Dimensionierung von Entfeuchter und Klimaanlage für einen thailändischen Blüteraum: Warum 18.000 BTU Sie trotzdem bei 69 % lassen

Ein Grower in Thailand betrieb in einem Blüteraum von 250 ft² (≈23 m²) rund um die Uhr eine Klimaanlage mit 18.000 BTU/h (≈5,3 kW) und konnte die relative Luftfeuchtigkeit nicht unter 69 % senken. Nichts in dem Bericht deutet auf ein defektes Gerät oder eine fehlerhafte Installation hin. Das Ergebnis passt zu dem, was passiert, wenn man Geräte nach Empfehlungen auslegt, die für gemäßigte Klimazonen geschrieben wurden. Dieser Artikel trennt die beiden Lasten, die eine Klimaanlage und ein Entfeuchter tatsächlich bewältigen, und erklärt, warum die Dimensionierungsregeln für gemäßigte Klimazonen hier in die Irre führen. Außerdem stellt er dar, was zwei Grower-Forenthreads am preisgünstigen und am kommerziellen Ende berichten, samt den jeweils angefügten Warnungen.


1. Der Bericht, der Ihr Budget neu kalibrieren sollte

Er stammt von einem Grower, der einen Blüteraum in Thailand plante und 2022 auf Rollitup postete [1]: Ein Raum von 250 ft² (≈23 m²) mit einer Split-Klimaanlage von 18.000 BTU/h (≈5,3 kW, 1,5 Kältetonnen), die rund um die Uhr lief, ließ sich nicht unter 69 % relative Luftfeuchtigkeit bringen. Es ist ein anonymer Forenbericht und keine Messung, aber ein nützlicher.

Ein Mitglied dieses Threads betreibt in seinem eigenen Blüteraum einen Quest 70 und empfahl ihn. Es berichtete, dass er etwa 6 US-Gallonen (≈23 L) pro Tag entfeuchtet, und sagte außerdem, dass sein Raum an Regentagen trotzdem etwa 69 % erreiche. Andere Mitglieder rieten dazu, den Entfeuchter bewusst überzudimensionieren. Ein Mitglied, das ein anderes Gerät (einen Trotec) betreibt, warnte vor einem Effekt zweiter Ordnung: Der Entfeuchter selbst erwärmte den Raum um etwa 2 °C.

Vergleichen Sie das mit dem Zielbereich für die Blütephase in einer Übersichtsarbeit von Buirs und Punja aus dem Jahr 2024 zur Cannabisproduktion im Gewächshaus [3]: 23–28 °C, 50–70 % RH und ein Dampfdruckdefizit (VPD) von etwa 1,13–1,4 kPa. Die Bereiche für Temperatur und RH sind weiter gefasst als der VPD-Bereich. 23 °C bei 70 % RH ergeben etwa 0,84 kPa und 28 °C bei 50 % RH etwa 1,9 kPa, der VPD-Wert ist also das engere Ziel. Der Thread nennt die Raumtemperatur nicht. Bei 25–26 °C ergeben 69 % RH rund 1,0 kPa (VPD der Luft, unter der Annahme, dass Blatt- und Lufttemperatur gleich sind). Das liegt innerhalb des RH-Bereichs, aber unterhalb des VPD-Bereichs, und der Raum kam nur dorthin, weil die Klimaanlage durchgehend lief und keine Reserve mehr übrig war.

2. Zwei Lasten, und warum ihre Vermischung der ganze Fehler ist

Eine Klimaanlage erledigt zwei Aufgaben gleichzeitig, und das Gleichgewicht zwischen ihnen verschiebt sich, wenn man in die Tropen geht.

Die sensible Last ist die Wärme, die man mit einem Thermometer messen kann: Leuchten, Verluste von Vorschaltgeräten und Treibern, Motoren, Personen und die durch Wände und Dach geleitete Wärme. Ihre Abfuhr senkt die Temperatur.

Die latente Last ist der Wasserdampf: die Transpiration der Pflanzen, die Verdunstung von bewässerten Flächen und – der Teil, den Leitfäden für gemäßigte Klimazonen stillschweigend ignorieren – die Feuchtigkeit, die mit jedem Kubikmeter Zuluft hereinkommt.

In einem Growraum in gemäßigten Klimazonen besteht der größte Teil der latenten Last aus Transpiration, und eine korrekt dimensionierte Klimaanlage entzieht einen guten Teil davon beim Kühlen als Kondensat. Deshalb legt so viel westliche Anleitung nahe, dass eine auf Ihre Lampen ausgelegte Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit „größtenteils im Griff hat“ und ein Entfeuchter nur ergänzt.

In Thailand dominiert der Anteil der Zuluft, und er skaliert überhaupt nicht mit Ihren Lampen. Außenluft mit 30 °C und 85 % RH enthält sehr viel Wasser. Jeder Liter Luft, den Sie für den Ersatz von CO₂, für Unterdruck oder über Undichtigkeiten hereinholen, bringt Feuchtigkeit mit, und das Gerät muss sie trocknen. Luftaustausch beseitigt diese Feuchtigkeit nicht.

Das erklärt das Versagen in dem oben genannten Bericht. Die Klimaanlage war auf die sensible Last ausgelegt und hatte nie die latente Leistung, um das Ziel zu erreichen. Sie lief also durchgehend mit einem hohen sensiblen Wärmeverhältnis, und der Raum blieb bei 69 %. Das ist unsere Deutung der Physik. Der Thread selbst berichtet nur, dass die Luftfeuchtigkeit nicht weiter sank.

3. Warum die Faustregeln für gemäßigte Klimazonen hier versagen – im Einzelnen

„Luftaustausch löst das Feuchtigkeitsproblem.“ Zutreffend, wo die Ansaugluft trockener ist als die Raumluft. In der thailändischen Regenzeit ist die Ansaugluft häufig feuchter als der Raum. Luftaustausch importiert dann das Problem. Aus demselben Grund funktioniert eine belüftungsbasierte Trocknung hier nicht, wie der begleitende Artikel zur Trocknung bei hoher Umgebungsfeuchte erklärt.

„Die Klimaanlage nach den Lampen dimensionieren.“ Damit trifft man die sensible Last näherungsweise richtig und die latente Last völlig falsch. Deshalb landen Grower bei 69 % mit einem funktionierenden Gerät, das für ihre Lampen korrekt dimensioniert ist.

„Eine Angabe in Pints pro Tag (oder Litern pro Tag) sagt Ihnen, was Sie brauchen.“ Die Leistungsangaben von Entfeuchtern werden unter einer festgelegten Testbedingung gemessen, und die tatsächliche Leistung eines Geräts in Ihrem Raum kann erheblich vom Etikett abweichen. Die eigenen Herstellerangaben zum Quest 70 zeigen das: 70 Pints/Tag (≈33 L/Tag) bei 80 °F/60 % RH (≈27 °C), aber nur 43 Pints/Tag (≈20 L/Tag) bei 75 °F/50 % RH (≈24 °C) [4]. Nutzen Sie das Etikett, um Geräte zu vergleichen, nicht als Spezifikation für Ihren Raum.

„Der Entfeuchter ist ein Feuchtigkeitsgerät, kein Wärmegerät.“ Ein Kältemittel-Entfeuchter ist netto eine Heizung. Er gibt die latente Kondensationswärme plus seine eigene Kompressorarbeit an den Raum zurück. Die von einem Grower berichteten ~2 °C sind kein Defekt, sondern die Funktionsweise der Maschine. Ihre Klimaanlage muss diese Wärme abführen, wodurch die sensible Last steigt. Das führt direkt zu dem Problem, das im Artikel darüber beschrieben wird, was 31 °C mit Cannabinoiden machen.

Die beiden Systeme sind ein einziges System. Wer sie getrennt dimensioniert, erreicht am Ende Räume, in denen die Feuchtigkeit gelöst, aber die Temperatur ruiniert ist, oder umgekehrt.

4. Geräte, die Grower hier nach eigenen Angaben verwenden

Dies sind zwei Enden des Marktes, jeweils aus einem einzelnen Bericht in einem Grower-Forenthread von 2022. Es sind keine getesteten Daten, aber sie stammen auch nicht von Händlerseiten.

Preisgünstig Kommerziell
Quelle Eine Antwort in einem ASEANNow-Thread zur Trocknung geernteter Cannabisblüten [2] Die Empfehlung eines Mitglieds im Rollitup-Thread [1]
Genannte Geräte Xiaomi (von Widetech hergestellt), 18 L/Tag Quest 70
Berichteter Preis etwa 4.700 THB auf Lazada (2022) Hier nicht angegeben: Das Modell ist als eingestellt gelistet, prüfen Sie daher die aktuelle lokale Verfügbarkeit und Preise
Nennleistung 18 L/Tag (~38 US-Pints) 70 Pints/Tag (≈33 L/Tag) bei 80 °F/60 % RH; 43 Pints/Tag (≈20 L/Tag) bei 75 °F/50 % RH [4]
Berichtete Leistung Raum von 55–60 % → 40–45 % Etwa 6 US-Gal/Tag (≈23 L/Tag) im Blüteraum des Besitzers entfeuchtet, der an Regentagen trotzdem etwa 69 % erreichte
Leistungsaufnahme Nicht berichtet 580 W laut Herstellerseite [4] (ältere Angebote nennen 680 W); ein Besitzer berichtete im Schnitt etwa 480 W
Spannung Lokal (220 V) Der Hersteller nennt nur 110–120 V/60 Hz [4]. Eine 220-V/50-Hz-Version wurde im Thread erwähnt, wir konnten sie aber beim Hersteller nicht bestätigen
Angefügte Warnung Die Qualität bei Lazada ist ein Glücksspiel; der Käufer sagte außerdem, dass das WLAN des Geräts nie funktionierte Bewusst überdimensionieren

Lesen Sie den Leistungswert des preisgünstigen Geräts sorgfältig. „55–60 % auf 40–45 % gesenkt“ ist ein echtes und nützliches Ergebnis, stammt aber aus einer einzelnen Antwort in einem Thread über die Trocknung geernteter Cannabisblüten. Das deutet auf einen Trocknungsraum hin, nicht auf einen Blüteraum voller transpirierender Pflanzen unter Licht, und der Beitrag nennt keine weiteren Einzelheiten zum Raum. Der Ausgangswert von 55–60 % bedeutet außerdem, dass der Raum bereits klimatisiert war. Es ist keine Aussage, dass ein Gerät mit 18 L/Tag einen Blüteraum von 85 % auf 45 % bringt. An dieser Unterscheidung scheitert die Budgetplanung meistens.

5. Eine Dimensionierungsmethode, die nicht vorgibt, eine Berechnung zu sein

Wir veröffentlichen keine BTU-Formel. Sie ehrlich anzuwenden erfordert Ihre Zuluftrate, die Dichtheit Ihrer Gebäudehülle, Ihre Fläche des Kronendachs und Ihr Bewässerungsvolumen. Eine Formel, die diese Größen ignoriert, ist dieselbe Faustregel, die zu 69 % RH geführt hat. Im Folgenden eine Methode, um zu Ihren eigenen Zahlen zu gelangen.

Schritt 1 – Messen Sie Ihre Gebäudehülle, bevor Sie irgendetwas kaufen. Dichten Sie den Raum ab, lassen Sie nichts laufen und protokollieren Sie 24 Stunden lang Temperatur und RH im Vergleich zu den Außenbedingungen. Wie schnell der Raum sich dem Außenzustand annähert, ist ein grober Indikator dafür, wie undicht Ihre Gebäudehülle ist, und es ist die größte einzelne Unbekannte bei der tropischen Dimensionierung. Der 24-Stunden-Drifttest erfasst die über Wände und Dach aufgenommene Wärme und Feuchtigkeit (und die thermische Masse des Raums) ebenso wie Luftundichtigkeiten, behandeln Sie das Ergebnis also als kombinierten Hüllenwert und nicht als reine Leckrate. Ein Raum, der in zwei Stunden den Außenzustand erreicht, hält nie einen Sollwert, egal was Sie installieren.

Schritt 2 – Behandeln Sie die Zuluft als bewusste Spezifikation, nicht als Überbleibsel. Entscheiden Sie, wie viel Außenluft Sie tatsächlich brauchen und warum. Jeder Kubikmeter ist eine latente Last, die Sie kontinuierlich bezahlen. Den Raum abzudichten und die Luft umzuwälzen, wobei CO₂ zugeführt statt durch Belüftung geliefert wird, macht aus dieser kontinuierlichen Last eine deutlich kleinere. Der Preis: Ihre Kühlung muss die gesamte sensible Wärme ganz ohne Luftaustausch bewältigen.

Schritt 3 – Dimensionieren Sie den Entfeuchter nach dem Wasser der Kultur, nicht nach dem Raumvolumen. Ihre Pflanzen transpirieren das von Ihnen zugeführte Bewässerungswasser abzüglich des Drainagewassers. Ihr tägliches Bewässerungsvolumen (in Litern) abzüglich des Drainagewassers ist eine vertretbare erste Schätzung der täglichen latenten Last der Kultur in L/Tag. Addieren Sie die Last aus der Zuluft obendrauf. Das ist der eine Teil der tropischen Dimensionierung, der eine ehrliche rechnerische Grundlage hat.

Schritt 4 – Addieren Sie die Eigenwärme des Entfeuchters zur sensiblen Last der Klimaanlage. Ein Grower berichtete von etwa 2 °C in einem kleinen Raum. Dimensionieren Sie die Klimaanlage nach diesem Schritt, nicht davor.

Schritt 5 – Dimensionieren Sie den Entfeuchter großzügig und regeln Sie ihn nach VPD. Der Rollitup-Thread rät zur Überdimensionierung. In diesem Klima hat ein unterdimensionierter Entfeuchter keine Ausweichmöglichkeit, weil Sie sich nicht per Lüftung herausretten können. Die Regelung nach Dampfdruckdefizit statt nach RH bedeutet, dass der Regler die Größe anpeilt, die für die Pflanze tatsächlich zählt und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Zahl vereint.

Schritt 6 – Akzeptieren Sie den Stromverbrauch, oder ändern Sie den Plan. Dauerhafte Entfeuchtung plus dauerhafte Kühlung in einem Monsunklima sind echte Betriebskosten. Wir nennen keine Kosten pro Gramm, weil wir keine einzige glaubwürdige Zahl gefunden haben, die thailändische Stromtarife mit Gramm Cannabis verbindet. Kein Grower-Thread und keine thailändischsprachige Quelle, die wir geprüft haben, veröffentlicht eine. Wenn diese Zahl über Ihr Projekt entscheidet, messen Sie Ihre eigenen kWh über einen Zyklus; vertrauen Sie keiner Zahl aus einem westlichen Artikel.

6. Wo die ehrliche Unsicherheit liegt

  • Der 69-%-Bericht betrifft einen einzigen Raum und stammt aus dem Forenbeitrag eines einzelnen Growers. Er ist mit der Physik vereinbar und entspricht dem allgemeinen Tenor der von uns gelesenen Thailand-Threads, ist aber kein gemessener Datensatz.
  • Das Ergebnis des preisgünstigen Geräts ist eine Antwort in einem Trocknungs-Thread, keine Messung in einem Blüteraum.
  • Wir haben keine gemessenen Lastdaten thailändischer Growräume. Wir konnten keine veröffentlichte Energie- oder Feuchtebilanz für einen tropischen Cannabisraum finden.
  • Gerätepreise und Verfügbarkeit ändern sich. Das hier genannte kommerzielle Gerät ist als eingestellt gelistet, und die preisgünstigen Geräte tragen eine ausdrückliche Zuverlässigkeitswarnung der Grower, die sie besprechen.
  • Ungeklärt ist, ob der veröffentlichte Blütebereich von 50–70 % in diesem Klima überhaupt das richtige Ziel ist. Er stammt aus Arbeiten zu Gewächshäusern in gemäßigten Klimazonen. Der begleitende Artikel zu Gewächshaus-Sollwerten erklärt, warum er hier möglicherweise unerreichbar ist und was man dagegen tun kann.

7. Die Kurzfassung

Eine auf Ihre Lampen ausgelegte Klimaanlage entfeuchtet einen thailändischen Raum nicht auf den Zielwert. Dimensionieren Sie den Entfeuchter nach dem Wasser der Kultur plus der Zuluft, rechnen Sie seine Eigenwärme zur Last der Klimaanlage hinzu, dichten Sie die Gebäudehülle ab, bevor Sie irgendetwas kaufen, und regeln Sie nach Dampfdruckdefizit. Rechnen Sie dann damit, in der Regenzeit beides durchgehend zu betreiben.

Bitte posten Sie vier Zahlen: Ihre Raumfläche (m²), Ihre installierte Klimaanlage (BTU/h oder kW), Ihre Entfeuchterleistung (L/Tag) und die Luftfeuchtigkeit, die Sie in der Regenzeit tatsächlich halten. Es gibt keinen veröffentlichten Datensatz für tropische Cannabisräume. Eine Handvoll echter Konfigurationen, die hier gepostet werden, auch solche, die nicht funktioniert haben, würde dem nächsten Grower mehr helfen als jeder Dimensionierungsleitfaden, einschließlich dieses.

Weiterführende Lektüre: der Artikel zur Trocknung bei 85–95 % Umgebungsfeuchte; der Artikel zu Monsunfeuchtigkeit und Cannabinoidverlust; der Artikel darüber, was 31 °C mit Cannabinoiden machen; die Artikel zur Growraum-Planung sowie zur Klimaregelung im Growraum und zum Dampfdruckdefizit.

Literaturverzeichnis

  1. „Dehumidifier Planning in Humid Thailand (Flowering Room)“, Rollitup-Forenthread, September 2022. https://www.rollitup.org/t/dehumidifier-planning-in-humid-thailand-flowering-room.1080535/
  2. „Dehumidifier for drying“, ASEAN NOW, Thailand-Cannabis-Forum-Thread, Oktober 2022. https://aseannow.com/topic/1275085-dehumidifier-for-drying/
  3. Buirs L, Punja ZK. Integrated Management of Pathogens and Microbes in Cannabis sativa L. (Cannabis) under Greenhouse Conditions. Plants. 2024;13(6):786. https://doi.org/10.3390/plants13060786
  4. Quest Climate, Quest 70 Produktspezifikationen (Herstellerseite). https://www.questclimate.com/dehumidifiers/quest-70/

Dieser Artikel enthält technische gartenbauliche Informationen für Leser, die in ihrer Rechtsordnung legal tätig sind. Der Cannabisanbau ist in jedem Land unterschiedlich reguliert. In Thailand ist die Cannabisblüte ein kontrolliertes Kraut gemäß der Bekanntmachung des Gesundheitsministeriums über kontrollierte Kräuter (Cannabis) B.E. 2568. Sie darf nur gegen Rezept abgegeben werden, darf online weder verkauft noch beworben werden, und Freizeitkonsum ist nicht erlaubt. Anbau und Verkauf erfordern eine Lizenz, und das Cannabis-Kontrollgesetz ist noch ein Entwurf vor dem Parlament. Nichts hierin ist Rechtsberatung.