種植室要穩定維持在氣候目標內,前提是設備的容量與擺放位置都正確。本指南涵蓋除濕機、冷氣、風扇與碳過濾器,以及氣候控制器。內容說明如何讓開花室遠離花苞腐爛與白粉病。文末附有總結表與每日檢查清單。
文中有兩個詞會經常出現。蒸氣壓差(VPD)把溫度和相對溼度(RH) 合成一個數字,單位是千帕(kPa)。VPD 越高,植物透過葉片散失水分的速度就越快。露點是空氣中的水氣開始凝結的溫度。任何比露點冷的葉片或花苞都會變溼。
本文為下篇。上篇:https://asiannabis.com/t/1046
除濕機
三種類型
| 類型 | 運作原理 | 最適合 | 每 kWh 除水量 | 適用溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 冷媒式(壓縮機) | 讓空氣流過冷盤管,使水氣凝結 | 大多數種植室,18–30 °C | 2.5–4.0 L | 18–35 °C |
| 吸附式(轉輪) | 乾燥材料先吸收水分,再加熱讓它恢復乾燥 | 低於 18 °C 的低溫房間、乾燥室 | 1.5–2.5 L | 1–40 °C |
| 全屋式/風管式 | 一台中央機組搭配風管 | 大型商業設施 | 3.0–5.0 L | 15–35 °C |
需要除去多少水
植物根部吸收的水,約有 97% 會透過蒸騰作用釋放出來。因此:
每日需除去的水量(L)= 每日澆水量(L)× 0.97
假設一間房有 20 株植物,每株每天澆 4 L,每天就約需除去 77.6 L 的水。冷媒式除濕機每 kWh 可除水 2.5–4.0 L,所以每天約需耗電 19–31 kWh 才能除掉這些水。
這個公式假設植物會吸收你給的全部水分。排到房間外的水不會增加負載。留在房內托盤裡的排出水會蒸發,所以會增加負載。
譯者註:除濕機包裝上標示的每日除水公升數,是在規格表所列的測試條件下測得的。在你房間的溫度與 RH 下,實際除水量可能比較少。請先看清楚測試條件,購買時預留餘裕容量。泰國開花室的除濕機與冷氣容量選配一文說明了為何在泰國的房間裡,單靠一台冷氣無法把開花期的 RH 壓下來。
現在就做:測量一天內你給這個房間的總水量,包括留在房內的排出水。把總數乘以 0.97,再和除濕機的額定容量比較。接著測量 24 小時內實際收集到的水量。這樣就能知道,在房間的真實條件下,除濕機是否跟得上。
冷氣與冷房能力
冷房系統必須把燈具、設備與建築本身帶來的熱量移走。熱量以 BTU(英制熱量單位)計算,冷氣的能力則以每小時 BTU 計算。在泰國,冷氣通常依 BTU 大小販售。包含暖氣、通風與空調的整套系統,常簡稱為暖通空調系統(HVAC)。房間配置請見種植室設計:空間、氣流與暖通空調系統。
熱負載公式
總 BTU =(燈具瓦數 × BTU 係數)+ 環境負載 + 除濕機發熱
環境負載是指從隔熱不良的牆壁與屋頂傳進來的熱。它也取決於室內外溫差,以及換氣次數。經驗法則是在燈具發熱之外再加 20–30%。冷媒式除濕機也會向房內釋放熱量,至少要以它的耗電瓦數 × 3.41 計入。
原文列出的各類燈具每 1,000 W 發熱量
| 燈具類型 | 每 1,000 W 的 BTU | 原文備註 |
|---|---|---|
| HPS(高壓鈉燈) | 3,410 | 輸入電力幾乎 100% 變成熱 |
| LED(全譜) | 2,046–2,730 | 60–80% 為熱,其餘為光 |
| CMH(陶瓷複金屬燈) | 3,100 | 略低於 HPS |
| T5 螢光燈 | 3,200 | 相對於光輸出,發熱量高 |
容量估算的修正:表中 LED 那一列低估了冷房負載。任何燈具發出的光都會被植物、牆壁與地板吸收,在房內轉成熱。植物只會儲存其中一小部分。因此估算冷房能力時,每從插座取用 1,000 W,所有燈具都應以每小時約 3,410 BTU 計算。LED 讓房間比 HPS 涼,只是因為達到同樣光量所需的瓦數比較少。
範例:一具從插座取用 1,000 W 的 LED 燈具,每小時產生 3,410 BTU。加上 20–30% 後,約為每小時 4,100–4,400 BTU,另外還要加上除濕機的發熱。
壁掛分離式冷氣與中央空調系統
Mini-split 就是壁掛式的分離式冷氣。SEER(季節能效比)表示每單位電力能換到多少冷房效果。SEER 越高,電費越低。
| 項目 | 壁掛分離式冷氣(mini-split) | 中央空調系統 |
|---|---|---|
| 安裝 | 壁掛,簡單 | 需配風管,須由專業人員安裝 |
| 每冷凍噸價格(美國價格) | USD 1,500–3,000 | USD 3,000–6,000 |
| 效率(SEER) | 18–25 | 14–20 |
| 除濕 | 有限,仍需另配除濕機 | 搭配變速空氣處理機時較佳 |
| 分區控制 | 每台室內機就是一區 | 需加裝分區風門 |
| 擴充 | 視需要增加室內機 | 擴充時需整體重新設計 |
| 最適合 | 居家種植、小型商業 | 大型商業、多間房 |
1「冷凍噸」的冷房能力等於每小時 12,000 BTU,約 3.5 kW。
譯者註:上表價格是原文的美國價格。泰國含安裝的價格不同,請向多家在地安裝業者索取報價。如果房間位在曬得發燙的屋頂下,或牆面朝向午後的太陽,20–30% 的經驗值可能偏低。為天花板和牆壁加裝隔熱,可以減少這部分負載。如果冷氣一直不停運轉,到了光照期後段,房間溫度還是高於目標,就代表冷房能力不足。
現在就做:加總所有燈具在插座端的瓦數,可以用插座式電力計測量,或查燈具規格。把總數乘以 3.41,加上 20–30%,再加上除濕機的發熱。把結果和冷氣的 BTU 額定值比較。這樣在熱季來臨前,你就能知道房間會不會過熱。
氣流、碳過濾器與負壓
風扇大小
原文使用 CFM(每分鐘立方英尺),這是美國的風量單位。1 CFM 約等於每小時 1.7 m³。
CFM = 房間體積(ft³)/ 換氣時間(分鐘)
公制:風量(m³/h)= 房間體積(m³)× 60 / 換氣時間(分鐘)
一般目標是每 1–3 分鐘完成一次全室換氣。如果房間有增施 CO₂,請降低換氣率,讓空氣在房內循環。例如一頂 1.2 × 1.2 × 2 m 的帳篷,容積是 2.88 m³。每 2 分鐘換氣一次,約需 86 m³/h(約 51 CFM)。
碳過濾器尺寸
| 過濾器尺寸(英吋,直徑 × 長度) | 額定風量 | 房間體積 | 換氣 |
|---|---|---|---|
| 4 × 12 | 200 CFM(≈340 m³/h) | 最多 400 ft³(≈11.3 m³) | 每 2 分鐘 |
| 6 × 16 | 400 CFM(≈680 m³/h) | 最多 800 ft³(≈22.7 m³) | 每 2 分鐘 |
| 6 × 24 | 550 CFM(≈934 m³/h) | 最多 1,100 ft³(≈31.1 m³) | 每 2 分鐘 |
| 8 × 24 | 750 CFM(≈1,274 m³/h) | 最多 1,500 ft³(≈42.5 m³) | 每 2 分鐘 |
| 8 × 39 | 1,000 CFM(≈1,699 m³/h) | 最多 2,000 ft³(≈56.6 m³) | 每 2 分鐘 |
| 10 × 39 | 1,400 CFM(≈2,379 m³/h) | 最多 2,800 ft³(≈79.3 m³) | 每 2 分鐘 |
| 12 × 39 | 1,700+ CFM(≈2,888+ m³/h) | 最多 3,400+ ft³(≈96.3+ m³) | 每 2 分鐘 |
負壓
把排風扇設定成比進風多抽 10–15% 的空氣。這樣房內氣壓就會一直比室外略低。室外空氣只會漏進來,不會漏出去,所有離開房間的空氣都會經過碳過濾器。這樣就能防止氣味外洩。檢查方法是看帳篷壁有沒有微微往內凹。也可以拿一張面紙靠近進風口,看它會不會被吸進去。
譯者註:雨季時,每次和室外換氣,都會帶進又熱又溼的空氣,冷氣和除濕機就得處理這些空氣。放在冷氣房裡的帳篷,吸進的是房內較涼、較乾的空氣。如果你把房間密封,只靠冷氣和除濕機運作,仍然必須控制氣味。讓室內空氣經過碳過濾器循環,並到門外聞聞看有沒有味道。
現在就做:量好房間尺寸,算出每 1–3 分鐘換氣一次所需的風量。把結果和排風扇、碳過濾器的額定值比較。接著在進風口做面紙測試。這能確認氣味只會從過濾器排出。
預防花苞腐爛與白粉病
| 灰黴病 Botrytis(花苞腐爛) | 白粉病(PM) | |
|---|---|---|
| 病原 | Botrytis cinerea(真菌) | 白粉菌目 Erysiphales(真菌) |
| 水分需求 | 高:需要游離水,RH 高於 60% | 中等:在 40–70% RH 下生長旺盛 |
| RH 門檻 | 高於 60%,高於 70% 時危急 | 40–70%;RH 低時孢子釋放達到高峰 |
| 最適溫度 | 15–25 °C | 20–30 °C |
| 起始位置 | 緊實的花苞內部 | 葉片表面 |
| 外觀 | 花苞內部出現褐色或灰色腐爛 | 葉片正面出現白色粉末 |
| 氣流 | 有幫助 | 有幫助 |
| 最危險時期 | 開花後期、花穗緊實時 | 營養期到開花中期 |
灰黴病(Botrytis)在專屬主題中有詳細說明。
兩種需求相反的病害
為了防灰黴病而把 RH 壓得很低,反而可能讓白粉病更容易發生。白粉病在較乾的空氣中(40–70% RH)生長旺盛,溼度低時孢子也更容易散播。對兩種病害都安全的範圍,是在開花中後期維持 45–50% RH,並讓冠層的氣流保持在 0.5–1.0 m/s 的強度。
依開花週數設定的 RH 目標
| 開花週數 | 目標 RH(%) | VPD 目標(kPa) | 主要風險 |
|---|---|---|---|
| 第 1–3 週 | 55–60 | 1.3–1.5 | 白粉病 |
| 第 4–5 週 | 50–55 | 1.5–1.6 | 白粉病與初期灰黴病 |
| 第 6–7 週 | 45–50 | 1.5–1.6 | 緊實花苞內的灰黴病 |
| 第 8 週起 | 40–45 | 1.5–1.6 | 灰黴病、採收物發黴 |
這些 VPD 目標指的是空氣 VPD,和本指南所有生長階段表格一樣。
葉片溫度隨時都要比露點高至少 2 °C。一旦低於露點,水氣就會凝結,病害風險會變得非常高。上篇附有露點表,也說明了為何關燈後的那一小時風險最高。
譯者註:泰國雨季時,室外空氣非常潮溼,停電也可能讓除濕機整夜停擺。因此在大多數泰國的種植室裡,灰黴病是開花後期的主要風險。如果需要噴藥,只能使用已向泰國農業廳(กรมวิชาการเกษตร)登記的產品,並依照標籤使用。請參閱泰國 GACP 規範下可合法噴灑的藥劑。
現在就做:用手持式風速計(小型測風儀)在冠層的多個點測量氣流。低於 0.5 m/s 的位置都要改善。依照目前的開花週數設定 RH 目標。每週檢查一次葉片正反兩面,並剝開幾個緊實的花苞查看。這樣不論是哪一種病害,都能在範圍還小時就發現。
氣候控制器
原文的功能比較
| 功能 | Pulse Pro | Trolmaster Hydro-X | AC Infinity 69 Pro | Inkbird ITC-608T |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 監測器+雲端 | 完整控制器 | 控制器+監測器 | 基本控制器 |
| VPD | 顯示 | 控制 | 控制 | 無 |
| CO₂ 監測 | 有 | 有(需加購感測器) | 有(需加購) | 無 |
| PPFD 監測 | 有(需加購) | 無 | 無 | 無 |
| 設備控制 | 透過 API,無繼電器 | 0–10 V、繼電器、PWM | 0–10 V、繼電器 | 僅繼電器 |
| 手機 App | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 雲端資料記錄 | 有,無上限 | 有,有限 | 有 | 無 |
PPFD 是到達冠層的光強度。繼電器(relay)是負責讓設備開或關的開關。0–10 V 訊號用來設定燈具調光或風扇轉速。PWM 是一種控制風扇轉速的脈衝訊號。API 讓其他軟體可以讀取資料並傳送指令。
不同規模該注意什麼
| 規模 | 該注意什麼 | 原因 |
|---|---|---|
| 業餘(1–2 盞燈) | 有溫度與溼度繼電器的基本控制器 | 價格實惠,控制功能已經足夠 |
| 有增施 CO₂ 的進階居家種植 | VPD 控制與 CO₂ 感測器輸入 | 能同時控制溼度與 CO₂ |
| 小型商業(10–20 盞燈) | 多區控制、0–10 V 調光、CO₂ 控制 | 一套系統管理多間房 |
| 大型商業(50 盞燈以上) | 與建築自動化系統連動的資料記錄 | 雲端監測、API 串接、資料分析 |
譯者註:本論壇不推薦任何控制器品牌。上表是原文列出的功能清單,不是實測結果。購買前,請先向泰國官方經銷商問清楚幾件事:這個型號在泰國有沒有販售並提供在地保固?有沒有備用感測器?能不能不用轉接器直接使用泰國市電?網路斷線時,它能不能繼續控制並保存資料?停電後,它能不能保留設定自動重新啟動?想了解其他種植者的使用經驗,可以到設備與用品版區發問。
感測器擺放位置
控制器只會根據感測器測到的數值動作。螢幕上 VPD 顯示良好、植物卻出現逆境症狀,最常見的原因之一就是感測器放錯位置。
- 放在冠層高度。 把溫溼度感測器裝在冠層頂端,並隨植物長高往上移。放在靠近地面處,潮溼的介質會讓讀數偏溼。太靠近燈具,熱會讓讀數偏乾。
- 避開直射光。 被光直射的感測器,讀數會比實際氣溫高。請使用遮光外殼或輻射遮罩。
- 遠離設備出風口。 讓感測器避開除濕機、冷氣、進風口或加濕器吹出的氣流。放在那裡,它測到的是機器的出風,而不是房間的狀況。
- 大房間要裝不只一個感測器。 溫度與溼度從地面到天花板會分層,靠近不同牆面也會不同。在有多盞燈的房間,至少要記錄兩個冠層位置,並互相比較。
- 檢查校準。 RH 感測器用久了會產生漂移。請定期和參考值比對,例如做兩點鹽測試。做法是把感測器放進密封盒,盒內放一份能維持已知 RH 的溼鹽。在室溫下,飽和氯化鈉(食鹽)可維持約 75% RH,氯化鎂約 33% RH。讀數偏差很大的感測器就要更換。
- 葉片溫度。 要計算葉片 VPD 時,在光照穩定的狀態下,用紅外線溫度計對準冠層中上部葉片的正面測量。不要在噴霧或澆水後馬上測。
現在就做:在控制器感測器旁邊、冠層高度的位置,掛上第二個最近校驗過的感測器,連續放三天。比較兩者的讀數。這樣就能知道控制器是否根據真實的冠層條件在運作。
總結與每日檢查清單
各階段所有目標值
| 參數 | 克隆苗 | 營養期 | 開花前期 | 開花後期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白天溫度(°C) | 24–26 | 25–28 | 24–27 | 22–26 | 20–24 |
| 夜間溫度(°C) | 22–24 | 20–24 | 20–23 | 18–22 | 16–20 |
| DIF(°C) | +2 至 +4 | +4 至 +6 | +4 至 +6 | +4 至 +6 | +4 至 +8 |
| RH(%) | 70–80 | 55–70 | 50–60 | 40–55 | 35–45 |
| VPD(kPa) | 0.6–1.0 | 1.0–1.6 | 1.3–1.6 | 1.3–1.8 | 1.5–1.7 |
| CO₂(ppm) | 400–600 | 800–1200 | 1000–1400 | 800–1200 | 400(室外空氣) |
| 氣流(m/s) | 0.3–0.5 | 0.5–1.0 | 0.5–1.0 | 0.8–1.2 | 0.5–1.0 |
DIF 是白天溫度減去夜間溫度。成熟期夜溫 16–20 °C 是標準範圍。14–16 °C 的夜溫只適用於上篇提到的低溫夜間收尾法,這是可選的做法,只用在帶有顯色基因的品種。
每日氣候檢查清單
- 確認日夜溫差(DIF)符合目前階段的目標。這能讓株高和收尾都按計畫進行。
- 用冠層高度的感測器檢查 VPD,不要看牆上的感測器。牆上的感測器反映的是房間,不是植物。
- 查看過去 24 小時的 RH 紀錄。開花期間不應出現超過 65% 的高峰。高峰能告訴你黴菌風險是在什麼時候升高的,通常是在關燈之後。
- 檢查除濕機的排水管和水箱有沒有堵塞。排水堵塞可能讓機器停機,或讓地板淹水。
- 用肉眼或壓差計(比較室內外氣壓的儀表)檢查負壓。這能確認空氣只會從碳過濾器排出。
- 確認擺頭風扇都在運轉,冠層的氣流維持在 0.5–1.0 m/s。流動的空氣能讓葉片和花苞表面保持乾燥。
- 檢查 CO₂ 濃度,並確認控制器只在開燈時補充 CO₂。植物只有在有光時才會利用 CO₂,黑暗中補充的 CO₂ 全都是浪費。
- 翻看葉片背面,檢查有沒有早期白粉病(白色斑點)。斑點還小時,比感染擴散後容易處理得多。
- 把所有讀數記錄在種植日誌或數位監測系統裡。紀錄能呈現變化趨勢,也能幫你追查問題的原因。
譯者註:在泰國,請再多做兩項檢查。每次停電後,確認每台設備都已用正確設定重新啟動。雨季時,開花後期每天早上都要查看前一晚的 RH 紀錄。
參考文獻
- Backer, R. et al. (2019). “Closing the Yield Gap for Cannabis: A Meta-Analysis of Factors Determining Cannabis Yield.” Frontiers in Plant Science, 10, 495.
- Caplan, D., Stemeroff, J., Dixon, M. and Zheng, Y. (2018). “Vegetative propagation of cannabis by stem cuttings: effects of leaf number, cutting position, rooting hormone, and leaf tip removal.” Canadian Journal of Plant Science, 98(5), 1126–1132.
- Chandra, S. et al. (2011). “Temperature response of photosynthesis in different drug and fiber varieties of Cannabis sativa L.” Physiology and Molecular Biology of Plants.
- Rodriguez-Morrison, V., Llewellyn, D. and Zheng, Y. (2021). “Cannabis yield, potency, and leaf photosynthesis respond differently to increasing light levels in an indoor environment.” Frontiers in Plant Science, 12, 646020.
- Eichhorn Bilodeau, S. et al. (2019). “An Update on Plant Photobiology and Implications for Cannabis Production.” Frontiers in Plant Science, 10, 296.
- Jin, D. et al. (2020). “Secondary Metabolites Profiled in Cannabis Inflorescences, Leaves, Stem Barks, and Roots for Medicinal Purposes.” Scientific Reports.
- Punja, Z.K. (2021). “Emerging diseases of Cannabis sativa and sustainable management.” Pest Management Science.
- Saloner, A. and Bernstein, N. (2021). “Nitrogen supply affects cannabinoid and terpenoid profile in medical cannabis (Cannabis sativa L.).” Industrial Crops and Products, 167, 113516.
- ASHRAE (2023). ASHRAE Handbook — HVAC Applications,動植物環境控制相關章節。
法律說明
本文僅供教育用途,不構成法律建議。在泰國,依據泰國衛生部《管控草藥(大麻)公告》佛曆2568年,大麻花(ช่อดอกกัญชา)屬於管控草藥。該公告依《泰國傳統醫藥保護法》佛曆2542年發布,自2025年6月26日起生效(說明見此)。大麻花只能憑 PT 33(ภ.ท.33)處方販售,每次最多 30 天份。禁止為大麻花做廣告,也禁止在網路上販售。《管控草藥部級條例(第2號)》佛曆2569年已於2026年4月30日生效,收緊了大麻花執照的核發標準(參見2026年的條例)。開始種植前,請向泰國主管機關逐項確認執照要求。《大麻管制法》草案尚未成為法律。本論壇不協助任何人買賣管制物質。
如果你想估算自己房間需要多大的除濕機或冷氣,歡迎直接在本主題下方發文。請附上房間尺寸、燈具瓦數、植株數、每日用水量,以及夜間的 RH 讀數。其他種植者就能和你一起把數字算清楚。