การเลือกขนาดเครื่องลดความชื้นและเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องออกดอกในไทย: ทำไมเครื่อง 18,000 BTU ยังทำให้ความชื้นค้างอยู่ที่ 69%

ผู้ปลูกรายหนึ่งในประเทศไทยเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/h (≈5.3 kW) ตลอด 24 ชั่วโมงในห้องออกดอกขนาด 250 ft² (≈23 m²) แต่ไม่สามารถลดความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 69% ได้ รายงานนี้ไม่ได้ชี้ว่าเครื่องเสียหรือติดตั้งไม่ดี ผลที่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลือกขนาดอุปกรณ์ตามคำแนะนำที่เขียนขึ้นสำหรับภูมิอากาศเขตอบอุ่น บทความนี้แยกภาระสองประเภทที่เครื่องปรับอากาศและเครื่องลดความชื้นต้องรับจริง ๆ และอธิบายว่าทำไมกฎการเลือกขนาดสำหรับเขตอบอุ่นจึงทำให้เข้าใจผิดในที่นี้ นอกจากนี้ยังสรุปสิ่งที่กระทู้ของผู้ปลูกสองกระทู้รายงานไว้ทั้งในกลุ่มงบประมาณจำกัดและกลุ่มเชิงพาณิชย์ พร้อมคำเตือนที่แนบมากับแต่ละกลุ่ม


1. รายงานที่ควรทำให้คุณปรับงบประมาณใหม่

รายงานนี้มาจากผู้ปลูกที่วางแผนห้องออกดอกในประเทศไทย โพสต์บน Rollitup ในปี 2022 [1]: ห้องขนาด 250 ft² (≈23 m²) ที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบสปลิทขนาด 18,000 BTU/h (≈5.3 kW, 1.5 ตันความเย็น) เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่สามารถลดความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 69% ได้ นี่เป็นเพียงรายงานจากฟอรัมโดยไม่ระบุตัวตนและไม่ใช่การวัดค่า แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์

สมาชิกคนหนึ่งในกระทู้นั้นใช้ Quest 70 ในห้องออกดอกของตนเองและแนะนำเครื่องนี้ เขารายงานว่าเครื่องดึงน้ำออกได้ประมาณ 6 แกลลอนสหรัฐ (≈23 L) ต่อวัน และบอกด้วยว่าห้องของเขายังขึ้นไปถึงราว 69% ในวันที่ฝนตก สมาชิกคนอื่น ๆ แนะนำให้เลือกเครื่องลดความชื้นที่มีขนาดใหญ่เกินความต้องการโดยตั้งใจ สมาชิกอีกคนซึ่งใช้อีกรุ่นหนึ่ง (Trotec) เตือนถึงผลกระทบลำดับรองว่า ตัวเครื่องลดความชื้นเองทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นประมาณ 2 °C

เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระยะออกดอกจากบทความทบทวนการผลิตกัญชาในโรงเรือนปี 2024 ของ Buirs และ Punja [3]: 23–28 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 50–70% และค่าความแตกต่างของความดันไอ (VPD) ประมาณ 1.13–1.4 kPa ช่วงอุณหภูมิและ RH กว้างกว่าช่วง VPD ที่ 23 °C และ RH 70% ได้ประมาณ 0.84 kPa และที่ 28 °C และ RH 50% ได้ประมาณ 1.9 kPa ดังนั้นค่า VPD จึงเป็นเป้าหมายที่แคบกว่า กระทู้ไม่ได้ระบุอุณหภูมิห้อง ที่ 25–26 °C ความชื้น RH 69% คำนวณได้ประมาณ 1.0 kPa (VPD ของอากาศ โดยสมมติว่าอุณหภูมิใบและอากาศเท่ากัน) ซึ่งอยู่ภายในช่วง RH แต่ ต่ำกว่า ช่วง VPD และห้องก็ไปถึงจุดนั้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานต่อเนื่องโดยไม่เหลือกำลังสำรองเลย

2. ภาระสองประเภท และเหตุผลที่การเหมารวมสองอย่างเข้าด้วยกันคือความผิดพลาดทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศทำงานสองอย่างพร้อมกัน และสัดส่วนระหว่างสองอย่างนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อย้ายมาอยู่ในเขตร้อน

ภาระความร้อนสัมผัส (sensible load) คือความร้อนที่วัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์: โคมไฟ การสูญเสียของบัลลาสต์และไดรเวอร์ มอเตอร์ ร่างกายคน และความร้อนที่ผ่านผนังและหลังคา การระบายความร้อนส่วนนี้ออกจะทำให้อุณหภูมิลดลง

ภาระความร้อนแฝง (latent load) คือไอน้ำ: การคายน้ำของพืช การระเหยจากพื้นผิวที่รดน้ำ และ — ส่วนที่คู่มือสำหรับเขตอบอุ่นมักเมินเฉยอย่างเงียบ ๆ — ความชื้นที่เข้ามาในอากาศเติมทุกลูกบาศก์เมตร

ในห้องปลูกเขตอบอุ่น ภาระความร้อนแฝงส่วนใหญ่คือการคายน้ำ และเครื่องปรับอากาศที่เลือกขนาดถูกต้องจะดึงส่วนสำคัญออกในรูปของน้ำควบแน่นขณะทำความเย็น นี่คือเหตุผลที่คำแนะนำแบบตะวันตกจำนวนมากบอกเป็นนัยว่าเครื่องปรับอากาศที่เลือกขนาดตามไฟปลูกจะ “จัดการความชื้นได้เป็นส่วนใหญ่” โดยมีเครื่องลดความชื้นเป็นตัวเสริม

ในประเทศไทย ปัจจัยจากอากาศเติมเป็นตัวที่ครอบงำ และไม่ได้ปรับตามขนาดไฟปลูกเลย อากาศภายนอกที่ 30 °C และ RH 85% มีน้ำอยู่มาก อากาศทุกลิตรที่คุณนำเข้ามาเพื่อทดแทน CO₂ เพื่อสร้างความดันลบ หรือเข้ามาทางรอยรั่ว จะมาพร้อมความชื้นเต็มที่ และเครื่องต้องทำให้อากาศนั้นแห้ง การแลกเปลี่ยนอากาศไม่ได้กำจัดความชื้นนั้นออกไป

นี่อธิบายความล้มเหลวในรายงานข้างต้น เครื่องปรับอากาศถูกเลือกขนาดตามภาระความร้อนสัมผัส และไม่เคยมีกำลังด้านความร้อนแฝงเพียงพอจะไปถึงเป้าหมาย มันจึงทำงานต่อเนื่องที่อัตราส่วนความร้อนสัมผัสสูง และห้องก็ค้างอยู่ที่ 69% นี่คือการตีความของเราตามหลักฟิสิกส์ ตัวกระทู้เองรายงานเพียงว่าความชื้นไม่ลดลงไปกว่านี้

3. ทำไมกฎเกณฑ์ทั่วไปของเขตอบอุ่นจึงใช้ไม่ได้ที่นี่ — โดยเฉพาะ

“การแลกเปลี่ยนอากาศแก้ปัญหาความชื้น” จริงในกรณีที่อากาศนำเข้าแห้งกว่าอากาศในห้อง ในฤดูฝนของไทย อากาศนำเข้ามักชื้นกว่าอากาศในห้อง การแลกเปลี่ยนอากาศจึงนำปัญหาเข้ามา ด้วยเหตุผลเดียวกัน การตากแห้งโดยอาศัยการระบายอากาศจึงใช้ไม่ได้ผลที่นี่ ดังที่บทความคู่กันเรื่องการตากแห้งในสภาวะความชื้นแวดล้อมสูงอธิบายไว้

“เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศตามไฟปลูก” วิธีนี้ได้ภาระความร้อนสัมผัสถูกต้องโดยประมาณ แต่ภาระความร้อนแฝงผิดทั้งหมด จึงเป็นเหตุที่ผู้ปลูกลงเอยที่ 69% ทั้งที่เครื่องทำงานปกติและเลือกขนาดถูกต้องตามไฟปลูก

“ค่าพิกัดไพนต์ต่อวัน (หรือลิตรต่อวัน) บอกสิ่งที่คุณต้องการ” ค่าพิกัดกำลังของเครื่องลดความชื้นวัดที่เงื่อนไขทดสอบที่ระบุไว้ และผลลัพธ์จริงของเครื่องในห้องของคุณอาจต่างจากฉลากมาก ตัวเลขจากผู้ผลิตเองสำหรับ Quest 70 แสดงให้เห็น: 70 ไพนต์/วัน (≈33 L/วัน) ที่ 80 °F/RH 60% (≈27 °C) แต่เพียง 43 ไพนต์/วัน (≈20 L/วัน) ที่ 75 °F/RH 50% (≈24 °C) [4] ใช้ฉลากเพื่อเปรียบเทียบเครื่อง ไม่ใช่เป็นข้อกำหนดสำหรับห้องของคุณ

“เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์จัดการความชื้น ไม่ใช่อุปกรณ์ความร้อน” เครื่องลดความชื้นแบบสารทำความเย็นเป็นเครื่องทำความร้อนสุทธิ มันคืนความร้อนแฝงของการควบแน่นบวกงานของคอมเพรสเซอร์เองกลับเข้าสู่ห้อง ความร้อนราว ~2 °C ที่ผู้ปลูกรายหนึ่งรายงานไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่เป็นวิธีการทำงานของเครื่อง เครื่องปรับอากาศของคุณต้องระบายความร้อนนั้นออก ซึ่งเพิ่มภาระความร้อนสัมผัส และนำไปสู่ปัญหาที่อธิบายในบทความเรื่อง 31 °C ทำอะไรกับแคนนาบินอยด์

ทั้งสองระบบคือระบบเดียวกัน การเลือกขนาดแยกกันคือสาเหตุที่ห้องจบลงด้วยความชื้นที่แก้ได้แต่อุณหภูมิเสีย หรือกลับกัน

4. อุปกรณ์ที่ผู้ปลูกที่นี่รายงานว่าใช้

นี่คือสองปลายของตลาด แต่ละอย่างมาจากรายงานเดียวในกระทู้ฟอรัมผู้ปลูกปี 2022 ไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการทดสอบ แต่ก็ไม่ได้มาจากหน้าของผู้ขายเช่นกัน

งบประมาณจำกัด เชิงพาณิชย์
แหล่งที่มา หนึ่งคำตอบในกระทู้ ASEANNow เรื่องการตากแห้งกัญชาที่เก็บเกี่ยวแล้ว [2] คำแนะนำของสมาชิกคนหนึ่งในกระทู้ Rollitup [1]
รุ่นที่กล่าวถึง Xiaomi (ผลิตโดย Widetech), 18 L/วัน Quest 70
ราคาที่รายงาน ประมาณ 4,700 บาท บน Lazada (2022) ไม่ระบุในที่นี้: รุ่นนี้ถูกระบุว่ายกเลิกการผลิตแล้ว ดังนั้นให้ตรวจสอบความพร้อมจำหน่ายและราคาในปัจจุบันในพื้นที่ของคุณ
กำลังที่กำหนด 18 L/วัน (~38 ไพนต์สหรัฐ) 70 ไพนต์/วัน (≈33 L/วัน) ที่ 80 °F/RH 60%; 43 ไพนต์/วัน (≈20 L/วัน) ที่ 75 °F/RH 50% [4]
ประสิทธิภาพที่รายงาน ห้องจาก 55–60% → 40–45% ดึงออกประมาณ 6 แกลลอนสหรัฐ/วัน (≈23 L/วัน) ในห้องออกดอกของเจ้าของเครื่อง ซึ่งยังขึ้นไปถึงราว 69% ในวันที่ฝนตก
กำลังไฟ ไม่ได้รายงาน 580 W ตามหน้าของผู้ผลิต [4] (รายการเก่ากว่าระบุ 680 W); เจ้าของเครื่องรายหนึ่งรายงานว่าเฉลี่ยประมาณ 480 W
แรงดันไฟ ในประเทศ (220 V) ผู้ผลิตระบุเพียง 110–120 V/60 Hz [4] มีการกล่าวถึงรุ่น 220 V/50 Hz ในกระทู้ แต่เราไม่สามารถยืนยันจากผู้ผลิตได้
คำเตือนที่แนบมา คุณภาพสินค้าบน Lazada เป็นเรื่องของโชค ผู้ซื้อยังบอกด้วยว่า Wi-Fi ของเครื่องไม่เคยใช้งานได้ เลือกขนาดใหญ่เกินความต้องการโดยตั้งใจ

อ่านตัวเลขประสิทธิภาพของกลุ่มงบประมาณจำกัดอย่างระมัดระวัง “จาก 55–60% ลงมาเหลือ 40–45%” เป็นผลลัพธ์ที่เป็นจริงและมีประโยชน์ แต่มาจากคำตอบเดียวในกระทู้เกี่ยวกับการตากแห้งกัญชาที่เก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งชี้ไปที่พื้นที่ตากแห้ง ไม่ใช่ห้องออกดอกที่เต็มไปด้วยพืชที่กำลังคายน้ำภายใต้ไฟปลูก และโพสต์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้อง จุดเริ่มต้นที่ 55–60% ยังหมายความว่าห้องนั้นได้รับการปรับสภาพอากาศไว้แล้ว มันไม่ใช่การอ้างว่าเครื่องขนาด 18 L/วัน จะพาห้องออกดอกจาก 85% ลงมาที่ 45% ความแตกต่างนี้คือจุดที่การวางแผนงบประมาณมักผิดพลาด

5. วิธีการเลือกขนาดที่ไม่แสร้งว่าเป็นการคำนวณ

เราจะไม่เผยแพร่สูตร BTU การทำอย่างซื่อสัตย์ต้องใช้อัตราอากาศเติม ความแน่นหนาของผนังห้อง พื้นที่ทรงพุ่ม และปริมาณการให้น้ำของคุณ สูตรที่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ก็คือกฎเกณฑ์ทั่วไปแบบเดียวกับที่ทำให้ได้ RH 69% สิ่งที่ตามมาคือวิธีการหาตัวเลขของคุณเอง

ขั้นที่ 1 — วัดผนังห้องของคุณก่อนซื้ออะไรทั้งสิ้น ปิดห้องให้สนิท ไม่เปิดอุปกรณ์ใด ๆ และบันทึกอุณหภูมิและ RH เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเทียบกับสภาพภายนอก ความเร็วที่ห้องเคลื่อนเข้าหาสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวแทนคร่าว ๆ ว่าห้องรั่วมากเพียงใด และเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามากที่สุดเพียงตัวเดียวในการเลือกขนาดสำหรับเขตร้อน การทดสอบการเคลื่อนตัว 24 ชั่วโมงจับทั้งความร้อนและความชื้นที่เข้ามาทางผนังและหลังคา (และมวลความร้อนของห้อง) ตลอดจนการรั่วของอากาศ ดังนั้นให้ถือผลลัพธ์เป็นตัวเลขรวมของผนังห้อง ไม่ใช่อัตราการรั่วล้วน ๆ ห้องที่เข้าสู่สภาพภายนอกภายในสองชั่วโมงจะไม่มีวันรักษาค่าที่ตั้งไว้ได้ ไม่ว่าคุณจะติดตั้งอะไรก็ตาม

ขั้นที่ 2 — ถือว่าอากาศเติมเป็นข้อกำหนดที่ตั้งใจ ไม่ใช่ของที่เหลือทิ้ง ตัดสินใจว่าคุณต้องการอากาศภายนอกจริง ๆ เท่าไรและเพราะอะไร ทุกลูกบาศก์เมตรคือต้นทุนความร้อนแฝงที่คุณจ่ายอย่างต่อเนื่อง การปิดห้องให้สนิทและหมุนเวียนอากาศภายใน โดยจ่าย CO₂ เข้าไปแทนการระบายอากาศ จะเปลี่ยนภาระต่อเนื่องนั้นให้เล็กลงมาก ราคาที่ต้องจ่ายคือระบบทำความเย็นของคุณต้องรับความร้อนสัมผัสทั้งหมดโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศเลย

ขั้นที่ 3 — เลือกขนาดเครื่องลดความชื้นจากน้ำของพืช ไม่ใช่จากปริมาตรห้อง พืชของคุณคายน้ำที่คุณให้ ลบด้วยน้ำที่ไหลทิ้ง ปริมาณการให้น้ำรายวันของคุณ (เป็นลิตร) ลบด้วยน้ำที่ไหลทิ้ง เป็นค่าประมาณเบื้องต้นที่อ้างอิงได้ของภาระความร้อนแฝงรายวันของพืชในหน่วย L/วัน จากนั้นบวกภาระจากอากาศเติมของคุณเข้าไป นี่คือส่วนเดียวของการเลือกขนาดสำหรับเขตร้อนที่มีพื้นฐานทางเลขคณิตที่ซื่อตรง

ขั้นที่ 4 — บวกความร้อนของเครื่องลดความชื้นเองเข้ากับภาระความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศ ผู้ปลูกรายหนึ่งรายงานว่าประมาณ 2 °C ในห้องขนาดเล็ก ให้เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศหลังขั้นนี้ ไม่ใช่ก่อน

ขั้นที่ 5 — เลือกเครื่องลดความชื้นให้ใหญ่เกินความต้องการ และควบคุมด้วย VPD กระทู้ Rollitup แนะนำให้เลือกขนาดใหญ่เกินความต้องการ ในภูมิอากาศนี้ เครื่องลดความชื้นที่เล็กเกินไปไม่มีทางถอย เพราะคุณระบายอากาศเพื่อหนีปัญหาไม่ได้ การควบคุมด้วยค่าความแตกต่างของความดันไอ แทนที่จะใช้ RH หมายความว่าตัวควบคุมมุ่งเป้าไปที่ปริมาณที่สำคัญต่อพืชจริง ๆ ซึ่งรวมอุณหภูมิและความชื้นไว้ในตัวเลขเดียว

ขั้นที่ 6 — ยอมรับค่าไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแผน การลดความชื้นต่อเนื่องบวกการทำความเย็นต่อเนื่องในภูมิอากาศมรสุมเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่จริงแท้ เราจะไม่ระบุต้นทุนต่อกรัม เพราะเราไม่พบตัวเลขที่น่าเชื่อถือแม้แต่ตัวเดียวที่เชื่อมอัตราค่าไฟของไทยกับกรัมของกัญชา ไม่มีกระทู้ผู้ปลูกหรือแหล่งข้อมูลภาษาไทยที่เราตรวจสอบเผยแพร่ตัวเลขดังกล่าว หากตัวเลขนั้นเป็นตัวตัดสินโครงการของคุณ ให้วัด kWh ของคุณเองตลอดหนึ่งรอบการปลูก อย่าเชื่อตัวเลขจากบทความตะวันตก

6. ความไม่แน่นอนที่ซื่อตรงอยู่ตรงไหน

  • รายงาน 69% มาจากห้องเดียว จากโพสต์ฟอรัมของผู้ปลูกคนเดียว สอดคล้องกับหลักฟิสิกส์และตรงกับน้ำเสียงโดยรวมของกระทู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่เราอ่าน แต่ไม่ใช่ชุดข้อมูลที่วัดได้
  • ผลลัพธ์ของเครื่องกลุ่มงบประมาณจำกัดมาจากคำตอบเดียวในกระทู้การตากแห้งเดียว ไม่ใช่การวัดในห้องออกดอก
  • เราไม่มีข้อมูลภาระของห้องปลูกในไทยที่วัดได้จริง เราไม่พบสมดุลพลังงานหรือความชื้นที่เผยแพร่สำหรับห้องปลูกกัญชาในเขตร้อน
  • ราคาและความพร้อมจำหน่ายของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เครื่องเชิงพาณิชย์ที่ระบุในที่นี้ถูกแจ้งว่ายกเลิกการผลิตแล้ว และเครื่องกลุ่มงบประมาณจำกัดมีคำเตือนเรื่องความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนจากผู้ปลูกที่พูดถึงเครื่องเหล่านั้น
  • ยังไม่มีข้อสรุปว่าช่วงออกดอก 50–70% ที่เผยแพร่เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในภูมิอากาศนี้หรือไม่ ช่วงนี้มาจากงานวิจัยโรงเรือนในเขตอบอุ่น บทความคู่กันเรื่องค่าที่ตั้งสำหรับโรงเรือนอธิบายว่าเหตุใดจึงอาจเป็นไปไม่ได้ที่นี่และควรทำอย่างไร

7. สรุปสั้น ๆ

เครื่องปรับอากาศที่เลือกขนาดตามไฟปลูกจะลดความชื้นห้องในไทยให้ถึงเป้าหมายไม่ได้ เลือกขนาดเครื่องลดความชื้นจากน้ำของพืชบวกอากาศเติม บวกความร้อนของตัวเครื่องกลับเข้าไปในภาระของเครื่องปรับอากาศ ปิดผนังห้องให้สนิทก่อนซื้ออะไรทั้งสิ้น และควบคุมด้วยค่าความแตกต่างของความดันไอ จากนั้นคาดว่าจะต้องเปิดทั้งสองเครื่องต่อเนื่องในฤดูฝน

โปรดโพสต์ตัวเลขสี่ค่า: พื้นที่ห้องของคุณ (m²), เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง (BTU/h หรือ kW), กำลังของเครื่องลดความชื้น (L/วัน) และความชื้นที่คุณรักษาได้จริงในฤดูฝน ไม่มีชุดข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับห้องปลูกกัญชาในเขตร้อน การตั้งค่าจริงสักไม่กี่แบบที่โพสต์ที่นี่ รวมถึงแบบที่ใช้ไม่ได้ผล จะช่วยผู้ปลูกคนต่อไปได้มากกว่าคู่มือการเลือกขนาดใด ๆ รวมถึงบทความนี้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: บทความเรื่องการตากแห้งที่ความชื้นแวดล้อม 85–95%; บทความเรื่องความชื้นมรสุมและการสูญเสียแคนนาบินอยด์; บทความเรื่อง 31 °C ทำอะไรกับแคนนาบินอยด์; บทความเรื่องการออกแบบห้องปลูก และเรื่องการควบคุมสภาพอากาศห้องปลูกและค่าความแตกต่างของความดันไอ

เอกสารอ้างอิง

  1. “Dehumidifier Planning in Humid Thailand (Flowering Room)”, Rollitup forum thread, September 2022. https://www.rollitup.org/t/dehumidifier-planning-in-humid-thailand-flowering-room.1080535/
  2. “Dehumidifier for drying”, ASEAN NOW, Thailand Cannabis Forum thread, October 2022. https://aseannow.com/topic/1275085-dehumidifier-for-drying/
  3. Buirs L, Punja ZK. Integrated Management of Pathogens and Microbes in Cannabis sativa L. (Cannabis) under Greenhouse Conditions. Plants. 2024;13(6):786. https://doi.org/10.3390/plants13060786
  4. Quest Climate, Quest 70 product specifications (manufacturer page). https://www.questclimate.com/dehumidifiers/quest-70/

บทความนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคด้านพืชสวนสำหรับผู้อ่านที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในเขตอำนาจของตน การปลูกกัญชาถูกควบคุมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในประเทศไทย ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 จ่ายได้เฉพาะตามใบสั่งยาเท่านั้น ห้ามขายหรือโฆษณาทางออนไลน์ และไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการ การปลูกและการขายต้องได้รับใบอนุญาต และร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชายังคงเป็นร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา ไม่มีสิ่งใดในที่นี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย