タイのある栽培者が、250 ft²(≈23 m²)の開花室で18,000 BTU/h(≈5.3 kW)のエアコンを24時間稼働させましたが、相対湿度を69%未満に下げることができませんでした。報告には、機器の故障や施工不良を示す点は何もありません。この結果は、温帯気候向けに書かれた指針で機器をサイジングしたときに起こることと一致します。本記事では、エアコンと除湿機が実際に処理する2つの負荷を切り分け、なぜ温帯のサイジング則がここでは誤解を招くのかを説明します。また、2つの栽培者フォーラムのスレッドが低価格帯と業務用の両端について報告している内容を、それぞれに付された警告とともに示します。
1. 予算を見直すきっかけにすべき報告
これは、タイで開花室を計画していた栽培者が2022年にRollitupへ投稿したものです[1]:250 ft²(≈23 m²)の部屋で、18,000 BTU/h(≈5.3 kW、1.5冷凍トン)のスプリット型エアコンを24時間365日稼働させても、相対湿度を69%未満に下げられなかった。 これは匿名のフォーラム報告1件であり、測定値ではありませんが、有用な報告です。
そのスレッドのあるメンバーは、自分の開花室でQuest 70を使用しており、これを推奨しました。そのメンバーによると、1日あたり約6米ガロン(≈23 L)を除去しますが、雨の日には部屋が依然として約69%に達するとも述べています。他のメンバーは、除湿機をあえて過剰スペックにするよう助言しました。別の機種(Trotec)を使っているあるメンバーは、二次的な影響について警告しました:除湿機そのものが室温を約2 °C上げていたのです。
これを、BuirsとPunjaによる2024年の温室での大麻生産に関するレビュー[3]の開花期目標値と比べてみましょう:23–28 °C、50–70% RH、飽差(VPD)約1.13–1.4 kPa。 温度とRHの範囲はVPDの範囲より広くなっています。23 °C・70% RHでは約0.84 kPa、28 °C・50% RHでは約1.9 kPaとなるため、VPDの数値のほうが厳しい目標です。スレッドには室温が記載されていません。25–26 °Cであれば、69% RHはおよそ1.0 kPa(空気のVPD、葉温と気温が等しいと仮定)に相当します。これはRHの範囲内ですが、VPDの範囲を下回っています。しかもその部屋は、エアコンを連続運転し、余力をまったく残さない状態でようやくそこに達していたのです。
2. 2つの負荷――それを混同することこそが根本的な誤り
エアコンは同時に2つの仕事をしており、熱帯に移ったときに変わるのはその2つのバランスです。
顕熱負荷とは、温度計で測れる熱のことです:照明器具、安定器やドライバーの損失、モーター、人体、そして壁や屋根を通じて伝わる熱です。これを除去すると温度が下がります。
潜熱負荷とは水蒸気のことです:植物の蒸散、灌水した表面からの蒸発、そして――温帯のガイドがひそかに無視している部分――補給空気1立方メートルごとに入ってくる水分です。
温帯の栽培室では、潜熱負荷の大部分は蒸散であり、適切にサイジングされたエアコンは冷房しながらその相当部分を結露水として除去します。そのため多くの欧米の指針は、照明に合わせてサイジングしたエアコンが湿度を「おおむね処理する」ので、除湿機は補助にすぎないかのように示唆しています。
タイでは補給空気の項が支配的であり、しかもそれは照明の量とはまったく比例しません。 30 °C・85% RHの外気は大量の水分を含んでいます。CO₂の入れ替え用、負圧の維持用、あるいは隙間から入り込む空気は、1リットルごとに水分を抱えて入ってくるため、機械がそれを除湿しなければなりません。空気を交換しても、その水分は取り除けません。
これが上記の報告での失敗を説明します。エアコンは顕熱負荷に合わせてサイジングされており、目標に到達するだけの潜熱処理能力を最初から持っていませんでした。そのため高い顕熱比で連続運転し、部屋は69%にとどまったのです。 これは物理に基づく私たちの解釈です。スレッド自体が報告しているのは、湿度がそれ以上下がらなかったということだけです。
3. 温帯の経験則がここで通用しない理由――具体的に
「空気交換で湿度は解決する」。 取り入れる空気が室内空気より乾燥している場所では正しいです。タイの雨季には、取り入れる空気が室内より湿っていることが頻繁にあります。その場合、空気交換は問題を持ち込むことになります。 同じ理由で、換気に頼った乾燥はここでは機能しません。これについては、高い外気湿度下での乾燥に関する姉妹記事で説明しています。
「エアコンは照明に合わせてサイジングする」。 これで顕熱負荷はおおよそ正しく見積もれますが、潜熱負荷はまったく見誤ります。照明に対しては正しくサイジングされ、正常に動作している機器を使いながら、栽培者が69%にとどまってしまうのはこのためです。
「1日あたりのパイント数(またはリットル数)の定格を見れば必要量がわかる」。 除湿機の能力定格は規定の試験条件で測定されたもので、実際の部屋での出力は表示と大きく異なることがあります。Quest 70のメーカー自身の数値がそれを示しています:80 °F/60% RH(≈27 °C)で70パイント/日(≈33 L/日)ですが、75 °F/50% RH(≈24 °C)ではわずか43パイント/日(≈20 L/日)です[4]。表示値は機種の比較に使い、自分の部屋での仕様としては使わないでください。
「除湿機は湿度の機器であって、熱の機器ではない」。 冷媒式除湿機は、正味で見れば暖房機です。凝縮の潜熱に加えて、自身のコンプレッサーの仕事分を室内に戻します。ある栽培者が報告した約2 °Cは欠陥ではなく、この機械の動作原理そのものです。 その熱はエアコンが除去しなければならず、顕熱負荷が増えます。これは、31 °Cがカンナビノイドに何をもたらすかについての記事で述べた問題に直結します。
2つのシステムは1つのシステムです。 別々にサイジングするから、湿度は解決したが温度が台無しになった、あるいはその逆、という部屋ができあがるのです。
4. 当地の栽培者が使用を報告している機器
これらは市場の両端であり、それぞれ2022年の栽培者フォーラムのスレッドにおける1件の報告に基づいています。試験データではありませんが、販売業者のページから取ったものでもありません。
| 低価格帯 | 業務用 | |
|---|---|---|
| 出典 | 収穫した大麻の乾燥に関するASEANNowスレッドの返信1件[2] | Rollitupスレッドでのメンバー1名の推奨[1] |
| 機種名 | Xiaomi(Widetech製)、18 L/日 | Quest 70 |
| 報告された価格 | Lazadaで約4,700 THB(2022年) | ここでは記載なし:このモデルは製造終了と表示されているため、現地での現在の入手性と価格を確認してください |
| 定格能力 | 18 L/日(約38米パイント) | 80 °F/60% RHで70パイント/日(≈33 L/日)、75 °F/50% RHで43パイント/日(≈20 L/日)[4] |
| 報告された性能 | 部屋を55–60% → 40–45%に | オーナーの開花室で約6米ガロン/日(≈23 L/日)を除去。それでも雨の日には約69%に達した |
| 消費電力 | 報告なし | メーカーページでは580 W[4](古い掲載情報では680 W)。あるオーナーは平均約480 Wと報告 |
| 電圧 | 現地仕様(220 V) | メーカーは110–120 V/60 Hzのみを記載[4]。スレッドでは220 V/50 Hz版への言及があったが、メーカーからは確認できなかった |
| 付された警告 | Lazadaの品質は運次第。購入者は、その機種のWi-Fiが一度も動作しなかったとも述べている | 意図的に過剰スペックにする |
低価格帯の性能値は注意して読んでください。 「55–60%から40–45%へ」は実際に役立つ結果ですが、収穫した大麻の乾燥に関するスレッドの返信1件に由来します。これは、照明下で蒸散する植物でいっぱいの開花室ではなく乾燥スペースであることを示しており、投稿にはその部屋についてそれ以上の詳細はありません。また、出発点が55–60%であることは、その部屋がすでに空調されていたことを意味します。18 L/日の機種が開花室を85%から45%まで下げるという主張ではありません。この区別こそ、低価格帯での計画が通常つまずくところです。
5. 計算のふりをしないサイジング方法
BTUの計算式を公開するつもりはありません。誠実にそれを行うには、補給空気量、外皮の気密性、キャノピー面積、灌水量が必要です。それらを無視した計算式は、69% RHを生んだのと同じ経験則にすぎません。以下は、自分自身の数値にたどり着くための方法です。
ステップ1――何かを買う前に外皮を測定する。 部屋を密閉し、何も稼働させずに、屋外の状況と並べて温度とRHを24時間記録します。部屋が外気条件へどれだけ速く近づいていくかは、外皮の漏れやすさの大まかな指標であり、熱帯でのサイジングにおける最大の未知数です。24時間のドリフト試験は、空気の漏れだけでなく、壁や屋根を通じて入ってくる熱と水分(および部屋の熱容量)も捉えるため、結果は純粋な漏気率ではなく外皮全体の複合的な数値として扱ってください。2時間で外気条件に達する部屋は、何を設置しても設定値を維持できません。
ステップ2――補給空気を余りものではなく、意図的な仕様として扱う。 実際にどれだけの外気が、なぜ必要なのかを決めてください。1立方メートルごとが、継続的に支払う潜熱コストです。部屋を密閉して循環させ、CO₂を換気ではなく供給で賄えば、その継続的な負荷ははるかに小さなものになります。その代償として、冷房は空気交換なしですべての顕熱を処理しなければなりません。
ステップ3――除湿機は部屋の容積ではなく、作物の水量からサイジングする。 植物は、与えた灌水量から排液分を差し引いた水を蒸散します。1日の灌水量(リットル)から排液を差し引いた値は、作物の1日あたりの潜熱負荷(L/日)の第一推定値として妥当です。 その上に補給空気の負荷を加えます。これは、熱帯でのサイジングの中で唯一、誠実な算術的根拠を持つ部分です。
ステップ4――除湿機自身の熱をエアコンの顕熱負荷に加える。 ある栽培者は、小さな部屋でおよそ2 °Cと報告しています。エアコンのサイジングは、このステップの前ではなく後に行ってください。
ステップ5――除湿機は過剰スペックにし、VPDで制御する。 Rollitupのスレッドは過剰スペックを勧めています。この気候では、能力不足の除湿機には逃げ道がありません。換気で解決することができないからです。RHではなく飽差で制御するということは、温度と湿度を1つの数値にまとめた、植物にとって本当に重要な量をコントローラーが目標にするということです。
ステップ6――電気代を受け入れるか、計画を変える。 モンスーン気候での連続除湿と連続冷房は、現実的な運転コストです。1グラムあたりのコストを示すつもりはありません。タイの電気料金と大麻のグラム数を結びつける信頼できる数値を1つも見つけられなかったからです。 私たちが確認した栽培者のスレッドやタイ語の情報源のどれも、そのような数値を公表していません。その数値がプロジェクトの可否を左右するのであれば、1サイクル分の自分のkWhを測定してください。欧米の記事の数値を信用しないでください。
6. 正直なところ不確かな点
- 69%の報告は1つの部屋のもので、1人の栽培者のフォーラム投稿に基づいています。物理と整合しており、私たちが読んだタイ関連スレッドの全体的な傾向とも一致しますが、測定されたデータセットではありません。
- 低価格帯機種の結果は、1つの乾燥スレッドにおける返信1件であり、開花室での測定ではありません。
- タイの栽培室の負荷を測定したデータは持っていません。 熱帯の大麻栽培室について公表されたエネルギー収支や水分収支は1つも見つけられませんでした。
- 機器の価格と入手性は変動します。 ここで挙げた業務用機種は製造終了と表示されており、低価格帯機種には、それについて話している栽培者たちから明確な信頼性の警告が出ています。
- 公表されている開花期の50–70%という範囲が、この気候でそもそも正しい目標なのかは未解決です。 これは温帯の温室研究に由来するものです。温室の設定値に関する姉妹記事で、なぜここでは到達できない可能性があるのか、そしてそれにどう対処すべきかを説明しています。
7. 要点
照明に合わせてサイジングしたエアコンでは、タイの部屋を目標まで除湿できません。 除湿機は作物の水量と補給空気から決め、その除湿機自身の熱をエアコンの負荷に加え戻し、何かを買う前に外皮を密閉し、飽差で制御してください。そのうえで、雨季には両方を連続運転することを覚悟してください。
ぜひ4つの数値を投稿してください:部屋の面積(m²)、設置しているエアコン(BTU/hまたはkW)、除湿機の能力(L/日)、そして雨季に実際に維持できている湿度です。熱帯の大麻栽培室について公表されたデータセットはありません。うまくいかなかったものも含め、実際の構成がここにいくつか投稿されれば、本記事を含むどんなサイジングガイドよりも次の栽培者の役に立つはずです。
関連記事:85–95%の外気湿度下での乾燥に関する記事、モンスーンの湿度とカンナビノイドの損失に関する記事、31 °Cがカンナビノイドに何をもたらすかについての記事、栽培室の設計に関する記事、および栽培室の環境制御と飽差に関する記事。
参考文献
- “Dehumidifier Planning in Humid Thailand (Flowering Room)”、Rollitupフォーラムのスレッド、2022年9月。https://www.rollitup.org/t/dehumidifier-planning-in-humid-thailand-flowering-room.1080535/
- “Dehumidifier for drying”、ASEAN NOW、Thailand Cannabis Forumのスレッド、2022年10月。https://aseannow.com/topic/1275085-dehumidifier-for-drying/
- Buirs L, Punja ZK. Integrated Management of Pathogens and Microbes in Cannabis sativa L. (Cannabis) under Greenhouse Conditions. Plants. 2024;13(6):786. https://doi.org/10.3390/plants13060786
- Quest Climate、Quest 70 製品仕様(メーカーページ)。https://www.questclimate.com/dehumidifiers/quest-70/
本記事は、各自の法域で合法的に活動する読者向けの技術的な園芸情報です。大麻の栽培は、国ごとに異なる規制を受けています。タイでは、大麻の花穂は「規制ハーブ(大麻)に関する保健省告示 仏暦2568年」に基づく規制ハーブです。処方箋に基づいてのみ提供でき、オンラインでの販売や広告は禁止されており、嗜好目的の使用は認められていません。栽培と販売には許可が必要であり、大麻規制法はいまだ下院に提出された草案の段階です。本記事の内容は法的助言ではありません。