau beginnen. Der Entwurf des Cannabis-Kontrollgesetzes (Cannabis Control Act) ist noch kein geltendes Recht. Dieses Forum hilft niemandem beim Kauf oder Verkauf kontrollierter Substanzen.
Haben Sie eine Frage zur Dimensionierung eines Entfeuchters oder einer Klimaanlage für Ihren Raum? Stellen Sie sie unter diesem Beitrag. Nennen Sie Raumgröße, Lampenleistung, Pflanzenzahl, täglichen Wasserverbrauch und Ihre nächtlichen RH-Messwerte. Dann können andere Anbauer die Zahlen gemeinsam mit Ihnen durchrechnen.