泰國開花室的除濕機與冷氣容量選配:為何 18,000 BTU 仍讓你卡在 69%

一位泰國種植者在 250 ft²(≈23 m²)的開花室中全天候運轉 18,000 BTU/h(≈5.3 kW)的冷氣,仍無法讓相對濕度降到 69% 以下。報告中沒有任何跡象顯示設備故障或安裝不良。這個結果正符合依照為溫帶氣候撰寫的指引來選配設備時會發生的情況。本文將冷氣與除濕機實際處理的兩種負荷區分開來,並說明為何溫帶的容量選配規則在這裡會誤導你。本文也整理了兩則種植者論壇討論串在平價與商用兩端的回報,以及各自附帶的警告。


1. 應該讓你重新校準預算的那份回報

這份回報來自一位在泰國規劃開花室的種植者,於 2022 年發表在 Rollitup [1]:一間 250 ft²(≈23 m²)的房間,配備一台 24/7 運轉的 18,000 BTU/h(≈5.3 kW,1.5 冷凍噸)分離式冷氣,相對濕度仍無法降到 69% 以下。 這只是一則匿名論壇回報,並非量測數據,但很有參考價值。

該討論串中有一位成員在自己的開花室使用 Quest 70,並推薦這款機型。他回報該機每天可除去約 6 美制加侖(≈23 L)的水,但也表示雨天時房間仍會達到約 69%。其他成員建議刻意把除濕機規格選大。另一位使用不同機型(Trotec)的成員則提醒了一個次級效應:除濕機本身讓房間溫度增加了約 2 °C。

將此與 Buirs 和 Punja 於 2024 年發表的溫室大麻生產綜述 [3] 中的開花期目標相比:23–28 °C、50–70% RH,以及約 1.13–1.4 kPa 的蒸氣壓差(VPD)。 溫度與 RH 範圍比 VPD 範圍寬。23 °C、70% RH 約為 0.84 kPa,28 °C、50% RH 約為 1.9 kPa,因此 VPD 數值是較嚴格的目標。討論串中沒有提供室溫。在 25–26 °C 時,69% RH 約相當於 1.0 kPa(空氣 VPD,假設葉溫與氣溫相同)。這落在 RH 區間內,但低於 VPD 區間,而且房間是在冷氣持續運轉、毫無餘裕的情況下才達到這個數值。

2. 兩種負荷,以及為何把兩者混為一談正是整個錯誤所在

冷氣同時做兩件事,而移到熱帶地區時,改變的正是兩者之間的比重。

顯熱負荷是你可以用溫度計量測到的熱:燈具、安定器與驅動器的損耗、馬達、人體,以及經由牆壁和屋頂傳導進來的熱。移除顯熱會降低溫度。

潛熱負荷是水蒸氣:植物的蒸騰作用、灌溉表面的蒸發,以及——溫帶指南默默忽略的部分——每一立方公尺補充空氣所帶進來的水分。

在溫帶的種植室中,大部分潛熱負荷來自蒸騰作用,而容量正確的冷氣在降溫的同時,會以冷凝水的形式移除相當大一部分。這就是為什麼許多西方指引暗示,依燈具選配的冷氣能「大致處理」濕度,除濕機只是補強。

在泰國,補充空氣這一項佔主導地位,而且完全不會隨你的燈具規模而變化。 30 °C、85% RH 的室外空氣含有大量水分。你為了補充 CO₂、維持負壓或經由漏隙帶進來的每一公升空氣,都夾帶著水分,而機器必須將其除去。換氣並不能排除這些水分。

這解釋了上述回報中的失敗。這台冷氣是依顯熱負荷選配的,從來就沒有達到目標所需的潛熱處理能力。因此它以高顯熱比持續運轉,房間就停在 69%。 這是我們對物理原理的解讀。討論串本身只回報濕度降不下來。

3. 溫帶經驗法則為何在這裡失效——具體說明

「換氣能解決濕度問題。」 在進氣比室內空氣更乾燥的地方確實如此。在泰國雨季,進氣往往比室內空氣更潮濕。這時換氣反而把問題帶進來。 基於同樣的原因,以通風為基礎的乾燥在這裡行不通,相關說明請見關於高環境濕度下乾燥的姊妹文章。

「依燈具選配冷氣容量。」 這種做法對顯熱負荷的估算大致正確,對潛熱負荷則完全錯誤。這就是為什麼種植者最後會卡在 69%,而手上的設備運作正常,且依燈具來看容量也選配正確。

「每日品脫(或每日公升)額定值就能告訴你需要多少。」 除濕機的容量額定值是在標示的測試條件下量測,機器在你房間中的實際產出可能與標籤有很大差異。製造商自己公布的 Quest 70 數據就顯示了這一點:在 80 °F/60% RH(≈27 °C)下為 70 品脫/天(≈33 L/天),但在 75 °F/50% RH(≈24 °C)下只有 43 品脫/天(≈20 L/天)[4]。請用標籤來比較機型,而不要把它當作你房間的規格。

「除濕機是濕度設備,不是發熱設備。」 冷媒式除濕機是淨加熱器。它會把冷凝潛熱加上自身壓縮機的功釋放回房間。一位種植者回報的約 2 °C 不是缺陷,而是機器的運作方式。 你的冷氣必須移除這些熱,這會提高顯熱負荷。這就直接引出了關於 31 °C 對大麻素影響一文所描述的問題。

這兩套系統其實是同一套系統。 分開選配,正是房間最後濕度解決了、溫度卻毀了,或者反過來的原因。

4. 這裡的種植者回報使用的設備

以下是市場的兩端,各自來自 2022 年種植者論壇討論串中的單一回報。它們不是測試數據,但也不是來自廠商頁面。

平價 商用
來源 ASEANNow 一則關於乾燥已採收大麻的討論串中的一則回覆 [2] Rollitup 討論串中一位成員的推薦 [1]
提及機型 Xiaomi(Widetech 製造),18 L/天 Quest 70
回報價格 在 Lazada 上約 4,700 THB(2022) 此處未提供:該型號已列為停產,請查詢當地目前的供貨與價格
額定容量 18 L/天(~38 美制品脫) 在 80 °F/60% RH 下為 70 品脫/天(≈33 L/天);在 75 °F/50% RH 下為 43 品脫/天(≈20 L/天)[4]
回報表現 房間從 55–60% → 40–45% 在擁有者的開花室中每天除去約 6 美制加侖(≈23 L/天),雨天時房間仍達到約 69%
功率 未回報 製造商頁面標示 580 W [4](較舊的資料標示 680 W);一位擁有者回報平均約 480 W
電壓 當地(220 V) 製造商僅列出 110–120 V/60 Hz [4]。討論串中提到有 220 V/50 Hz 版本,但我們無法從製造商處確認
附帶警告 Lazada 的品質全憑運氣;買家也表示該機的 Wi-Fi 從未正常運作 刻意選大規格

請仔細解讀平價機型的表現數據。 「從 55–60% 降到 40–45%」是真實且有用的結果,但它來自一則關於乾燥已採收大麻的討論串中的單一回覆。這表示那是乾燥空間,而不是一間滿是在燈下進行蒸騰作用之植株的開花室,而且該貼文沒有進一步說明房間的細節。起點 55–60% 也代表房間原本就已經過空調處理。這並不是說一台 18 L/天的機器能把開花室從 85% 降到 45%。預算規劃通常就是在這個區別上出錯。

5. 一套不假裝是計算公式的容量選配方法

我們不會公布 BTU 公式。要誠實地做到這一點,需要你的補充空氣量、圍護結構的氣密程度、冠層面積和灌溉量。忽略這些因素的公式,就是那個造成 69% RH 的經驗法則。以下是一套讓你推算出自己數字的方法。

步驟 1——購買任何設備前,先量測圍護結構。 封閉房間,不運轉任何設備,對照室外條件記錄 24 小時的溫度與 RH。房間向環境條件漂移的速度,可粗略代表圍護結構的洩漏程度,而這是熱帶地區容量選配中最大的未知數。24 小時漂移測試涵蓋了經由牆壁和屋頂(以及房間熱質量)獲得的熱與水分,以及空氣洩漏,因此請把結果視為圍護結構的綜合數值,而不是單純的洩漏率。一間兩小時內就達到環境條件的房間,不論你安裝什麼設備都無法維持設定值。

步驟 2——把補充空氣當成刻意制定的規格,而不是剩下來的部分。 決定你實際需要多少室外空氣,以及原因。每一立方公尺都是你持續支付的潛熱成本。封閉房間並循環空氣,以直接供應而非通風的方式提供 CO₂,就能把這項持續負荷變成小得多的負荷。代價是你的冷卻系統必須在完全沒有換氣的情況下處理所有顯熱。

步驟 3——依作物用水而非房間容積來選配除濕機。 你的植株會把你提供的灌溉水扣除排出液後蒸騰出去。每日灌溉量(公升)減去排出液,是作物每日潛熱負荷(L/天)站得住腳的初步估計值。 再加上補充空氣的負荷。這是熱帶容量選配中唯一有誠實算術依據的部分。

步驟 4——將除濕機本身的熱加進冷氣的顯熱負荷。 一位種植者在小房間中回報約 2 °C。請在這一步之後才選配冷氣,而不是之前。

步驟 5——刻意選大除濕機規格,並以 VPD 控制。 Rollitup 討論串建議選大規格。在這種氣候下,容量不足的除濕機沒有退路,因為你無法靠排風解決。以蒸氣壓差而非 RH 進行控制,意味著控制器鎖定的是對植物真正重要的量,它把溫度與濕度結合成一個數字。

步驟 6——接受電費,或改變計畫。 在季風氣候中持續除濕加上持續冷卻,是實實在在的營運成本。我們不會報出每克成本,因為我們找不到任何一個可信的數字能將泰國電價與大麻克數連結起來。 我們查閱過的種植者討論串或泰文資料都沒有公布這樣的數字。如果這個數字決定你專案的成敗,請自己量測一個週期的 kWh;不要相信西方文章中的數字。

6. 誠實的不確定性在哪裡

  • 69% 的回報只是一間房間,來自一位種植者的論壇貼文。它與物理原理一致,也符合我們讀過的泰國討論串的整體基調,但它不是量測資料集。
  • 平價機型的結果只是一則乾燥討論串中的一則回覆,而不是開花室的量測。
  • 我們沒有泰國種植室負荷的量測數據。 我們找不到任何已發表的熱帶大麻種植室能量或水分平衡資料。
  • 設備價格與供貨會變動。 此處提及的商用機型已列為停產,而平價機型則帶有討論它們的種植者明確提出的可靠性警告。
  • 已發表的 50–70% 開花期區間在這種氣候下是否是正確目標,甚至仍無定論。 它來自溫帶溫室研究。關於溫室設定值的姊妹文章說明了為何這裡可能無法達到,以及該如何因應。

7. 簡短版

依燈具選配的冷氣無法把泰國的房間除濕到目標值。 依作物用水加上補充空氣來選配除濕機,把除濕機本身的熱加回冷氣負荷,購買任何設備前先封閉圍護結構,並以蒸氣壓差進行控制。然後預期在雨季時兩者都要持續運轉。

請分享四個數字:你的房間面積(m²)、已安裝的冷氣(BTU/h 或 kW)、除濕機容量(L/天),以及你在雨季實際維持的濕度。目前沒有任何已發表的熱帶大麻種植室資料集。在這裡分享少數幾個真實配置,包括那些失敗的配置,對下一位種植者的幫助會比任何容量選配指南都大,包括本文在內。

相關閱讀:關於在 85–95% 環境濕度下乾燥的文章;關於季風濕度與大麻素流失的文章;關於 31 °C 對大麻素影響的文章;關於種植室設計,以及種植室氣候控制與蒸氣壓差的文章。

參考文獻

  1. “Dehumidifier Planning in Humid Thailand (Flowering Room)”,Rollitup 論壇討論串,2022 年 9 月。https://www.rollitup.org/t/dehumidifier-planning-in-humid-thailand-flowering-room.1080535/
  2. “Dehumidifier for drying”,ASEAN NOW,Thailand Cannabis Forum 討論串,2022 年 10 月。https://aseannow.com/topic/1275085-dehumidifier-for-drying/
  3. Buirs L, Punja ZK. Integrated Management of Pathogens and Microbes in Cannabis sativa L. (Cannabis) under Greenhouse Conditions. Plants. 2024;13(6):786. https://doi.org/10.3390/plants13060786
  4. Quest Climate,Quest 70 產品規格(製造商頁面)。https://www.questclimate.com/dehumidifiers/quest-70/

本文為技術性園藝資訊,供在其所屬司法管轄區內合法經營的讀者參考。各國對大麻種植的規範各不相同。在泰國,依據《公共衛生部公告:管控草藥(大麻)佛曆 2568 年》,大麻花屬於管控草藥。大麻花僅能憑處方調劑,不得於網路上販售或廣告,且不允許娛樂用途。種植與販售須取得許可,而《大麻管制法》目前仍是提交眾議院審議中的草案。本文內容均不構成法律建議。